Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.

  1. Sagitar
    Регистрация:
    25.10.25
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Sagitar

    Новичок

    Sagitar

    Новичок

    Регистрация:
    25.10.25
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Приветствую!

    Пару недель назад появился такой звук в двух комнатах. Появляется время от времени (раз в три - четыре часа и стучать может то минут 5, то минут 15). Терморегулятор пробовал ставить в разные положения и во время этого звука и до, и после. Какой-то закономерности не выявил. На кухне такого нет. Везде стоят одинаковые биметаллические радиаторы с терморегулятором danfoss. Этой системе лет 5 и ранее такого не было. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Спасибо

    ссылка на видео https://disk.yandex.ru/i/wvbQAUe_gxIQ7w
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    @Sagitar, звук металлический, попробуйте подложить кембрик или полиуретан (трубку) между радиатором и кронштейнами.
     
  3. maybe_maybe
    Регистрация:
    02.08.22
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    6

    maybe_maybe

    Живу здесь

    maybe_maybe

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.22
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    6
    Добрый день.
    Уже год борюсь с шумящими-свистящими-булькающими радиаторами в новой квартире (радиаторы стальные от застройщика, EVRA Ventil Compact, кроме одного который мы заменили на вертикальный, там свои приколы, но сейчас я не о нем).
    Люди от застройщика приходили уже пять раз, крутили-вертели, бесполезно :)

    Этаж - последний.
    Во-первых, трубы постоянно завоздушиваются, и радиаторы громко булькают. В осенне-весенний период, когда отопление дома не на полную работает, я могу каждый час спускать воздух, и каждый раз он там есть.

    Во-вторых, даже если воздух спущен, все радиаторы, если на термоголовке не максимальное значение, начинают издавать свист. Свист меняется от регулировки термоголовкой, но не проходит (пока не откроешь либо закроешь полностью).

    В чем может быть проблема? На балансировочном вентиле в коллекторе этажа выставлено значение 15 (оно так же значится в распечатке на дверце коллектора, видимо это вырезка из проекта дома). Сантехники его вроде увеличивали или уменьшали, иногда помогало, но потом возвращалось снова.
    На самих вентильных вставках установлен максимум, я пробовал ставить меньше, ничего не менялось.

    Сегодня я решил ради интереса поменять вентильную вставку, но оказалось что в продаже они все длиной 4см, а моя точно такая же но длиной 5 см - в продаже таких вообще нет. Думал исключить хотя бы этот элемент, не получилось)

    Зимой же этой проблемы нет.
     
    Последнее редактирование: 30.10.25
  4. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Проблема в неверной настройке системы дома. ДопустИм на термоклапанах перепад не свыше 25 кПа (у некоторых производителей до 35). Возникает кавитация. Избавиться глобально от высокого перепада, можно только если установить термоклапаны с авторегулировкой расхода, они допускают перепад до 1 Бара. Но они недешевые.
    Проблема с воздухом тоже в неверной настройке только уже всего дома. Попробуйте установить автовоздухоотводчики на радиаторы.
    А если уберете термоклапаны - то убьете циркуляцию у соседей. Они поставят насосы. И потом только квартиру менять.
     
  5. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    А что без толку, если у них квалификации не хватает, и не сверяются с проектом дома. В проекте должны быть все настройки. И подъездных АРПД и этажных. И настройки балансировочных вентилей на квартиры.

    Раз у вас недопустимо большой перепад давлений, значит соседям не хватает. Или "кудесники" из УК вывернули этажный АПРД на недопустимо высокий перепад.
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    подоприте обратку в квартирном коллекторе.
     
  7. maybe_maybe
    Регистрация:
    02.08.22
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    6

    maybe_maybe

    Живу здесь

    maybe_maybe

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.22
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    6
    Еще немного информации - на этаже 4 квартиры, и 2 из них в ремонте, у них отопление вообще перекрыто, судя по коллектору. Не знаю, важно ли
     
  8. maybe_maybe
    Регистрация:
    02.08.22
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    6

    maybe_maybe

    Живу здесь

    maybe_maybe

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.22
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    6
    Ну вот я балансировочный этот вентиль крутил, ставил в половину от текущего (было 15, я поставил 07) - без изменений. Шумы пропали только когда на 0 выставил, перекрыв по сути
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    эмм, а это точно обратка ?
     
  10. maybe_maybe
    Регистрация:
    02.08.22
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    6

    maybe_maybe

    Живу здесь

    maybe_maybe

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.22
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    6
    upload_2025-10-31_1-38-15.png

    Вот так он выглядит. Синее значит обратка же? :)

    ps. повернул шаровый кран (на фото) на 45 градусов, как будто бы меньше стало шумов... продолжаем вести наблюдение. Хотя почему тогда от балансировочного не менялось

    упд: а нет, шум вернулся
     
    Последнее редактирование: 31.10.25
  11. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.873

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.873
    Адрес:
    Приморский край, Владивосток
    Не стоит шаровый держать в полузакрытом состоянии.
     
  12. maybe_maybe
    Регистрация:
    02.08.22
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    6

    maybe_maybe

    Живу здесь

    maybe_maybe

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.22
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    6
    Вернул.

    Ну в общем я на исходной точке, что делать совершенно не знаю, кроме как очередных заявок в УК.
    Могу им конечно сказать "у вас там с давлением что то" они пойдут, сделают "что-то" известное только им, через неделю вернутся, спросят "лучше стало?", а в это время на улице станет холоднее, температуру в система повысит, и шумы пропадут сами по себе, как уже было несколько раз (а потом при потеплении вернутся, только вот сантехник уже давным давно радостно закрыл заявку).
    И что делать :(
     
    Последнее редактирование: 31.10.25
  13. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    У соседей радиаторы в квартире если не отключены (не сняты), то откройте им отопление. Это снизит перепад в вашей квартире. Пока вам будет хватать перепада, соседям можно приоткрыть балансировочные побольше.
    Можно конечно, АРПД только на вашу квартиру поставить, но дороговато. Правильно, чтобы они стояли на каждую квартиру, но застройщик деньги так экономит. И не факт что этажный АРПД не открыли полностью.
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    я бы начал сначала.
    1. проверил что синее это обратка)
    2. и на радиаторах подача и обратка соответствуют и подаются туда куда надо.
    3. открыл балансир на нужное значение.
    4. выкрутил клапан из радиатора и проверил что там чисто и что на сколько открывается
    5 удалил воздух из радиаторов, да долго нудно перекрывая то подачу то обратку приподняв край радиатора с воздухоотводчиком на 5 см и потряхивая его.
    6 и в самом крайнем случае если ничего не помогает а тишины хочется. снял бы клапан, поставил заглушку и перенёс управление радиатором в другое место.
     
  15. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.873

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.873
    Адрес:
    Приморский край, Владивосток
    Можно начать с того что указал
    Хортэк СПб выше.
    Можно попробывать поменять термоклапан, у меня клапана вальтек на перепаде 500гр при закрытии свистели сильно, заменили на данфос (не подделка!) и все тихо.
    К тому же в клапанах данфос есть регулировка расхода.