    То есть по сути целесообразно сделать отдельную группу если существующий щиток позволяет или отдельный шиток в помещении?
    Порекомендуйте пожалуйста УЗО на погружной насос 1 КВТ.

    Заранее Благодарен.
     
  2. Denver_24
    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    172

    Denver_24

    Живу здесь

    Denver_24

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Москва
    Обратил внимание, что прорабы и хозяева дач имеют обыкновение морщиться от цен на УЗО и ДИФы, но в данном случае жаба пускай подвинется - безопасность дороже. Сколько делал - насос всегда сажал на отдельный дифавтомат. По идее, на отдельные ДИФы следует сажать так же водонагреватель и зимний обогрев труб, розетки в санузлах и на кухне.

    Насчёт номинала - хватит 10-16 ампер (это если дифавтомат, УЗО должно быть "чуть больше" по номиналу, чем автомат - не выдерживает сверхтоков) с минимальным током утечки (продавцы их сразу позиционируют, что "для ванных").

    С уважением, Денис.
     
  3. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Тульская область
    Да бак и автоматика все будет в помещении, ну узо есть одно общее 40/0.03 на все сразу.