  1. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.395

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.395
    Адрес:
    Домодедово
    Собственно позвал меня один из соседей на "консилиум", в связи с явлением, которое видно на фото:

    IMG_3110.JPG
    Верхняя часть столба поднялась после первого в этом году мороза
    Столбам 4 года
    На крупных снимках пытолся запечатлеть разоррванную стальную трубу и вылезший из нижней части трубы лед в виде колец.
    (То есть, если лед растает, то столб должен опуститься)
    IMG_3114.JPG IMG_3119.JPG


    Мой сценарий такой:
    При изготовлении столбов, в пробуренную яму, труба была забита прежде, чем забетонирована.
    Поэтому имела контакт с открытым грунтом.
    В этом году мороз пришел резко и бесснежно. Прихватив верхний слой почвы создал давление грунтовой водды в нижних слоях.
    Вода, как по каппиляру выдавливвалась из грунта внутрь трубы, где и замерзала.
    На этот сценарий наводит еще тот факт, что на второй день морозов у меня насосы автоматически откачали воду во всех трех дренажных колодцах, которая вытекая вскоре замерзала ибо на улице было -15".
    Я этим фактом тоже был озадачен и эпизод с соседским забором, кажется внес ясность

    Какие еще есть соображения?
     
    beutiflet , 08.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    2.410

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    2.410
    Адрес:
    Москва
    Маловато исходных данных. Как глубоко пробурено, забивали или просто опустили в скважину, бетонировали в гильзу или без.
     
    Караванбаши , 08.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Хреноредьев
    Регистрация:
    03.10.08
    Сообщения:
    2.089
    Благодарности:
    1.459

    Хреноредьев

    никудышный ангел

    Хреноредьев

    Заблокирован

    никудышный ангел

    Регистрация:
    03.10.08
    Сообщения:
    2.089
    Благодарности:
    1.459
    Адрес:
    Москва
    Судя по 1 фото верхние перемычки параллельны земле, а нижние ушли вниз. Из чего можно сделать вывод что столб осел...а его верхушка повисла.
     
    Хреноредьев , 08.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    2.410

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    2.410
    Адрес:
    Москва
    ИМХО но я увидел, что верхние прожилины не параллельны земле, а поднялись. Все же столб выдавило.
     
    Караванбаши , 08.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Йоссариан
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    1.491
    Благодарности:
    1.331

    Йоссариан

    nobody

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    1.491
    Благодарности:
    1.331
    Адрес:
    Nowhere
    Это дисторсия объектива фотоаппарата. (Простыми словами - искажения типа "бочка")
    А по воде внутри столба - может просто когда ставили, пока было не обложено дождиком натекло?
     
    Йоссариан , 08.12.10
    #5 + Цитировать
  6. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.395

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.395
    Адрес:
    Домодедово
    Нет
    Нижние перемычки остались ровными (там снизу бетонная лента и кладка кирпичная, а верхние перемычки поднялись с оторванной трубой и частью столба.
    Разрыв трубы примерно в месте крепления перемычек (теперь оторваны)
    Как делался забор никто не помнит. :|:
     
    beutiflet , 08.12.10
    #6 + Цитировать
  7. Хреноредьев
    Регистрация:
    03.10.08
    Сообщения:
    2.089
    Благодарности:
    1.459

    Хреноредьев

    никудышный ангел

    Хреноредьев

    Заблокирован

    никудышный ангел

    Регистрация:
    03.10.08
    Сообщения:
    2.089
    Благодарности:
    1.459
    Адрес:
    Москва
    Столбам 4 года...уже давно б разорвало, за эти годы были морозы и покрепче.


    Это лето засушливым было, уровень грунтовых вод здорово упал. Может с этим как-то связано?
     
    Хреноредьев , 08.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    2.410

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    2.410
    Адрес:
    Москва
    Как вариант: Имело место некачественная заделка перемычек в кирпич, т.е вода попадала внутрь столба. Кроме того смущает качество кладки. Раствора мало.
     
    Караванбаши , 08.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Йоссариан
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    1.491
    Благодарности:
    1.331

    Йоссариан

    nobody

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    1.491
    Благодарности:
    1.331
    Адрес:
    Nowhere
    Вот и я бы предположил что-то простое. Либо затекало, либо вода все 4 года стояла в трубе замерзая и оттаивая... Наконец, труба не выдержала...
    А насчет подъема по капиллярам - это уж очень замысловато.
     
    Йоссариан , 08.12.10
    #9 + Цитировать
  10. Хреноредьев
    Регистрация:
    03.10.08
    Сообщения:
    2.089
    Благодарности:
    1.459

    Хреноредьев

    никудышный ангел

    Хреноредьев

    Заблокирован

    никудышный ангел

    Регистрация:
    03.10.08
    Сообщения:
    2.089
    Благодарности:
    1.459
    Адрес:
    Москва
    Летом она ушла бы. Тем более в этом году.
     
    Хреноредьев , 08.12.10
    #10 + Цитировать
  11. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    2.410

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    2.410
    Адрес:
    Москва
    Если столб забивали могла образоваться пробка, ежели опускали в бетон, то тем более останется. Но не в этом суть. Думаю даже если и была вода в столбе, то так поднять кирпич вряд ли ей по силам. Похоже вода была и в кирпичной кладке.
     
    Караванбаши , 08.12.10
    #11 + Цитировать
  12. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.395

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.395
    Адрес:
    Домодедово
    Ну посмотрите на фото
    Нет там льда вокруг трубы
    Пустое пространство.
    К тому-ж тогда бы столб просто разорвало в стороны, а не подняло

    А лед вылез именно из стальной трубы
    Оторвав ее, как я понимаю, как раз в месте, где была сварка с перемычками и металл ослаб
     
    beutiflet , 08.12.10
    #12 + Цитировать
  13. Хреноредьев
    Регистрация:
    03.10.08
    Сообщения:
    2.089
    Благодарности:
    1.459

    Хреноредьев

    никудышный ангел

    Хреноредьев

    Заблокирован

    никудышный ангел

    Регистрация:
    03.10.08
    Сообщения:
    2.089
    Благодарности:
    1.459
    Адрес:
    Москва
    Он мог и проржаветь в этом месте...тогда ему много не надо было.
     
    Хреноредьев , 08.12.10
    #13 + Цитировать
  14. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    2.410

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    2.410
    Адрес:
    Москва
    Сделал монитор поярче. Действительно лед торчит из трубы. Но в капиллярный эффект не верится, слишком высоко. ИМХО, но либо вода уже была в трубе давно и до поры метал сопротивлялся давлению льда, либо попала недавно по неким причинам.


    Вот и я об этом.
     
    Караванбаши , 08.12.10
    #14 + Цитировать
  15. vasbond
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    29

    vasbond

    Живу здесь

    vasbond

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не могу понять по фото... там в щели труба или кусок льда и где она оторвалась, выше или ниже щели.

    Но в предположения автора не вериться... Слишком эээ...наукоемко... как то.

    Может столб был сварен из двух кусков... в месте сварки и отровала вода, которая просачивалась внутрь столба стекая по лаге и затекая внутрь через прожженную сварщиком дыру в столбе :)
    Так как то более по-русски...
     
    vasbond , 10.12.10