1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Buderus Logano G124 WS, не включается горелка

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Устос, 31.10.10.

  1. mill011
    Регистрация:
    07.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    mill011

    Участник

    mill011

    Участник

    Регистрация:
    07.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Красная лампа не горела, а перезапуск кнопкой делал, после чего через некоторое время происходит розжиг горелки, она работает несколько секунд и гаснет, а на экране появляется надпись DEF.
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    Проверяйте фазировку, наличие газа
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.133
    Благодарности:
    22.617

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.133
    Благодарности:
    22.617
    Адрес:
    Россия, Москва
    Переверните вилку в розетке. (Если пламя реально появляется)
     
  4. mill011
    Регистрация:
    07.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    mill011

    Участник

    mill011

    Участник

    Регистрация:
    07.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    После смены фазы, котел запустился.
    Спасибо
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    Блин! Так и хочется сказать, аллилуйя!
    В инструкции же всё написано. Времени займёт минут 20.
    Это что, принципиальная жизненная позиция не читать инструкции.
    Или вообще уже не читают ничего.
     
  6. mill011
    Регистрация:
    07.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    mill011

    Участник

    mill011

    Участник

    Регистрация:
    07.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    QUOTE="Ortodox, post: 16063775, member: 258628"]Блин! Так и хочется сказать, аллилуйя!
    Это что, принципиальная жизненная позиция не читать инструкции.[/QUOTE]

    Ярлыки вещь хорошая, особенно когда и так все ясно.
    А история была такая: В доме идут отделочные работы и в один прекрасный момент бригадир говорит что котел сломался. Первый вопрос мой был таким; что делали? Он сказал, что в котельной ничего не трогали.
    После чего мы вместе проверили подачу газа, пробовали перезапустить котел прочитали прилагаемую инструкцию раздел неисправности,
    Особенно отмечаю что при монтаже котла на розетке, которая запитывает котел и на вилке от котла были нанесены метки фломастером. Так вот: при первичном запуске котел смогли запустить когда метки были в противофазе. Так их и оставили. Прошло 1,5 года. В тот момент, когда бригадир говорил, что они ничего не трогали, метки были в противофазе. Это я видел лично, т. к. это было мною запомнено. как важное.
    И здесь, мне кажется важно следующее:
    Есть форум на котором можно задать вопрос специалистам-профессионалам, которые в состоянии по каким-то показателям точно оценить ситуацию, и дать рекомендацию. Иными словами, повторюсь, ОНИ ТОЧНО ЗНАЮТ чем вызвана данная неисправность, и у них нет сомнений по этому поводу.
    Поэтому, хочу особенно поблагодарить форумчанина Ortodox, благодаря которому, хочу еще раз поблагодарить oleg21au6 и Mijjgan которые на мой непрофессиональный взгляд очень хорошо понимают существо вопроса и всегда готовы вначале помочь, а навешивание ярлыков оставить на потом.
    Спасибо Вам.
     
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    Это не ярлыки..это он просто порадовался за Вас...:)...зналиб Вы сколько раз за месяц проскакивает тут эта неисправность...Коль он У Вас сначала работал в одном положении вилки а потом перестал..значит что то у Вас химичили с электрикой...Эти котелки лучше подключать через автоматы и проверьте наличие и правильность подключения заземления..похоже оно у Вас тоже не в идеале.
     
  8. mill011
    Регистрация:
    07.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    mill011

    Участник

    mill011

    Участник

    Регистрация:
    07.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    И вновь только слова благодарности!
    Просто меня еще был сформирован принцип: "..не мешайте аппаратуре работать!"
    Поэтому у меня всегда первым идет вопрос: " что делали?"
    О правиле соблюдении фазности я знал, также как и знал то что риск у меня не должны совпадать.
    Мня удивляет другое; Котел запускали два сотрудника Межрайгаза, я при этом активно присутствовал, (т.е. они коьментировали каждый свой вздох). Так вот я помню их разговор, когда один спрашивал другого о том как он пометил фазный провод. В процессе запуска котла они несколько раз переворачивали вилку. В результате было зафиксировано положение когда риск находятся напротив.
    Вообщем полная барабашка.
     
  9. mill011
    Регистрация:
    07.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    mill011

    Участник

    mill011

    Участник

    Регистрация:
    07.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Кстати вдогонку:
    неделю назад у нас была авария подводящего силового кабеля в соседнем ДСК, через который мы запитаны. Меняли его три дня, могут ли это быть эти события связанными?
    На мой взгляд нет, т. к. фазу они не могли поменять с нулем.
     
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    Земли нормальной нет..в процессе запуска рядом включали мощные электроинструменты...вот и барабашки пошли..проверьте..между N (нейтраль) и PE (земля) напряжение должно=0.
    на мой тоже
     
    Последнее редактирование: 03.06.16
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    А я значит плохой. Ну это естественно. Месяцами пишешь инструкцию, простым доступным языком, указываешь на все нюансы, что бы "не дай бог". Рисунки, предупреждения, схемы и всё коту под хвост. И вот думается и на хрена. Никто упорно не пользуется ей. Может действительно устно давать рекомендации и проводить шеф-монтаж, но уже за бабки, за большие бабки.
    И фазировка здесь не при чём. Инструкция нужна, чтобы выполнить все необходимые манипуляции, а не какую-то одну, при монтаже, настройке и эксплуатации котла. Именно тогда он будет работать корректно и без сбоев. А самое главное, что зная рекомендации вы не только в большинстве случаев сможете быстро решить проблему останова котла, но и имея представление о предмете разговора грамотно объяснить возникшую проблему. Я думаю это никому не помешает в зимний период, когда на улице -20, а котёл ушёл в ошибку.
    Вы конечно молодец
    но и вы, сами написали, что "после чего", а всё таки лучше было бы "до этого".
     
  12. Konstantin99
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Konstantin99

    Участник

    Konstantin99

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, всем. Может есть мысли?
    Котел G124WS. Пару дней назад ушел в аварию, ошибка DEF, горит красная кнопка. После нажатия на кнопку, заработало. Пока 2 дня работает.
    Внешние факторы:
    1. Порядка 20 дней назад было плановое ТО котла сервисменами.
    2. Порядка 10 дней назад поставили на улице поликарбонатный навес с металлическими столбами (залита плита с брусчаткой)

    Вопрос:
    Если при крепеже столба на улице задели болтами контур заземления дома, через 10 дней это может проявиться? Или искать в другом направлении?

    До этого 3 года беспроблемной работы котла.
     
  13. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Konstantin99, и Вам не хворать!
    DEF - это сообщение о неисправности (DEFect, DEFolt), как Вам больше нравится, а вот ПЕРЕД этими буковками написано, в какой именно цепи та самая ошибка - горелка, ГВС, какой либо датчик и т. д. В Вашем случае, учитывая, что горит красная лампочка на передней панели котла, ошибка горелки. Снимается данная ошибка нажатием на эту самую лампочку, которая одновременно является кнопкой перезапуска горелки (вывода горелки из аварии).
    Причин данного безобразия может быть несколько.
    1. Перефазировка.(проверить и устранить)
    2. Пыль и грязь на электродах (почистить)
    3. Отсутствие газа (если не установлено или неправильно подключено реле минимального давления газа), (установить, подключить, отрегулировать), если же данное реле стоит и правильно установлено, отрегулировано, подключено, то завоздушена газовая труба (удалить воздушную пробку, т. е. продуть газовую трубу)
    4. Неисправен трансформатор поджига-газовый клапан-топочный автомат... (заменить-отремонтировать)
    5 Ну и т. д.
     
  14. Alex-161
    Регистрация:
    29.10.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Alex-161

    Новичок

    Alex-161

    Новичок

    Регистрация:
    29.10.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Уважаемые форумчане. добрый вечер.
    Помогите плиз. Проблема та же. Котел работает, однако после нагрева и автоматического отключения при следующем запуске горелка уходит в ошибку. Опытным путем определил - не отключается газ на горелке розжига. При механическом воздействии на газовый клапан Honeywell nype VR4601C B1024 2 (легкий удар ручкой отвертки по корпусу) слышен щелчок и после этого котел можно запустить аварийной кнопкой. Котел G234X 55 kW. Устанавливался в 2003 году. Документации не нет. В инете не могу найти схему клапана и возможные неисправности. Горелку розжига вместе с датчиком ионизации заменил.
     
  15. alian
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6

    alian

    Участник

    alian

    Участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Калининград
    Неисправен газовый клапан. Через десяток лет эксплуатации с ним это случается. Со временем нарушается герметизация резиновой манжеты, которая находится в клапане запальника, из него вытекает масло, которое служит для смазки и демпфирования штока клапана. В результате этого он клинит либо в открытом, либо закрытом положении.
    Радикальный способ решения - заменить на новый. Лет на десять с лишним должно хватить.
    Самый недорогой вариант в рунете предлагается здесь https://www.teplo-serv.com/ru/prod161?search_query=vr4601c&results=5
    Небольшое отличие в маркировке роли не играет, клапан подойдёт 100%