1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2

Напряжение между нулем и землей

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем gelov, 13.12.10.

  1. protsay
    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    41

    protsay

    Живу здесь

    protsay

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Доброе утро, действительно не сделал фотографий, но это поправимо. Сделаю и выложу на этой неделе. Сейчас как раз и рисую подробнную схему электроустановки и распредщита. Щит собирал зять, придётся немного переделать. У нас счётчики на столбах установили в садоводстве и можно из щита счётчик убрать.
     
    Последнее редактирование: 14.08.17
  2. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.453

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.453
    Адрес:
    Ярославль
    @protsay, сначала сделайте заземление и подключите к нему бойлер. Это важнее картинок.
     
  3. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    ...А до того как делать, найти и почитать учебник для ПТУ типа "Основы электротехники для молодого рабочего". Это не стёб, просто очень много людей не задумываются о правильном применении бытовых (любительских) измерительных приборов.
    :hello:
    :hndshk:
    За ту стоимость не только подойдет, но и приедет на такси.
    У меня заземление из двух штырей (~7-9 Ом) обошлось в:
    12метров арм-ры d20 по 100рэ. =1200
    7метров полосы 40х5 по 100рэ. =700
    2 болта + 4 шайбы + 4гайки М10. =50рэ
    Итого около 2тыр., далее работа болгаркой, сваркой, кувалдой/перфом:
    1диск болгарки ф125. =20
    7электродов по 890/160=5,56рэ. =39рэ
    120-200грамм отработки (автомасла после замены при ТО), =00рэ
    За 5тыр (пять тысчяч рубьлей) мало кто из работяг откажется поработать пол дня. (но я бы отказался, - курю, одышка:|:)
     
    Последнее редактирование: 14.08.17
  4. sssss22222
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    29

    sssss22222

    Участник

    sssss22222

    Участник

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Электросталь
    При длинной линии до трансформатора и отсутствии повторных заземлений нуля на столбах, разность потенциалов между нулем и землей может быть. Ни коем случае не соединяйте свою землю с нулем сети! При случайном обрыве нуля в линии, весь нулевой ток соседних домов пойдет в Вашу землю. Только чудо спасает от пожара в таких случаях.
     
  5. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    И какой величины может быть этот ток? Приведите какие-нибудь цифры.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.432
    Благодарности:
    29.383

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.432
    Благодарности:
    29.383
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Извините, но просто БРЕД !
    Если не согласны, то пожалуйста приведите более аргументированные доводы.
     
  7. sssss22222
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    29

    sssss22222

    Участник

    sssss22222

    Участник

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Электросталь
    Ток будет зависеть от величины сопротивления Вашей "земли", а также от величины и симметричности нагрузки в линии. Если у Вас будет двухполюсный автомат, рвущий одновременно входящую фазу и нуль - это спасет ситуацию. Часто на нуль автоматы не ставят, а на землю это вообще категорически запрещено, поэтому нулевой ток при хорошем заземлении может достигать значений в разы превышающих допустимый ток для Вашего нуля и "земли".
    Вот так "красиво" течет нулевой ток в землю при обрыве нуля.

    Току всё равно, не если Ваше заземление будет лучше всех, он пойдет к Вам.
     
    Последнее редактирование: 24.08.17
  8. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Ну а все же? Приведите какие-нибудь цифры по величине тока через "землю" при самой неблагоприятной ситуации. А то неконкретный разговор получается. Сами напугали, а чего бояться - не объяснили.
     
  9. sssss22222
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    29

    sssss22222

    Участник

    sssss22222

    Участник

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Электросталь
    При сопротивлении заземления 2 Ома, ток может доходить до 80 ампер. Это не просто 80 ампер, это мощность в районе 10 киловатт, которая будет выделятся районе контакта заземлителя с грунтом. Это эквивалентно 5 тэнам, нагревающим грунт в одной точке.
     
  10. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Как Вы получили 80 ампер?
     
  11. sssss22222
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    29

    sssss22222

    Участник

    sssss22222

    Участник

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Электросталь
    Представим ситуацию при несимметричной нагрузке на линии, когда нулевой ток равен фазному.
    Допустим, на линии всего 23 дома, и каждый потребляет по 10А. Сопротивление нагрузки каждого дома равно 230/10=23 Ома. Дома подключены параллельно, соответственно, общее сопротивление линии будет в 23 раза меньше, то есть равно 1 Ому. Общее сопротивление нагрузки домов соседей и Вашего заземления 1+2=3 Ома. Возможный ток в данной ситуации 230/3 = 76 ампер. И это всего по 10 ампер на домик. А ведь у людей могут стоять и 10 киловатные котлы. Вообще, этот вопрос где ты был разжеван на форуме, поищите.
     
  12. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    @sssss22222,
    Вы не с той стороны подъезжаете. Давайте я попробую. Ток с «оборванного» нуля потечет в последовательной цепи через сопротивление Вашего ЗУ (пусть оно даже единственное на всей ВЛ выполнено в системе TN-C-S) и сопротивление ЗУ нейтрали трансформатора (о котором Вы, почему-то, «забыли») к его нейтральной точке. Напряжение, приложенное к этой цепи – это напряжение смещения нейтрали, которое будет зависеть от неравномерности нагрузки фаз. Рассмотрим наиболее неблагоприятный случай - замыкание фазы на корпус электроприбора за местом обрыва нуля ВЛ. Тогда при сопротивлении Вашего ЗУ, например 4 Ома (на самом деле – очень хорошее сопротивление), и сопротивлении ЗУ нейтрали 4 Ома, ток через Ваше ЗУ составит: 220/(4+4)=27,5 А. Для сечения заземляющего проводника 10 кв. мм. по меди даже при описанном неблагоприятном случае – абсолютно не критичная ситуация. Так что не пугайте людей током со всех «домов соседей». Не надо.
     
  13. sssss22222
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    29

    sssss22222

    Участник

    sssss22222

    Участник

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Электросталь
    Видимо, видео с дымящимися столбами и землей в "абсолютно не некритичной" ситуации никого не смущает :aga:. Вообще, заговор был про схему ТТ, а не про TN-C-S, именно в ТТ бывает бывает разность потенциалов между нулем и землей. Про нулевой ток через ЗУ транформатора я не забыл, а рассматривал вариант обрыва нуля на линии, когда этого тока нет. Если уж расчетов и доводов недостаточно, давайте просто следовать ПУЭ, где четко сказано, что соединять ноль и независимое заземление в схеме ТТ нельзя.
    Еще одним опасным фактором в аварийной ситуации обрыва нуля на линии при соединенном нуле и "земле" в схеме ТТ является появление опасного напряжения на заземленных частях электроустановок. Хотя, это напряжение будет и меньше, чем при обрыве PEN проводника в схеме TN-C-S
    Я думаю, достаточно обсуждать этот момент, каждый сделает выводы для себя как ему безопасней делать. :)
     
    Последнее редактирование: 25.08.17
  14. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Ну, на Оскара точно не тянет.
    Ну как же? Вот Вы пишете:
    Соединение своей «земли» с нулем сети - что это, как не TN-C-S?
    Это будет уже не ТТ. Вы уж как-то определитесь с понятиями.
    Если нет тока через землю, тогда в чем опасность для Вашего ЗУ и в целом с точки зрения электробезопасности?
     
  15. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.453

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.453
    Адрес:
    Ярославль
    10-киловаттные котлы на "однофазной" улице? Так не бывает! :)]
    Разумеется. Если соединить местный заземлитель с нейтралью сети - получится уже не ТТ, а заготовка TN-C-S.