1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Использование гофры из нержавейки

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Serg_98, 03.12.10.

  1. Serg_98
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Serg_98

    Участник

    Serg_98

    Участник

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мурманск
    Уважаемые форумчане, доброго времени дня.
    Получил заказанный камин. Готовлюсь к его установке.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать гофру из нержавейки с толщиной стенки 0,5-1 мм для соединение выхода топки с кирпичным дымоходом?
     
  2. nikita13
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    nikita13

    Участник

    nikita13

    Участник

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    Из нержавейки можно. Но рекомндуют для твердого топлива гладкую трубу, чтобы меньше оседала сажа.
     
  3. MISHA_K
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    3.880
    Благодарности:
    1.351

    MISHA_K

    Живу здесь

    MISHA_K

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    3.880
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Минск
    Рекомендуют не просто гладкую, а из жаростойкой стали и толщ 2мм если что:) А гофра это фольга, ни в одном каталоге серьезных фирм производителей такую не увидите. Во первых сравните вес 1метра гофры и трубы из 2мм стали. Во вторых, что бы понять разницу, попробуйте распилить одну и вторую. Первая пилится как по маслу, вторую замучаетесь.

    Гофру используют или безответственные монтажники из-за быстроты и удобства монтажа или из-за безысходности за неимением возможности покупки 4х составного колена которое часто необходимо при смещении осей. Но по надежности и пожаробезопасности гофра рядом не стояла с 2мм трубой из жаростойкой стали. А если это еще окажется серьезная отопительная топка для работы в круглосуточном режиме...с гофрой будет ПИПЕЦ!
     
  4. Юрий дымоход
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13

    Юрий дымоход

    Участник

    Юрий дымоход

    Участник

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Гофра из нержавейки наматывается в два слоя - внешний типа гофра, внутренний типа чешуя с гладкой поверхностью, и бывает разного качества:
    1. LISFLEX (предлагает Bofill) подходит для низкотемпературных котлов.
    2. TEN LISFLEX с желтой полосой(жаростойкая) подходит для каминов, исключая спортивный режим работы камина.
    3. SUPER TEN LISFLEX с красной полосой(жаростойкая, кислотостойкая) лучше чем №2
    Качественная гофрированная труба на рынке не продается, а часто продается только вместе с услугой по монтажу камина. Некачественная гофрированная труба хуже гладкой трубы. Поэтому гладкая труба предпочтительна при самостоятельном монтаже (если марка нержавейки AISI316). ИМХО
     
  5. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.919
    Благодарности:
    1.551

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.919
    Благодарности:
    1.551
    Адрес:
    Москва
    Гофру если импортную, Бофиловскую или Тубестовскую - ставьте без вопросов. 316L сталь.

    Во первых сравните вес 1метра гофры и трубы из 2мм стали. Во вторых, что бы понять разницу, попробуйте распилить одну и вторую. Первая пилится как по маслу, вторую замучаетесь.

    Это два параметра показываающих качество труб? Может ты просто монтировать гофру не умеешь?
     
  6. Serg_98
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Serg_98

    Участник

    Serg_98

    Участник

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мурманск
    Купил Вулкановскую гладкую трубу. Теперь жду монтажников. Как-то у них завал с работой. Но ничего, потерпим.
     
  7. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    551

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Москва
    Для твердотопливных котлов, печей и каминов использовать гофру нельзя. Можно использовать только трубу из жаропрочной стали с толщиной стенки не менее 1мм и усиленной толщиной теплоизоляции не менее 50мм. Гофры и большинство дымоходов используют кислотостойкую нержавейку с толщиной станки 0,3...0,5мм, данные дымоходы не обеспечивают заявленный срок службы дымохода (прогарают через 3-4 года интенсивного использования) и не обеспечивают целостность дымохода в случае возгорания сажи в нем.
    Зимой 2013 года мы делали отопление в СНТ Озерное вблизи г. Красноармейск МО, когда мы работали у соседей сгорел кирпичный дом. Лично помогали оттаскивать вещи и тушить соседние строения. Причина возгорания следующая - в доме стоял камин с воздушными каналами для отопления дома, на улице был морозец -15 и камин интенсивно топили несколько дней, произошло возгорание сажи в дымоходе (из дымохода било пламя сопостовимое с соплом реактивного самолета) в следствии чего буквально за несколько минут кирпичный дымоход с вставленной в нее гофрой разрушился в районе крыши и огонь перекинулся на кровлю. Дом сгорел буквально за 10-15 минут. Со слов хозяев камином они пользовались уже 3й год. Такая вот петрушка!
     
  8. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.502
    Благодарности:
    1.394

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.502
    Благодарности:
    1.394
    Адрес:
    Пермь
    Ссылку на покупку гофры из 310 стали и 1мм толщины сбросьте плиз .
     
  9. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.564
    Благодарности:
    1.346

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.564
    Благодарности:
    1.346
    Адрес:
    Москва
    Ну во первых в приведенном Вами примере налицо халатность самих хозяев в плане соблюдения правил пожарной безопасности. Дымоходы чистить нужно! И я уверен на все 100% что за все три года пользования камином - реши-ка он не видел!
    Не было бы гофры внутри кирпичной трубы результат был бы тотже.
    Во вторых- скорее всего были нарушены противопожарные расстояния от кладки дымохода до деревянных конструкций да и из каких материалов была выполнена кладка тоже остается вопросом - кирпич небось щелевой как обычно был.
    Налицо человеческий фактор - хозяина и строителей. Гофра же нержавеющая здесь ни причем. В данном случае она выполняла роль вставки в дымоход для соблюдения его герметичности и не более! дугой вопрос что ни фига не гладкая она и сажу собирает всю на своих стенках- но это опять вопрос к установщикам этой гофры = человеческий фактор.

    Лет 10 назад (да в принципе и сейчас тоже случается) 100% каминов подключалось к дымоходам при помощи нерж гофры (второе название - гибкий газоход) так до сих пор все работает.
     
  10. iVasich
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    27

    iVasich

    Живу здесь

    iVasich

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Использую гофру из нержавейки местного производства для подключения котла КЧМ-5К-40кВт к дымоходу (асбоцементная труба), гофра диаметром 160мм идеально стыкуется с выходным патрубком котла и асбоцементной трубой. Иногда при старте котла на угле, при продувке вентилятором, гофротруба нагревается докрасна. Но служит. Толщина стенки этой гофры - 0,08мм.

    Кстати, если бы эта гофра была термоизолирована - скорее всего давно бы уже прогорела.
     
  11. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    89

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Доброго всем!
    У меня будет напольный котел (вероятно сиберия 17к), кирпичная труба на 4 канала выложена, в стене прямоугольные отверстия, в двух вертикальные участки гильзованы асбестовой трубой, один канал с прочисткой. Чем и как соединить гофру к котлу и гофру к квадратному отверстию в стене?
     

Смотрите также: