1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Водоподготовка для тех.нужд

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем AntonSh, 28.10.10.

  1. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Про воздухоотводчик понятно. Спасибо. Оставлю как есть.

    Про компрессор. Получается, что для сохранения работоспособности компрессора придется регулировать (уменьшать) давление на входе. Например, до 4 атм (сейчас у меня регулятор Honeywell на выходе). Тогда вопрос про настройку регенерации обезжелезивателя. В случае, если давления (протока) не хватит, придется жертвовать ресурсом компрессора. Так?
    Кстати, существуют ли клапаны, у которых вода на регенерацию идет по отдельному каналу?
     
  2. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    817

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    817
    Адрес:
    Москва
    У вас своя скважина, и своё реле давленя, зачем редуктор нужен?
    Отрегулируйте реле давления на диапазон 2,8 - 4,1
    Для обратной промывки важно не давление а расход воды.
    Речь скорее не о ресурсе компрессора, а о его низкой эффективности при высоком противодавлении.
     
  3. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    В таком случае получаем неэффективную работу ГА и частое включение насоса, да и непостоянство давления сказывается на работе котла (температура "плавает").

    По клапанам информации нет?
     
  4. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.839
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.839
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Объясните свою мысль. Что значит отдельный канал?
    Промывка фильтров очищенной водой из накопительной ёмкости? Такая схема реализуется на клапанах Clack, например серии EK.
     
  5. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Т. е. на регенерацию вода поступает по отдельному входу. Этот вариант я рассматриваю на случай, если на основной магистрали будет заниженное давление, которого не хватит на промывку, а на промывку пойдет напрямую с насоса.
     
  6. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.839
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.839
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Основная магистраль - это водопровод? Насос будет брать воду откуда?
     
  7. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    И на промывку, и на очистку - из скважины.
     
  8. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.839
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.839
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    А что будет мешать промывке фильтра, если он будет мыться, например, ночью, когда все спят и нет разбора воды?
    Фильтр удаления железа находится первым после напорной аэрации, она практически не мешает промывке. Умягчитель должен промываться и регенерировать загрузку водой без железа. Для чего нужна эта дополнительная линия от скваж. насоса?
     
  9. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Уже отвечал выше. Отвечу еще раз. Для нормальной работы компрессора давление в линии желательно держать не выше 4 атм, которого может не хватить на промывку обезжелезивателя. Поэтому линия распараллеливается. Одна ветка ограничивается на 4 атм, вторая ограничений не имеет (точнее, регулируется по обезжелезивателю).
     
  10. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.839
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.839
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Для промывки актуален расход и чем он выше, тем ниже давление (график зависимости напора от расхода для насосов). Поэтому сомневаюсь, что при напоре более 4 атм. и соответствующем расходе будет идти промывка вашего фильтра.
    Но, если вы так хотите, то Clack WS1EK с двумя клапанами NHBP или один микрик и два эл. магнитных клапана нормально закрытый и нормально открытый или Logix 263/740F (два микрика и два эл. магнитными клапана) вам помогут реализовать вашу задумку.
     
  11. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Микропереключатели устанавливаются в сам клапан?
     
  12. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.839
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.839
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Да, есть специальные места установки.
     
  13. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    817

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    817
    Адрес:
    Москва
    Одновременно с регулировкой реле давления всегда нужно корректировать давление воздуха в гидроаккумуляторе.
    Ещё разок повторюсь. Интенсивность промывки фильтра определяется расходом воды. Когда вы откроете кран с расходом 3 куба в час, например - насос включится, и будет качать непрерывно, а реле давления не будет выключаться, поскольку давление будет ниже заданного порога.
    Эту связь не уловил. Поясните, что Вы имели ввиду?
    В любом случае оставьте редуктор там, где он и был, просто отрегулируйте на новый минимум.
     
    Последнее редактирование: 24.06.15
  14. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    817

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    817
    Адрес:
    Москва
    Вы можете использовать два реле давления, и подключать нужное реле, в зависимости от задачи, при помощи микрика, установленного на клапане управления, если уж Вам так хочется. Понадобятся: микрик, два реле давления, магнитный пускатель.
    Но, уверяю Вас, это не понадобится.
    Может понадобится электромагнитный клапан 1" - для байпаса аэрационного баллона, и микрик, для включения этого электромагнитного клапана на время Backwash. Но это имеет смысл делать, если не хватает расхода воды на Backwash, и все другие мероприятия уже исчерпаны.
     
    Последнее редактирование: 24.06.15
  15. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Если вернуться на страничку назад, я выкладывал характеристику насоса. Теоретически, получается, что искомый расход я получу в районе 5 атм. Которые не желательны для компрессора. Отсюда все вопросы.

    Что касается котла, то при работе с переменным давлением (и расходом, ест-но) есть колебания температуры воды, не критично, но некомфортно.

    Еще один вопрос. В качестве датчика протока (и включения компрессора) используется Brio2000. Какие нужно сделать у него настройки в зависимости от диапазона давлений? Спасибо.