1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6

Выбор двухконтурного газового котла - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Беда вообще с любой котловой техникой если нет:
    1. стабилизатора, грозозащиты
    2. диэлектрической вставке по газопроводу
    3. газовому фильтру, фильтру грязевику на обратке
    4. химводоподготовки котловой воды и ХВС
    5. заземления
    6. и многого другого
     
  2. olaf54
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    0

    olaf54

    Живу здесь

    olaf54

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    У нас не строящийся поселок, но проблемы с напряжением вероятны повсюду. Я даже думаю, что это нормальное состояние эл.сетей. Поэтому без доп.оборудования не обойтись


    И бойлер какого объема необходим в данной ситуации?
     
  3. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    100 литров будет достаточно
     
  4. olaf54
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    0

    olaf54

    Живу здесь

    olaf54

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Есть котлы со 100-литровыми встроенными бойлерами?
     
  5. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
    У настенных максимум 60 литров а у напольных есть 110 и 120 литров.
     
  6. olaf54
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    0

    olaf54

    Живу здесь

    olaf54

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ерунда какая-то...
    Возникает вопрос: Зачем тогда вообще изготавливают двухконтурные котлы, если они не удовлетворяют потребностям человека по снабжению горячей водой? Тогда было бы сразу понятно - бери одноконтурный и колонку в придачу.
    И что, все покупающие двухконтурный котел моются сами и моют посуду в холодной воде? или только у нас двоих с женой такая участь?
     
  7. vitekonline
    Регистрация:
    10.07.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    vitekonline

    Участник

    vitekonline

    Участник

    Регистрация:
    10.07.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Чебоксары
    Посоветуйте выбрать котел

    Требуется консультация...и совет. На замену старому котлу Neva Lux 8023 хочу купить котел BAXI MAIN 24 Fi, потом выбрал Baxi ECO FOUR 24Fi, но потом мне посоветовали котел Chaffoteaux Alixia 24 CF. Сказали что он и дешевле, надежнее, проще и лучше. :) Так ли это?
     
  8. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    У каждого оборудования есть сфера применения, мы же хотим ее растянуть до бесконечности и "накулибить" бог знает что. Удел двухконтурного котла это поквартирное отопление в домах эконом-класса или небольших домах, у него есть особенности использования, я о них писал ранее. Потребности у всех разные, выбирайте грамотно.


    Проверьте
    1. Наличие сервиса
    2. Склада запасных частей


    выбор за вами
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.717
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.717
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Нет, тогда: одноконтурный котел+ бойлер косвенного нагрева. Такое сочетание, более удачно.
     
  10. olaf54
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    0

    olaf54

    Живу здесь

    olaf54

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А можете посоветовать конкретную связку?


    Вот видите, какой я дилетант.
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.717
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.717
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    olaf54, ну в Москве же живем, вариантов: вагон и маленькая тележка. Попробуйте сами, я не сторонник предлагать конкретные модели. Без обиды. Лады?:hello:
     
  12. olaf54
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    0

    olaf54

    Живу здесь

    olaf54

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Лады. Спасибо.:hello:
     
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.717
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.717
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    olaf54, подберете интересующий вариант, и сюда, договорились?:hello:
     
  14. olaf54
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    0

    olaf54

    Живу здесь

    olaf54

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
  15. olaf54
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    0

    olaf54

    Живу здесь

    olaf54

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Можно ли ставить в связку котел и бойлер разных производителей? или это не принято?:faq:
     
Статус темы:
Закрыта.