1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Насос или насосная станция, не могу определиться с выбором

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем MikePBl, 30.11.10.

  1. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.289

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.289
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Долговечней, надёжней (хотя это наверное к Водомётам относится через раз), тише, производительней, воду не каламутит, красивше в конце концов.
     
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.204
    Благодарности:
    37.194

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.204
    Благодарности:
    37.194
    Адрес:
    Уфа
    Тем что:
    - медленнее выходит из строя;
    - практически не влияет на механические и гидравлические параметры источника водоснабжения;
    - имеет большую производительность;
    - не пугает окружающих при своей работе.
     
  3. MikePBl
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    187

    MikePBl

    Живу здесь

    MikePBl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Тюмень
    Красивше, это конечно самый важный критерий!
     
  4. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.289

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.289
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Гы. Андрей 203, практически слово в слово.
     
  5. MikePBl
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    187

    MikePBl

    Живу здесь

    MikePBl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Тюмень
    Еще такой момент разница в цене 40 и 50 модели воделея составляет 500-600 руб. Т.е. не принципиально. Имеет ли смысл брать более мощную модель, ведь по моему вразумению он будет чаще включаться и выключаться, а это не есть хорошо для насоса. Т.к. инструкцией ограничено количесво пусков насоса в час?
     
  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.204
    Благодарности:
    37.194

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.204
    Благодарности:
    37.194
    Адрес:
    Уфа
    Несущественное замечание. Смысл взять модель "на вырост" - имеется!
     
  7. MikePBl
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    187

    MikePBl

    Живу здесь

    MikePBl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Тюмень
    Т.е. насосу не страшны частые включения и выключения?
     
  8. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.289

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.289
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Есть смысл брать немного более мощную модель. Т.е. считаете потери на горизонтальных и вертикальных участках трубопровода, прибавляете желаемое максимальное давление в Вашей будущей системе и прибавляете небольшой запас - одну-полторы атмосферы, и получаете параметр насоса по максимально необходимому напору.
     
  9. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.204
    Благодарности:
    37.194

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.204
    Благодарности:
    37.194
    Адрес:
    Уфа
    В определенном пределе. Почему Вы сразу думаете, что насос будет часто включаться, вы что собираетесь ежеминутно открывать и закрывать водоразборные краны?!
     
  10. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.289

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.289
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Наиболее часто он будет включаться при наборе ванны или приеме душа. И то не так уж и много. Так что как и сказал Андрей, это не столь существенно. Тем более, с этим можно легко бороться - ставить ГА большего объема. Чем больше ГА, тем реже включается насос.
     
  11. MikePBl
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    187

    MikePBl

    Живу здесь

    MikePBl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Тюмень
    Пример, открываю полив огорода. Труба 3/4 труба от насоса 1+1/4. Насос будет накачивать гидробак быстрее расхода воды. Т.е. он будет постоянно в режиме вкл - выкл. То же самое при любом другом открытом кране.
     
  12. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.289

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.289
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    У себя: Водолей-0,5-40у (60/60) качает с глубины от 3-4 до 7 метров, ГА на 24 литра. И ничё, жив ещё насос.
     
  13. MikePBl
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    187

    MikePBl

    Живу здесь

    MikePBl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Тюмень
    Про ГА я согласен, но опять же возрастает стоимость оборудования. А для меня это очень критично.
     
  14. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.204
    Благодарности:
    37.194

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.204
    Благодарности:
    37.194
    Адрес:
    Уфа
    MikePBl, не беспокойтесь, при поливе ваш насос будет работать постоянно!
     
  15. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.289

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.289
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Пример. Открываю поливочный кран (труба 1 дюйм), и насос работает не выключаясь, т.к. давление не доходит до максимума, выставленного на РД.