    Приветствую всех.
    собрался делать септик из бетонных колец
    на участке высокий УГВ, колодец 3 кольца в земле, набирается очень быстро
    Копать планирую экскаватором на 2м, подсыпать песка около 20см выровнять
    две первых емкости диаметр 1,5м - кольца с дном (высота 1м+0,6м)
    третья емкость диаметр 1,5м - отдельно дно+кольцо 0,9м+кольцо 0,6м
    Входная труба будет утеплена на глубине 0,5м
    Выход в дренажную трубу в дренажное поле из щебня
    Дренажное поле будет длиной около 7метров шириной 1м и соприкасаться с дрен.канавой (участок с двух сторон окружен деревенской дренажной канавой глубиной ~1-1,2м
    Общий объем наполненного септика ~4-4.2м3
    Дом будет использоваться летом постоянно зимой наездами
    В дальнейшем планирую постоянное проживание

    Что скажите, посоветуете?

    Прочитал много информации на форуме, мне кажется это единственный вариант для меня (из недорогих)
    Емкость закапывать боюсь, выпрет «как два пальца обосфальт».
     

    Вложения:

    • septik_mo.jpg
    Dimo-n , 15.10.10
    #1 + Цитировать
  2. Siniyfilll
    Регистрация:
    11.08.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    11

    Siniyfilll

    Живу здесь

    Siniyfilll

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    АРхангельск
    Каждая последующая труба должна быть ниже предыдущей.
    ИМХО на выходах труб не нужны тройники, только на входе.
     
    Siniyfilll , 15.10.10
    #2 + Цитировать
  3. Dimo-n
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Dimo-n

    Участник

    Dimo-n

    Участник

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Так и будет - 3-5см


    логично, согласен
     
    Dimo-n , 15.10.10
    #3 + Цитировать
  4. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.279
    Благодарности:
    10.337

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.279
    Благодарности:
    10.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так что с УГВ - как быстро наполнился колодец? И на какую высоту.
     
    Вадим (spb) , 15.10.10
    #4 + Цитировать
  5. Dimo-n
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Dimo-n

    Участник

    Dimo-n

    Участник

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Колодец(3кольца) наполнялся в засуху 1,5-2 кольца
    весной 30-40см от земли, если выкачать - первое кольцо за час набирается потом чуть помедленнее и поднимается на уровень 2-2,5 кольца
    в августе копал траншею под фундамент 1,3-1,5м за 2есуток набралось 10-20см воды
    грунт - глина, коричневая в перемешку с серой
     
    Dimo-n , 15.10.10
    #5 + Цитировать
  6. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.279
    Благодарности:
    10.337

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.279
    Благодарности:
    10.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что у меня чувство что Ваш вариант это герметичный септик и поле фильтрации насыпное глубиной 50 см.
     
    Вадим (spb) , 15.10.10
    #6 + Цитировать
  7. skissa
    Регистрация:
    07.03.07
    Сообщения:
    16.578
    Благодарности:
    30.344

    skissa

    Живу здесь

    skissa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.07
    Сообщения:
    16.578
    Благодарности:
    30.344
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Присоединяюсь!
    Автор, хочу Вам дать совет, от всей души. Не делайте такой септик! Я уже на эти грабли наступила. Тоже высокий уровень ГВ, два колодца по три кольца, нижние с дном. После закапывания простояли два года никак не используясь, сухо в них было как в танке! Воодушевившись такой отличной герметичностью, в этом году закончили устройство "септика". Как только врезали туда трубы, и пошли первые дожди, начался гимор. Наполняется колодец со скоростью дренажного, то есть сразу. Откопали, опять гидроизолировали, резинку одели. Набираться стало медленнее, но за неделю нашего отсутствия кольцо как с куста. И это без стоков, и без ливневых дождей. Чтобы пользоваться таким септиком, в нем должен постоянно висеть насос и куда-то качать. На будущий год попробую сделать отводной дренаж именно от септика, чтобы наружную грунтовую воду как-то отсечь. Получится ли, не знаю...Ну ладно у нас, сезонная дача и туалета нет, только серая вода. А вы что будете делать? Особенно когда на ПМЖ переберетесь? В общем ставьте нормальный септик или ЛОС, и не занимайтесь ерундой. Да и по деньгам не намного дороже выйдет, кольца тоже не копейки стоят.
     
    skissa , 15.10.10
    #7 + Цитировать
  8. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.279
    Благодарности:
    10.337

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.279
    Благодарности:
    10.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот вот вот. Хотя вопрос не столько в УГВ наверное, а еще в том как грунт пропускает воду еще. Но и с УГВ был бы такой же результат.
     
    Вадим (spb) , 15.10.10
    #8 + Цитировать
  9. Dimo-n
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Dimo-n

    Участник

    Dimo-n

    Участник

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Московская область
    кольца стоят с доставкой 25000руб
    монтаж доп материалы еще около 25-30т.р.

    ЛОС закапывать надо наверное метра на 2,5 - так мне второй колодец выроют

    посоветуйте пожалуста тогда пластиковую емкость чтоб метра на 2 ее вкапывать.
     
    Dimo-n , 15.10.10
    #9 + Цитировать
  10. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.279
    Благодарности:
    10.337

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.279
    Благодарности:
    10.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Септик из стеклопластика или ПНД стоит около 40 тыр. На 10 метров магистралей и поле фильтрации материалы и работа (самостоятельно рулить таджиками) еще тысяч 40-50 (поле насыпное нужен насос).
    Почти все емкости из СП и ПНД закапываются на глубину до 2 метров. Зависит от того на какой глубине труба выведена.


    Что бы не всплыл надо якорить. Лить плиту на дно и к ней привязывать.
     
    Вадим (spb) , 15.10.10
    #10 + Цитировать
  11. ETi
    Регистрация:
    22.11.08
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    120

    ETi

    Живу здесь

    ETi

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.08
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день!

    А чем отличается вот это:

    от этого:
    Немного не понятно, что конкретно дало такой эффект (быстрое заполнение)? Какие именно трубы вы туда врезали? Просто мне надо сделать герметичную выгребную яму (НЕ септик) при высоком УГВ, поэтому герметизация меня интересует особенно.

    Спасибо.
     
    ETi , 15.10.10
    #11 + Цитировать
  12. skissa
    Регистрация:
    07.03.07
    Сообщения:
    16.578
    Благодарности:
    30.344

    skissa

    Живу здесь

    skissa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.07
    Сообщения:
    16.578
    Благодарности:
    30.344
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Трубы имеются в виду канализационные, которая из дома в септик, и которая из одного колодца в другой. Для того чтобы их воткнуть, в кольце делается отверстие, а потом промежутки между трубой и кольцом нужно загерметизировать. Обеспечить полную герметичность задача трудновыполнимая. Нам не удалось.:( И через эти плохо загерметизированные стыки потекла грунтовая вода. Не знаю уж, смогла ли объяснить.
     
    skissa , 15.10.10
    #12 + Цитировать
  13. Dimo-n
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Dimo-n

    Участник

    Dimo-n

    Участник

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Московская область
    на какой глубине была входная труба в септи, и на какой соединительные,
    есть ли дренажное поле?
    неужели при наличии современных резиноподобных герметиков трудно загеметизировать трубу?
    или например отсыпать все колодцы крупной галькой чуть ниже труб с выходом в дренажное поле - может это поможет
     
    Dimo-n , 17.10.10
    #13 + Цитировать
  14. skissa
    Регистрация:
    07.03.07
    Сообщения:
    16.578
    Благодарности:
    30.344

    skissa

    Живу здесь

    skissa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.07
    Сообщения:
    16.578
    Благодарности:
    30.344
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Труба в септик заходит в 30 см от поверхности грунта. Лежит выше уровня имеющегося вокруг дома дренажа.
    Вопрос герметизации входных отверстий тысячу раз обсуждался на нашем форуме, повторяться не буду. Мой ответ, трудно.
    С отсыпкой галькой я не поняла в чем смысл. И как в таком случае должно быть расположено дренажное поле?
     
    skissa , 17.10.10
    #14 + Цитировать
  15. Dimo-n
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Dimo-n

    Участник

    Dimo-n

    Участник

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Рядом с участком проходит дренажная канава глубиной 1-1,2 м, дренажное поле вывести в нее
     

    Вложения:

    • septik_mo2.jpg
    Dimo-n , 18.10.10
    #15 + Цитировать

Смотрите также