1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.

  1. AnnaRich
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    234

    AnnaRich

    Живу здесь

    AnnaRich

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Тверь
    @Freeland68, @Хортэк СПб, @касимов 2, спасибо всем большое. Радиатор трясла, воздух пыталась выпустить, лился антифриз, приподняла один край радиатора на 0,5 см, становилось тихо, но это видимо потому. что теплоноситель не поступал в радиатор. Одну ночь спали под журчание воды :flag:. Правду говорят, утро вечера мудренее, нашла разводной ключ, чуть открутила вентильную вставку, и о чудо, благодатная тишина пришла в мой дом. Руками ничего не крутилось. СПАСИБО всем большое.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Под подушкой храните! arcanum-3.gif
     
  3. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Т. е. чуть изменили настройку? Или все таки выкручивали вставку из радиатора? Думается, что первое. Если бы выкручивали вставку из радиатора, то там "чуть" и потекло бы между вставкой и радиатором.

    Тогда получается, что шум был из-за превышенного перепада на вентильной вставке, она же "радиаторный термоклапан с преднастройками".
     
    Последнее редактирование: 28.04.25
  4. AnnaRich
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    234

    AnnaRich

    Живу здесь

    AnnaRich

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Тверь
    Саму вставку не выкручивала, выкручивала внутреннюю часть (на картинке черная она) буквально на чуть-чуть, цифры даже в очках не разглядела. upload_2025-4-28_10-45-33.png
     
  5. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Спасибо. Значит немного увеличили преднастройку. Для каждой настройки величина допустимого перепада своя для каждой вставки. Попали в допуск значит.

    Это и подозревал с самого начала. Значит и систему вам даже никто и не балансировал.

    Найдете зверей-инструменты про которые писал, можно будет сделать хотя бы грубую балансировку. Все уж точнее будет чем руками "щупать" и пытаться определить температуру несмотря на то что у нас нет такого органа чувств.

    Не можем мы чувствовать температуру! Только количество тепла. Но это не температура.
     
    Последнее редактирование: 28.04.25
  6. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Чуть увеличили. Минимум на одно значение. Там по щелчку обычно. При повороте против часовой стрелки идет увеличение пропускной способности.

    А монтажник ваш, значит действительно не знал, что бывают такие регулировки и где они находятся.
     
    Последнее редактирование: 28.04.25
  7. AnnaRich
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    234

    AnnaRich

    Живу здесь

    AnnaRich

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Тверь
    Может, и не знал. Есть ли смысл его ждать три года для балансировки системы? Не уверена, что сможет. По ощущениям радиатор стал такой же температуры, как в остальных помещениях. Раньше был всегда холоднее. И это уже радует.
     
  8. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Конечно. Ждать можно и три и тридцать три года. И не дождаться. И не сможет. Если только его отловить и подарить ему вот такой подарок, чтобы носил постоянно на шее на веревочке -

    mastercity_c3dcfce716411e742208a05f55a11e481b.jpeg

    Прибавили настройкой расход, вот радиатор и стал больше давать тепла. Теплоотдача зависит от расхода теплоносителя через ОП.

    Теперь осталось "покрутить" настройки у остальных радиаторов. Чтобы хотя бы примерно одинаковой температуры были.
     
    Последнее редактирование: 28.04.25
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Работает? Не трожь!
     
  10. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    МИнером похоже не служили. :) Нужно же еще и обезвредить! :) Мало ли что лежит и не кусается...
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Ковырять болячку любите? Поэтому и не верите лекарствам...
     
  12. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Зачем ее ковырять, когда лучше ее вылечить?
     
  13. andrey2021
    Регистрация:
    02.05.19
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    4

    andrey2021

    Живу здесь

    andrey2021

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.19
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    4
    Есть двутрубная система отопления, т. е. по одной трубе подача, по другой обратка.
    Работала она два года без проблем, на подаче и на обратке радиатора стояли обычные пластиковые краны, никаких посторонних шумов не было, но захотелось комфорта в виде "климат-контроля" чтобы не бегать регулировать температуру на котле.
    Были установлены на подачу радиаторов вместо обычного пластикового крана установили клапан радиаторный M3/4 и на него термоголовка, теперь в батареях появился шум воды и его громкость зависит от степени закрытия клапана. При полностью открытом клапане (без термоголовки) шум меньше всего, но при установке термоголовки даже в полностью открытом состоянии (на 5ку) она все равно чуть-чуть давит на штырек и начинается сильный шум.

    Какие возможны пути решения проблемы? На насосе котла установил минимальную скорость насоса 1 из 3 - ничего не изменилось.

    Вот тут короткое видео: https://disk.yandex.ru/i/8U-k4tY4APZqsg
    там хорошо слышно как меняется шум в зависимости от положения термоголовки.
     

    Вложения:

    • 2025-09-14 17-01-15.JPG
    • 2025-09-14 17-01-21.JPG
    • 2025-09-14 17-04-17.JPG
    • 2025-09-18_12-46-12.png
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    7.540

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    7.540
    Адрес:
    Иваново
    @andrey2021, переобвязывать котел и ставить частотный насос
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.968
    Благодарности:
    33.312

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.968
    Благодарности:
    33.312
    Адрес:
    Калуга
    В зависимости от СО на обратке поставить балансировочники и поиграться ими.
    Почистить фильтр и тд для начала.