1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Периодически выбивает одно из 3-х двухполюсных УЗО при трехфазной запитке

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Алекс_Л, 29.10.10.

  1. Алекс_Л
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    10

    Алекс_Л

    Участник

    Алекс_Л

    Участник

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Счетчик на столбе. В дом введены 3 фазы, каждая по 16А.
    Потребители все двухфазные.
    Изначально на каждую фазу поставил по двухполюсному дифавтомату 16А , 0,3мА, и после двух дифов поставил релейные стабилизаторы, далее нагрузка. Периодически (раз в 1-2 недели) вибивался один из дифов.
    Подумал, что глючат дифы после стабилизаторов и переиграл по-иному: на входе поставил 3 однополюсных автомата:
    -к одному подключил стабилизатор, выход со стабилизаторов ввел в дифавтомат, далее нагрузка,
    - со второго автомата запитан дифавтомат, далее нагрузка
    - третья фаза без нагрузки.
    Стало выбивать чаще (через день, при небольшой нагрузке), иногда даже 2 дифа сразу.
    Что это может значить?
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.313

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.313
    Адрес:
    Москва
    Периодически выбивает одно из 3х двухполюсных УЗО при трехфазной запитке

    Рисуйте схему в щитке и выходы на потребителей.
     
  3. Алексей37

    Алексей37

    Алексей37

    Гость

    Периодически выбивает одно из 3х двухполюсных УЗО при трехфазной запитке

    ПРОВЕРЬ НЕСИДИТ ЛИ ГДЕ НЕТРАЛЬ НА ЗЕМЛЮ ПО ЭТОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ.ОСОБЕННО ЕСЛИ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЕСТЬ
     
  4. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    145

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Москва
    Периодически выбивает одно из 3х двухполюсных УЗО при трехфазной запитке

    Марку дифф-защиты озвучьте. Не удивлюсь, если это электронный китай так себя ведет при перепадах напряжения.
     
  5. Алекс_Л
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    10

    Алекс_Л

    Участник

    Алекс_Л

    Участник

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Периодически выбивает одно из 3х двухполюсных УЗО при трехфазной запитке

    Дифавтоматы АВВ на 16А


    После автоматов все нормально собрано, точечников нет.
    А вот в щитке PE и нейтраль на общую шину заведены. Сходу вопрос - правильно ли это?


    тут вопрос больше не в правильности разводки потребителей (до устарновки УЗО и стабилизаторов все 2 года работало нормально), а в нюансах (если таковые имеются) сосуществования УЗО на 16А и релейных стабилизаторов на 5000кВА (т.е. 25А).


    p.s. От продавца стабилизаторов я слышал, что мощный стабилизатор может выбивать УЗО, хотя мне этот тезис непонятен, т.к. тогда должен срабатывать автомат (по перегрузке). Кроме того, в моем случае нагрузка распределена корректно и превышений по току не бывает.
     
  6. den40rus
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    10

    den40rus

    Живу здесь

    den40rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Периодически выбивает одно из 3х двухполюсных УЗО при трехфазной запитке

    Если от Трансформатора до дома идут СИП или по земле 4х жильный кабель с повторным заземлением нуля на каждом столбе. То правильно.
     
  7. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    145

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Москва
    Периодически выбивает одно из 3х двухполюсных УЗО при трехфазной запитке

    Сказки не рассказывайте, причем чужие.
     
  8. den40rus
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    10

    den40rus

    Живу здесь

    den40rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Периодически выбивает одно из 3х двухполюсных УЗО при трехфазной запитке

    Это не чужие сказки, а собственные наблюдения. В моей "деревне" так сделано, специально на выходных изучал, при этом на все это есть проект соответствующий с нормами города.
     
  9. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    145

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Москва
    Периодически выбивает одно из 3х двухполюсных УЗО при трехфазной запитке

    Если выполнено повторное заземление PEN на вводе в дом и организована СУП, то нам абсолютно все равно, каким проводом выполнена ВЛ и сколько у нее повторных заземлений.
     
  10. den40rus
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    10

    den40rus

    Живу здесь

    den40rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Периодически выбивает одно из 3х двухполюсных УЗО при трехфазной запитке

    Собственно да, об одном и том же говорим. Просто человек спрашивал - правильно ли что у него PE и N на одной колодке.
    Ответ - да правильно, если выполнены определенные условия.
     
  11. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    145

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Москва
    Периодически выбивает одно из 3х двухполюсных УЗО при трехфазной запитке

    Согласен. Наверное я погорячился)
     

Смотрите также: