Повышение давления в многоквартирном доме

Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем alexpo, 04.11.10.

  1. vovello61
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    vovello61

    Новичок

    vovello61

    Новичок

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Спасибо за ответ! Я ждал именно технического решения. Недавно получил доступ к комнате подкачки, там маленький ГА стоит, при этом еще и с порванной мембраной, так что будем его менять на большой и исправный, а если не поможет, то ставить частотный преобразователь.
     
  2. vika67
    Регистрация:
    28.02.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    vika67

    Новичок

    vika67

    Новичок

    Регистрация:
    28.02.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! В нашем доме (14 этажей, 38 квартир) малое давление горячей воды на входе в дом, ориентировочно 3,8 вместо 6 атм. Разумно ли скинуться жильцам и купить насосную станцию и где в Уфе могут подобрать нужную и продать. Надежды на УЖХ и Баш РТС нет, и так же на результативность судов.
     
  3. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.362

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.362
    Адрес:
    Россия, Москва
    @vika67, сложно сказать насколько это "разумно". С технической точки зрения проблема вполне решаема. Но с другой стороны возникает масса вопросов: кто будет ее монтировать, обслуживать и т. д? кому она будет формально принадлежать? Посоветовать где конкретно купить в Уфе не могу, это против правил форума, да и многое будет зависеть от вашего бюджета. Рекомендовал бы обратиться не просто к продавцам, а в инжиниринговую компанию, и не со словами "продайте мне вот такую станцию", а со своей проблемой комплексно.
     
  4. Zakazchik-himki
    Регистрация:
    12.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Zakazchik-himki

    Участник

    Zakazchik-himki

    Участник

    Регистрация:
    12.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Дано - сталинская пятиэтажка, последний этаж.

    напор воды очень слабый, пока душ настроишь, 5 минут пройдет.
    а если, когда ты принимаешь душ, кто-то включит воду на кухне или воспользуется туалетом, ошпаривание кипятком гарантировано =(

    с дэзом общаться бесполезно - говорят, напор нормальный, все типа ок.

    1) можно ли это как-то исправить?
    например, установить нагнетательные насосы? слышал, у грюнфус есть что-то такое?

    2) есть ли какие-то нормативы по давлению воды в жилых домах? (условно, столько-то литров воды в минуту?) можно ли аргументировано наехать на ДЭЗ? (правда, больше надеюсь на насосы, у знакомых была проблема холодных батарей в многоэтажном доме, решили добавив циркуляционный насос перед батареей)

    заранее большое спасибо всем ответившим!
     
  5. srost
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    6

    srost

    Участник

    srost

    Участник

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия
    ДЭзу своему напишите претензию и потребуйте её ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ (не верьте словам) и сделать вам 2 копии (пример на фото), именно ваш дэз доставляет вам воду в квартиру, а водоканал только до первого вентиля в подвале вашего дома. Параллельно обращайтесь в ваш водоканал (вызывайте аварийку) и Депортамент ЖКХ, Госжилинспекцию, не надо ждать акта обращайтесь сразу везде и не тяните, а то вас ожидает примерно такая реакция: - "А что вы раньше молчали..." и т. д. Давление ваше на входе в дом расчитывается так 10+(4*5)=30 что равно 3 кгс кв/см (по простому 3 атмосферы) впишите его в претензию.
    Готовьте сразу заявление в прокуратуру (пример заявления прилагаю) и роспотребнадзор.
    Звоните и созванивайтесь со всеми участниками ежедневно, у вас проблема (ухудшение качества жизни) не по вашей вине и т. д.
    Когда у вас будет давление на входе в дом нормализовано, а на руках акт о том что на входе давление как и положено уже тогда принимается решение о подкачивающем насосе или станции подкачки (нужен или не нужен). Т. к. у вас 5-ти этажка то насосная скорее всего в ней не предусмотрена проектом, но установить её можно, в вашем случае насос и обвязку придётся наверное оплачивать из средств собственников жилья (средств дома), и наверное установку тоже, а вот обслуживание производить должен ваш дэз и не за отдельную плату, а потому что он обязан вам доставить воду с нормативным давлением.
    Если копия акта о проведённых замерах давления в установленные законом сроки (30 дней вроде) по вашей претензии вам не была предоставлена, даёте ход заявлению в прокуратуру примерно с таким описанием проблемы:
    В ДЭЗ мною была подана претензия, с просьбой провести замер давления холодного водоснабжения, составить акт о проведении данных замеров, в сроки установленные законом ответа на неё я не получила. В настоящий момент давление из крана холодного водоснабжения у меня в квартире не соответствует нормативам качества холодного водоснабжения (питьевой воды).
    Ну и в Роспотребнадзор тоже пишите заявление.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.655
    Благодарности:
    36.395

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.655
    Благодарности:
    36.395
    Адрес:
    Уфа
    Нужно заметить, что минимальное давление у потребителя по Правилам оказания коммунальных услуг всего лишь 0,3 бар, ИМХО.

    P. S. Напоминаю всем. Правовые аспекты этой проблемы обсуждаются в этом разделе.
     
  7. srost
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    6

    srost

    Участник

    srost

    Участник

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия
    Причём 0,3 это в пик потребления т. е. вечером когда люди пришли домой и все включают воду для своих нужд.
    И замерить 0,3 у вас или меньше элементарно, ставим 3л баллон включаем кран засекаем время, если баллон наполнился за 10 секунд то у вас давление близко к 0,3 если за большее время то "услуга недополучена в полном объёме".
     
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.655
    Благодарности:
    36.395

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.655
    Благодарности:
    36.395
    Адрес:
    Уфа
    Это очевидно: больше расход - меньше напор. :)
     
  9. yourge
    Регистрация:
    18.12.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    yourge

    Новичок

    yourge

    Новичок

    Регистрация:
    18.12.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, может невнимательно читал, но конкретно похожего на мой случай вариантов не нашел.
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Пятиэтажный дом, живу на 5 этаже, давление где то 1-1.2 атм., не включается колонка, горячей водой могу пользоваться только до шести утра или после часа ночи. Как можно повысить давление в системе? Слышал, что сосед по лестничной площадке устранил у себя проблему с помощью установки насоса, но какую модель брал отмалчивается. Посоветуйте, пожалуйста, что можно предпринять в данном случае, и если поможет насос, то какую модель лучше брать, чтобы цена и качество гармонировали. Заранее благодарю за ваши мнения.
     
  10. Mirageeysk
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    Mirageeysk

    Новичок

    Mirageeysk

    Новичок

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Поставьте себе в квартиру к выходу стояка насос Grundfos UPA15-90 и забудете о этих проблемах. Лет 10 он вам прослужит верой и правдой.
     
  11. Morece
    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    30

    Morece

    Живу здесь

    Morece

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ситуация такая: одноподъездный 9ти этажный дом, квартира на 9м этаже, есть небольшие претензии к давлению воды, хотелось бы процентов на 10-15 больше, но главная проблема в регулярных скачках давления. Водоснабжение только холодное, вода подогревается через газовый котел.
    Проблема выглядит вот так:
    видео недоступно
    и вот так на датчике давления на входе:
    видео недоступно
    ТСЖ отмахивается мол это застройщик сэкономил там на чем то - сделать ничего не можем, тем более жалуются только верхние этажи в основном.
    При этом чуть с полгода назад колебания процентов на 20-25 визуально были слабее, а сейчас вплоть до того, что вода практически перестают течь на доли секунды, соответственно выключается котел и имеем посреди купания холодную воду из крана.
    Если ли варианты решить проблему своими силами.
     
  12. Morece
    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    30

    Morece

    Живу здесь

    Morece

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В продолжение предыдущего поста, сходил в насосную и пообщался с председателем ТСЖ:
    со слов председателя, жалуется только последний 9й этаж и, в меньшей степени, 8й.
    Раз в месяц подкачивают расширительный бак. Перед НГ заменили мембрану - стало еще хуже.
    Ниже фото системы:

    вход воды в дом

    https://yadi.sk/i/uUnXT40nWt61tg

    насосы

    https://yadi.sk/i/LaWgQpSLPLcw8w

    https://yadi.sk/i/DQ0q_Sx5WC2Wrw

    блок управления насосами

    https://yadi.sk/i/MQAxUXojgVoidw

    еще какой то датчик около насосов

    https://yadi.sk/i/N0ABQtMJx498ug

    расширительный бак

    https://yadi.sk/i/Xlvl6uhsDkfcAQ

    https://yadi.sk/i/kLyYUxnozGl9Sg

    видео давления на входе при включающихся насосах

    https://yadi.sk/i/AxbWnrJ4TL6d0w

    видео давления на выходе при включающихся насосах

    https://yadi.sk/i/FsPjEuyz7cSCig

    В квартире при открытом кране при этом давление скачет от 4 до 0,5 примерно. Вот в общем такая ситуация на данный момент. В насосной есть какая-либо проблема?
     
  13. JohnnyB
    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    JohnnyB

    Новичок

    JohnnyB

    Новичок

    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    @Morece, Никаких проблем в насосной нет), алгоритм работы насоса такой - при понижении давления ниже минимума насос включается, а достигнув максимума - выключается. Автоматика насосов не может поддерживать заданное давление, т. к. скорее всего в ней отсутствует частотный преобразователь.
    Выходом из ситуации может стать установка шкафа управления с частотным преобразователем.
     
  14. Istomok
    Регистрация:
    27.12.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Istomok

    Новичок

    Istomok

    Новичок

    Регистрация:
    27.12.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    Живу в двухэтажном доме на 8 квартир на втором этаже. Вода появляется только по ночам, днём не походит, есть только на первом, давление маленькое. Можно ли поставить какой-нибудь насос в квартире для "подкачивания" воды к себе (при отсутствии воды на моем этаже), либо какой вариант можно еще использовать?
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.517
    Благодарности:
    29.283

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.517
    Благодарности:
    29.283
    Адрес:
    Калуга
    Можно насос попроовать
    но чтобы подобного не было у соседей и они о Вашем насосе не узнали
     
  16. Kirill160283
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    15

    Kirill160283

    Участник

    Kirill160283

    Участник

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    добрый день. подскажите, а гидроаккумулятор просто врезанный в систему, поможет. при том что давление 2,8 бар, а вот воды мало-верхний этаж

    ... и если нет, то схема емкость +повысительный насос, как должна выглядеть? вверху в емкость вход с поплавковым клапаном, из емкости выход с насосом повышения давления?
    ведь если воды в трубе не хватает, то через какое то время она кончится в емкости тк "приход" не сможет обеспечить "апетиты" насоса и пойдет воздух..так мне видится .. помогите советом

    пс: в доме 4 женщины, расход 45м3 в мес:)
     
    Последнее редактирование: 31.08.22