1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нагревается автомат входной

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем melnikdima, 28.10.10.

  1. melnikdima
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    4

    melnikdima

    Живу здесь

    melnikdima

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Стоял ограничительный автомат на 16 A фирмы ABB, при нагрузке 3 квт, грелся 40 с.

    Поставил на 25 A, тоже ABB греется меньше но греется...

    потребители это
    электрич чайник
    2 шт маслян. радиаторов,
    1 шт конвекционный.

    планирую ставить электро котёл на 5-6 квт. Но чёто сыкатно что так автоматы нагреваются!! это нормально?

    ествественно когда будет стоять котёл обогреватели не нужны будут.


    Как развести проводку? сначало общий огранич автомат на 40 A?

    А потом отдельно на котёл 32 A


    Ну тут опять встаёт вопрос будут ли автоматы нагреться и почему?
    Ответ то что через провода много электронов пробегает и по этому нагреваеться автомат меня не устроит) можно как то с большим физическим смыслом поведать мне об этом?

    Да ещё на автоматах пишут что то типа 6500 kA что это??
     
  2. Yurjj
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    365

    Yurjj

    Живу здесь

    Yurjj

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    365
    Адрес:
    Курск
    При 3 кВт и будет греться 16 А потому что работает на пределе т.е при активной нагрузке 16*220=3520 Вт . А для грубого расчета надо брать полуторный запас , если исходить из данной нагрузки 25А подходит. А точто написано на автомате 25А -это ток теплового расцепителя, а так как тепловой расцепитель имеет тепловую инерционность, есть еще электромагнитный расцепитель , который работает при токах кз вот он помоему в кА и измеряется . Кажется как-то так.
     
  3. melnikdima
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    4

    melnikdima

    Живу здесь

    melnikdima

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    А.

    то есть чтобы автомат сработал, он должен сначала нагреться? я правильно понимаю?




    Видите написано 4500 ?

    P.S. у меня не такой автомат, фото своего не нашёл просто!
     
  4. Yurjj
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    365

    Yurjj

    Живу здесь

    Yurjj

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    365
    Адрес:
    Курск
    То что краской написано это что-то типа модели, а вся инфа по тех характеристикам слева на боковой стенке. Да, чтобы автомат сработал от перегрузки по току он должен нагреться.
     
  5. melnikdima
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    4

    melnikdima

    Живу здесь

    melnikdima

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    такс

    у меня сечение проводов 10мм2 какую макс нагрузку мона ? и какой макс автомат?
     
  6. Yurjj
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    365

    Yurjj

    Живу здесь

    Yurjj

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    365
    Адрес:
    Курск
    Вообще 10 квадратов это супер, а автоматы выбираются не под провод а под нагрузку. Т.е сначала определяемся с нагрузкой ( считаем сколько будет лампочек освещения, и другие потребители чайники, телевизоры компьютеры , радиаторы отопления, все это сбрасываем в одну кучу) берем полуторный запас повторюсь ЭТО ГРУБО, считаем вводной автомат. Исходя из мощности должен быть и вводной провод. После этого распределяем пагрузку т.е ,упрощенно, автомат на освещение, автомат на розетки, автомат на отопление, т.д. и исходя опять-же от того как распределили потребителей считаем мощность, и от этой мощности расчитываем автоматы и провода. По проводам если не вдоваться в глобальные расчеты на освещение 0,75-1,5, на розетки 2,5 мм2 на котел 4 квадрата хватает.Это медь.
     
  7. melnikdima
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    4

    melnikdima

    Живу здесь

    melnikdima

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    наврал у меня 6 мм2 медь

    то есть макс нагрузка 40 A? или 50 мона поставить?

    короче провод мне позволяет поставить электрический котёл на 6 квт. это меня радует.)
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Вот так всегда...
     
  9. melnikdima
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    4

    melnikdima

    Живу здесь

    melnikdima

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    что что всегда?

    проэкт проводки был на 25 A вход автомат,

    Электричесвто от СНТ председать не разрешил ставить автомат на 25A, у на с 16 A положено, трансформатор не справляется летом, а зимой никого нет, можно въепать побольше, только плати.


    ввод в дом сразу на счётчик, и опломбирован. (тоже причуда председателя, бывшего электрика.)