1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2

Котёл "Благо". Опыт постороннего

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем леший-74, 12.11.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. gjkzr
    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    388

    gjkzr

    Живу здесь

    gjkzr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Украина
    Даже при защите бетоном температура думаю будет опасной в некоторых зонах. В этом случае водяная рубашка залог безопасности.Интересно какой будет теплообменник


    Как долго прстоит этот бетон
     
  2. леший-74
    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    268

    леший-74

    Живу здесь

    леший-74

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Магнитогорск
    Вы не совсем правы.
    Управлять водяной рубашкой намного сложнее на выходе в СО, да, на первый взгляд она предпочтительнее. но не забывайте про то, в каких условиях будет работать металл. когда с одной стороны пограничный слой пара, с другой..1200 градусов. Да,кстати, проблему температуры дымогазов тоже никто не отменял, с водяной рубашкой котёл рискует быть затоплен собственным дёгтем.
    теплообменник сделан из совдеповских чугунных батарей.
     
  3. gjkzr
    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    388

    gjkzr

    Живу здесь

    gjkzr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Украина
    Хорошо если так. А по теплообменнику не совсем понятно. каким образом можно использовать чугунку, а главное как чистить?
     
  4. леший-74
    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    268

    леший-74

    Живу здесь

    леший-74

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Магнитогорск
    Если котёл будет работать ПРАВИЛЬНО. то чистить её не придётся. но тут целый комплекс проблем.
    Берёте батарею и вставляете её в проём, омываемый дымогазами.
    Это шутка конечно, но поверьте, в одном сообщении на Ваш вопрос не ответишь, хотя я его знаю.
     
  5. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    607

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    Использовать чугунку не составляет проблем. Собираются секции чугунных батарей (к примеру МС-140) с помощью ниппелей. На нипеля наматывается асбонить. А в середине ниппель смазывается суриком. И всё это хорошо стягивается. Хотя чугунные секции служат дольше, чем стальные теплообменники, мороки с ними много. Необходимо проследить, чтобы между сециями чугунных радиаторов при стягивании ниппелями, был бы только слой сурика. Иначе секция может потечь при испытаниях на давл 6 атм.
    Хотя я и был родоначальником использования съёмного чугунного теплообменника, но рекомендую делать съёмный стальной теплообменник.
    Да и при сертификации котла такой вариант со стальным съёмным теплообменником, пройдёт.
    Чистить чугунный теплообменник не составит труда. Для этого на верху котла имеется съёмная крышка.
     
  6. леший-74
    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    268

    леший-74

    Живу здесь

    леший-74

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Магнитогорск
    6 атм?
    А накой сие давление?
    Юнкерсы и прочие будерусы спокойно работают на 1.5.
    Где же найти такую марку стали по цене металлолома. которая с одной стороны антикорозийна, с другой жаростойка и ненауглероживается.
    Чугуну замены нет. а прокладки есть в любом магазине. который торгует котлами.
     
  7. gjkzr
    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    388

    gjkzr

    Живу здесь

    gjkzr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Украина
    Да... Мудрено... Но это на любителя. Кто любит вот такие необычные штучки. Но почистить будет невозможно. Только не говорите что не будет золы.А то будет как вчера:
    Звонит дама , заказать ТТ котел, и спрашивает -А что еще и дрова нужны?
     
  8. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    607

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    Котлы с чугунными теплообменниками из секций чугунных радиаторов не пройдут сертификацию. Это однозначно.
    В последнем котле, который я изготовил на 50 квт., теплообменник чугунный я испытывал на 6 атм. Два раза снимал и перематывал некоторые секции.
     
  9. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    607

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    При желании всё возможно. На верхней панели специально имеется съёмная крышка, через которую и чистится теплообменник. Секции чугунных радиаторов ничто иное, как две трубы, соединённые между собой поперечиной. Они также легко чистятся, как и стальные трубчатые теплообменники. См. фото.
     

    Вложения:

    • Фото-0030.jpg
  10. леший-74
    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    268

    леший-74

    Живу здесь

    леший-74

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Магнитогорск
    Извините, а можно вопрос Вам?
    Вы ТТ котлы топили хоть один сезон?


    Всё просто, заходите в магазин "ТЕПЛО" и покупаете готовый теплообменник от "Юнкерса". Они пройдёт сертификацию, если Вы дадите параметры по СО.
     
  11. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    607

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    Теплообменники от "Юнкерса"?
    Это вариант.
     
  12. леший-74
    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    268

    леший-74

    Живу здесь

    леший-74

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Магнитогорск
    а то, правда стоит как готовый котёл.:)
     
  13. gjkzr
    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    388

    gjkzr

    Живу здесь

    gjkzr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Украина
    Что то уж очень мало для 30 кВт
     
  14. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    607

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    Крышка для 50 квт.котла, размером 300х900мм.
    На 50 квт. в котёл вставлены в два ряда чугунных радиаторов МС-140 в количестве 20 секций. Площадь теплообмена одной секции 0,254 кв.м.
     
  15. леший-74
    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    268

    леший-74

    Живу здесь

    леший-74

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Магнитогорск
    Да. вот ещё что забыл, про тягу...
     

    Вложения:

    • фото1.jpg
    • фото2.jpg
Статус темы:
Закрыта.