    Уважаемые спецы своего дела!
    Сколько монтажников столько мнений, не знаю куда поставить насос. Сегодня в магазине сказали, что насос в котле стоит на обратке, поэтому надо ставить на подачу. Другие говорят, что при установки насоса на подачу, котел будет мозги парить и насос от горячей воды быстро износится. Что делать не знаю! ПОМОГИТЕ!
     
    Prorab_2009 , 23.10.10
    #1 + Цитировать
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    9.216
    Благодарности:
    10.356

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    9.216
    Благодарности:
    10.356
    Адрес:
    Орел
    Забыли еще третье мнение - куда удобно туда и ставьте.
    "От горячей воды быстро износится" - открываем паспорт и смотрим рабочую температуру, если не изменяет память до 105 (или до 110) градусов.
     
    Protasevich , 23.10.10
    #2 + Цитировать
  3. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    6.729
    Благодарности:
    7.252

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    6.729
    Благодарности:
    7.252
    Адрес:
    Москва
    Лучше ставить на обратку, по очень простой причине, особенно если у вас твёрдотопливный котёл и есть возможность прогреть теплоноситель до образования пара. Если насос будет стоять на прямой, при попадании пара система останется без движения теплоносителя, что усугубит положение дела, когда же насос стоит на обратке, то любое попадание пара или воздуха не прекратит движение теплоносителя и система быстро выйдет из критического состояния. А разница температур прямой и обратки обычно не больше 10-20*.
     
    viktor50 , 24.10.10
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.303
    Благодарности:
    17.440

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.303
    Благодарности:
    17.440
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если речь о настенном котле, то устанавливая 2-й насос на "подачу", оставляем теплообменник котла в "зоне разрежения" этого насоса. Если с внутренним насосом котла (или внутренним РБ) что-то случится, или забьется грязевик на обратке перед котлом, влияние этой "зоны разрежения" может привести если не к раннему закипанию в котле, то к повышенному "пузырькообразованию" как минимум.

    Устанавливая насос к напольному котлу без собственного насоса, надо помнить, что рекомендуемое статическое давление над местом установки насоса должно быть при Т*= 70* - 3м.в.ст. при Т*=90*- 5м.в.ст. Неважно, будет это давление столба воды в открытой системе или величина избыточного давления в закрытой СО.
    Во всяком случае, это означает, что насос надо ставить пониже. Подальше "от греха" c завоздушиванием...
     
    Lyko , 24.10.10
    #4 + Цитировать
  5. Zhenis
    Регистрация:
    01.10.09
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    372

    Zhenis

    тракторист

    Zhenis

    тракторист

    Регистрация:
    01.10.09
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Актобе
    На обратку ставь. А котел какой выбрал?
     
    Zhenis , 24.10.10
    #5 + Цитировать
  6. maxmar9000
    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    maxmar9000

    Участник

    maxmar9000

    Участник

    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Spb + Колтуши(Колбино)
    Все насосные группы Oventrop имеют насосы только на подаче почему-то..
     
    maxmar9000 , 24.10.10
    #6 + Цитировать
  7. Prorab_2009
    Регистрация:
    12.12.09
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    100

    Prorab_2009

    Живу здесь

    Prorab_2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.09
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Казахстан, Актобе
    Салам! Поставил Baxi Luna Comfort 3.
     
    Prorab_2009 , 24.10.10
    #7 + Цитировать
  8. Prorab_2009
    Регистрация:
    12.12.09
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    100

    Prorab_2009

    Живу здесь

    Prorab_2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.09
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Казахстан, Актобе
    Также выкладываю фотки, помогите!
     

    Вложения:

    • 24102010005.jpg
    • 24102010006.jpg
    Prorab_2009 , 24.10.10
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.303
    Благодарности:
    17.440

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.303
    Благодарности:
    17.440
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    "Все насосные группы" снабжены подмесом (узлом рециркуляции) и создать "вакуум" в теплообменнике котла насосом проблематично... Речь идет об установке насоса "напрямую". Тем более, что "зона всасывания" насоса ограничена расстоянием от его "всаса" до врезки РБ. Это расстояние (и все оборудование, которое может находиться на этом участке) будет подвержено возможному "разрежению" по давлению..
     
    Lyko , 24.10.10
    #9 + Цитировать
  10. Prorab_2009
    Регистрация:
    12.12.09
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    100

    Prorab_2009

    Живу здесь

    Prorab_2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.09
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Казахстан, Актобе
    а если обычным нашим языком!:) можете повторить, пожалуйста
     
    Prorab_2009 , 24.10.10
    #10 + Цитировать
  11. Zhenis
    Регистрация:
    01.10.09
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    372

    Zhenis

    тракторист

    Zhenis

    тракторист

    Регистрация:
    01.10.09
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Актобе
    Так он казахского не знает!:)]:)]:)]
     
    Zhenis , 24.10.10
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.303
    Благодарности:
    17.440

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.303
    Благодарности:
    17.440
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Без претензий на академичность. Вопрос достаточно интересный, но теоретический. Способен "вылезти" при тех недостатках, которые описаны выше.
     

    Вложения:

    • ЗОНА РАЗР..jpg
    Lyko , 24.10.10
    #12 + Цитировать
  13. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    226

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Северный Кавказ
    По поводу этой темы много споров. Как то связывался с сервис центром Wilo по вопросу установки насоса, сказали ставь на подачу. Обосновали, что ниже давление на котле :)]. Странный конечно аргумент.
     
    websaurus , 24.10.10
    #13 + Цитировать
  14. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    9.216
    Благодарности:
    10.356

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    9.216
    Благодарности:
    10.356
    Адрес:
    Орел
    2Lyko похожий вопрос с давлением обсуждался (правда применительно к водопроводу), вкратце - вода субстанция несжимаемая поэтому при работе насоса по кольцу давление и перед и за насосом будет одинаковым (при условии отсутствия в системе воздуха).
    П.С. как говорится "мопед не мой .." (я не участвую).
     
    Protasevich , 25.10.10
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.303
    Благодарности:
    17.440

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.303
    Благодарности:
    17.440
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Предусмотрительны с оговоркой... Вы будете удивлены, но если при работе насоса по кольцу вы ... поставите манометры до... и после... насоса, давление, показываемое ими, будет. разным! И эта разница (перепад давл.) будет показывать ..гидравлическое сопротивление замкнутого кольца при "сиюминутном" расходе и напоре насоса.

    Под гидравлическим сопротивлением понимается сумма сопротивлений "кольца", т. е. сопротивление по длине трубы + "местные" сопротивления - повороты, отводы, арматура...

    Вода - "субстанция несжимаемая" ..это ..правда, но это совсем не означает, что ...если дверь не открывается, то в неё никто не ломится... И если мы не видим "сжатой" и "распухшей" воды, это не значит, что ...внутри воды нет давления или даже разрежения (при "всасе")

    Cледуя просьбе об "обычном казахском" языке... Открывая бутылку с газированной водой, которая "пшикает", выпуская давление, наблюдаем невесть откуда взявшиеся пузырьки в воде. Это углекислота, закачанная в воду под давлением, превращается обратно в пузырьки, как только давление падает... Такой же процесс возможен в СО, в "зоне разрежения", усугубляемый температурой (проще образоваться пузырькам) на насосе, котле, и еще в некоторых местах, если очень отступать от "общей линии". Что порождает порой "неразрешимые" проблемы с воздухом в системе. отопления.
     
    Lyko , 25.10.10
    #15 + Цитировать