1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2

Напряжение между нулем и землей

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем gelov, 13.12.10.

  1. Stroy36
    Регистрация:
    19.02.22
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    14

    Stroy36

    Живу здесь

    Stroy36

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.22
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    ЦФО
    Соблюдается. Посадка порядка 2-3В на 1кВт мощности, выделенной мощности считай 9кВт (автомат 40А).
     
  2. Sm_Andrey
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    86

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    86
    Не знаю, в ту ли тему задаю вопрос, но мне кажется что в очень близкую.

    В фильтре часто используют нижеприведенную симметричную схему со средней точкой. Хочется узнать не будет ли одно плечо фильтра закорачиваться через клеммы N и PE?
    Фильтр 2.jpg
     
  3. Sm_Andrey
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    86

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    86
    Это максимальное отклонение. Нормальное 230В +/- 5%.
     
  4. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.002
    Благодарности:
    6.494

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.002
    Благодарности:
    6.494
    Адрес:
    Россия
    ась?:
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.983

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.983
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Дело в том, что однофазные электроприборы стараются делать нечувствительными к "поляризации", к положению фазы и нуля на вводе. Отсюда и симметричная схема, в которой одна половина может фактически не работать. На самом деле частично работает и вторая половина, потому что расстояние между соединением N и PE может измеряться десятками и сотнями метров, и для высокой частоты это ни разу не "закорочено". Хотя на постоянном токе и на частоте 50 герц будет 0 вольт и короткое.
     
  6. Sm_Andrey
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    86

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    86
    Спасибо!