1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Котлы Коспел. Проблемы и их решение

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.

  1. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    698

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    698
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если вы физически провода ТЭНов отключали, значит мощность уменьшили. Панель видимо показывает, что она включила, а не то что включено.
     
  2. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.297
    Благодарности:
    3.288

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.297
    Благодарности:
    3.288
    Адрес:
    Новочеркасск
    следующая(последняя) позиция в инженерном меню,не узел мощности(кол-во ТЭНов),МОЩНОСТЬ КОТЛА(устанавливается параметр кратный 6-ти).
     
  3. sanitar13
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    4

    sanitar13

    Новичок

    sanitar13

    Новичок

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Рига
    Добрый день, я купил котёл Коспел 4kw , электрик сделал подключение , сантехник сделал систему отопления , включили котёл в сеть но работает только насос в котле , нагрев системы не происходит помогите
     
  4. sanitar13
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    4

    sanitar13

    Новичок

    sanitar13

    Новичок

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Рига
    Добрый день, это опять я, всё в порядке котёл работает, причина была очень проста, в комплекте с котлом должен быть комнатный регулятор, но его не было в коробке и всё что надо было сделать для запуска котла, так это поставить перемычку на то место где должен был быть регулятор, может кому и поможет мой опыт :)
     
  5. hngr
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    hngr

    Участник

    hngr

    Участник

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    добрался я до инженерного меню. вот что написано про выставление мощности: Мощность нагревательного узла. Установить значение = [мощность нагревательного узла] / 6 * [значение параметра «Узел мощности» (от 1 до 6 )], округлить до целого числа.
    Какое число мне надо там установить для получения 6 и 9 кВт максимум? значение параметра «Узел мощности» =6. Сейчас там стоит 18. Так как котел 18 кВ, здравый смысл подсказывает что для 6кВ это 6, а для 9 кВ - 9?
     
  6. Mak
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    281

    Mak

    Живу здесь

    Mak

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Москва
    Не туда смотрите... Этот пункт меню влеяет только на индикацию мощности, но никак на потребление. Вам нужен "узел мощности -> кол-во используемых тенов"
     
  7. hngr
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    hngr

    Участник

    hngr

    Участник

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Тогда если значений узла мощности 6, а котел 18кВт, то 1-3кВт 2-6кВт и т.д.? А в мощности котла поставить =18/6*узел мощности?
    Извините если вопросы дурацкие. :(
     
  8. Mak
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    281

    Mak

    Живу здесь

    Mak

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Москва
    Да нет, не дурацкие вопросы, просто неочевидно всё в сервисном меню. Итак, 6 тенов 18 кВт - значит один тен 3 кВт. Надо 9. Значит 3х3. И мощность котла не трогать (это только индикация - включился 1 тэн 3кВт 2 -6кВт - и т.д..)
     
  9. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.297
    Благодарности:
    3.288

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.297
    Благодарности:
    3.288
    Адрес:
    Новочеркасск
    Извини, только сейчас залез в комп, в УзМощ шесть ступеней, т.е по 3 кВт, если у тебя 18 кВт, у меня 12-ти кВт, т.е по 2 кВт. Удачи.


    Только щас прочитал, всё верно::, по следующему посту, где советуют отключить тены (в меню G-1,-G-6.) мощность котла не убирается.:no::hello:


    Я ограничиваю мощность именно Узлом мощ., т.к срабатывал ограничитель мощности на вводе, сейчас этого нет. С уважением.
     
  10. Mak
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    281

    Mak

    Живу здесь

    Mak

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Москва
    Вы сейчас всех запутаете. Максимальная мощность котла регулируется именно отключением тенов. (Узел мощности -> кол-во тэнов). А последний пункт меню (Мощность нагревательного узла) есть индикация, которая привязана к колбе с тэнами. Допустим, захотел я из 18 кВт котла сделать 15 кВт-ный - купил 15-ти кВт-ную колбу, поставил её в котёл, залез в меню, поправил как надо, и котёл стал полноценным 15. :hello:
     
  11. Alex S
    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Alex S

    Участник

    Alex S

    Участник

    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Приветствую... Ребят может не в тему, но все же спрошу.
    Планирую взять Коспел 8 кВт(380 V) не могу найти схему разводки радиаторов. Дом 85 кв. 2 х эт. (2-й этаж мансарда). Помогите советом или дайте ссылочку?
    Заранее благодарю.
     
  12. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    698

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    698
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    После замены датчика протока, котел стал запускать все тены сразу, после достижения заданной температуры, выключает и так постоянно. Раньше плавно запускался, держал мощность 2-4 кВт. Как бороться?
     
  13. lahmatiy07
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    lahmatiy07

    Новичок

    lahmatiy07

    Новичок

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Иркутск
    здравствуйте
    у кого нибудь есть коспел серии М
     
  14. Новичокк
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Новичокк

    Новичок

    Новичокк

    Новичок

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Интересно рассуждают запрограммировать меньшее количество тэнов но ведь в рекламных проспектах пишут «Котел быстро реагирует на изменение температуры, используя 6-ти ступенчатую систему регулировки мощности, обеспечивает значительную экономию электроэнергии». Так почему же котел даже для небольшого подогрева воды, к примеру с 55˚С до 60 ˚С всегда работает на полную мощность. Пользуюсь котлом EKCO. Lz 4 кВт 380 В 3N~.
     
  15. Igorzolin1
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Igorzolin1

    Новичок

    Igorzolin1

    Новичок

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Котел коспел 24КВт приходили електрики проверяли электроклещами нагрузку. При отключенном котле на двух фазах показало нагрузку 30 и 40 Ампер. Подскажите в чем проблема!

    Котел матает за месяц 9 000 КВт