1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.487
    Благодарности:
    35.192

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.487
    Благодарности:
    35.192
    Адрес:
    Касимов
    @porogn, На пальцах:
    Горячая вода теплообменника котла побежала и к радиаторам, и через вторичный теплообменник ГВС. Она там с водопроводной только через стенку контактирует. Но не соприкасается. Вода для ГВС греется от воды в СО.
    Детскую бутылку с молоком, подогревали в кастрюле с водой? Суть та же.
    @porogn, Отсечные краны есть у котла? Прикройте на обратке, задушите, как было задушено фильтром, и все должно вернуться на круги своя...
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.487
    Благодарности:
    35.192

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.487
    Благодарности:
    35.192
    Адрес:
    Касимов
    Приоткрытый трехходовой делил скорость потока на два пути. Основной шел через теплообменник ГВС, мгновенно возвращался к насосу, и котел видел, что нагрел теплоноситель. Молодцом! Все работает по датчикам! А второй полупоток медленно полз к радиаторам, туда далеко и страшно, поэтому не торопился. Поэтому и обратка была холодная, скоростя маленькие.
    Так что зря ФГО продырявили, и краники после тестирования откройте на всю. Вот тепель все стало как у всех, балет Щелкунчик...
    пыц. Котел будете вскрывать, посмотрите, может скоростя есть на насосе. Пониженную ему включите, с демультипликатором... pardon.gif
     
  3. White36
    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    10

    White36

    Живу здесь

    White36

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    10
    Новый дом. На всех радиаторах установлены клапана valtec VT. 180. NER. 04. Клапан имеет регулировки пропускной способности для балансировки. Проблема в том, что они все шумят. Какие то меньше (возможно вполне терпимо будет при проживании), но большинство шумят довольно сильно.
    Система следующая. Двухтрубная тупиковая с двумя ветками по 4 и 5 радиаторов. Насос стоит valtec с частотным регулированием. Если открыть 1 радиатор то мощность насоса минимальная и увеличивается по мере дальнейшего открытия радиаторов. На шум количество открытых радиаторов не влияет. Судя по графику производительности насоса перепад давления должен быть около 1.5-2 метра вод. ст. Откуда шум при таком малом перепаде давления? Пробовал регулировать предустановку клапана, меняется лишь тональность шума. В чем может быть причина шума? upload_2025-1-11_20-52-34.png
     

    Вложения:

    • VT.180.NER_0.jpg
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.487
    Благодарности:
    35.192

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.487
    Благодарности:
    35.192
    Адрес:
    Касимов
    Перепутаны подача с обраткой.
     
  5. White36
    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    10

    White36

    Живу здесь

    White36

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    10
    На 90 процентов уверен что нет. Помечены были при прокладке. Подключение боковое, верх подача. Обратка низ, соответственно холоднее. Клапан стоит вверху, на подаче, все по стрелочкам на клапане, как положено. Если бы перепутали то низ горячее был бы ведь?
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @White36, а насосу - какой режим задан?
     
  7. White36
    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    10

    White36

    Живу здесь

    White36

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    10
    Автоматический, он же минимальный пропорциональный. Минимальный в общем. На дисплее 6 ватт отображает. При других режимах мощность выше - шума больше.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.487
    Благодарности:
    35.192

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.487
    Благодарности:
    35.192
    Адрес:
    Касимов
    @White36, Колпачок отверните, на клапане есть преднастройка?
     
  9. White36
    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    10

    White36

    Живу здесь

    White36

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    10
    Да, есть. Писал об этом в первом сообщении. 6 режимов. Влияют только на тональность шума.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.487
    Благодарности:
    35.192

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.487
    Благодарности:
    35.192
    Адрес:
    Касимов
    Тогда вероятно, придется подружить клапана со скоростью насоса. Не зря @DiJo, про это спросил.
    Паспорт есть, Как подружить, не подскажу...https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/termostaticheskie_klapany_dlya_radiatorov/klapan_termostaticheskij_uglovoj_s_osevym_upravleniem_prednastrojkoj_i_dopolnitelnym_uplotneniem.html
    пыц. Ну и еще балансировочный клапан на обратке! Про него тоже не забывайте.
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну, "AUTO" это не минимальный режим, судя по диаграмме. Минимальный - "I".
     
  12. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.549

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.549
    Адрес:
    Иваново
    Для радиаторов с двухтрубной системой PP1 режим можно попробывать

    А вообще есть простое штатное решение, но ни разу не видел что бы было используемое

    - регулирующий вентиль, но не у радиаторов а подаче или обратке в котельной - что бы на нем сбрасывалось излишнее давление
     
  13. White36
    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    10

    White36

    Живу здесь

    White36

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    10
    Да, согласен. Естественно я их пробовал все. Pp1 чуть меньше показывает мощность, может чуть тише шумят на нем, а может и также
     
  14. White36
    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    10

    White36

    Живу здесь

    White36

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    10
    Думаете дело все же в избыточном перепаде? По ощущуниям прогрева радиаторов я бы не сказал что там циркуляция высокая с этими клапанами. В них есть регулировочная втулка с отверстиями разного калибра. Собственно ее поворотом и происходит предустановка расхода на клапане. Вот мне думается может на этих отверстиях и создается шум. Интересно если разобрать и выбросить эту втулку (технически это возможно, в комплекте с клапаном идет вторая втулка с другими сечениями) может шум уйдет, но будет ли работать клапан?
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @White36, а шум на что похож (шипение/свист/гудение/...)? И насколько он сильный (как вентилятор надплитной вытяжки/как шум машин за окном/как работающий компьютер/как шелест листьев в легкий ветерок/...)?
     
    Последнее редактирование: 12.01.25