    Стоят радиаторы Керми с нижней подводкой и термоголовами Oventrop.
    Периодически клапана начинают стучать в разных радиаторах, лечится постоянным подкручиванием вентилей, что уже достало. Давление в системе около 1-1,2 атм, поднимал до 1,8 - все равно стучат. В чем может быть дело? Котел Baxi Luna-3 Comfort.
     
  2. вэллив

    вэллив

    вэллив

    Гость

    Точно не уверен: на узлах подключения (мультифлексах) должны быть байпасы, может они закрыты полностью. Подобный случай был у одного нашего клиента: оказалась перепутана подача и обратка,
     
  3. GarryRU
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    521

    GarryRU

    Живу здесь

    GarryRU

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Москва
    Как один из вариантов такое может быть при повышение расхода.
    Например, если стоит мощный насос, а на ряде приборов происходит срабатывание термоголовок и они закрываются, то из-за повышения расхода на одном приборе, могут возникать щелчки из-за вибрации.
     
  4. Stased
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    272

    Stased

    не студент

    Stased

    не студент

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Москва
    Байпасы, кстати, закрыты полностью, насколько я помню.
     
  5. вэллив

    вэллив

    вэллив

    Гость

    Попробуй приоткрыть чуть-чуть.
     
  6. Stased
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    272

    Stased

    не студент

    Stased

    не студент

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Москва
    Но для двухтрубной системы они и должны быть полностью закрыты.
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.717
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.717
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А откуда мы это знаем?


    В смысле что система двухтрубная?
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.390
    Благодарности:
    9.737

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.390
    Благодарности:
    9.737
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подача обратка перепутаны, этой теме лет триста, каждую осень обсуждаем :)]
     
  9. GarryRU
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    521

    GarryRU

    Живу здесь

    GarryRU

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Москва
    Эка!

    А почему при перепутывании подачи и обратки начинается стук?
    Какова физика, так сказать, процесса? :)
     
  10. Stased
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    272

    Stased

    не студент

    Stased

    не студент

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Москва
    Да, не трудно будет ссылочку на обсуждения подкинуть?
     
  11. TeploNet
    Регистрация:
    12.03.05
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    16

    TeploNet

    Сизухин О. В.

    TeploNet

    Сизухин О. В.

    Регистрация:
    12.03.05
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Физика проста: в клапане сам шток подпружинен небольшой пружинкой которая стремится держать клапан в открытом состоянии. В противоположном направлении на шток в процессе работы нажимает термостатический элемент (термоголовка). Получается поток воды давит через шток на термостатический элемент, который он сдвинуть не может (газ или жидкость под давлением).
    При перепутывании подачи и обратки поток воды, преодолевая сопротивление пружинки в клапане заставляет шток вибрировать и стучать о корпус.
    Выходит стучит в тех радиаторах, где скорость протока теплоносителя такая, что её сила действия близка к силе действия пружинки.
    Ещё хуже если скорость потока ещё выше. Тогда клапан вообще перекрывается и нарушается работа радиатора.
    Поэтому соблюдать направление потока нужно обязательно.
    Вот картинка в разрезе: teplonet.ru/articles/?id=153&category=5
    (устройство встроенного клапана аналогичное)
     
  12. Podsolnux2006
    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    6

    Podsolnux2006

    Живу здесь

    Podsolnux2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, Уважаемые граждане.
    Прошу вашей помощи т. к. больше не знаю куда обратиться.
    Суть проблемы: Сделал ремонт в квартире и установил новые би- металлические батареи фирмы Глобо.
    Ремонт делал в том году зимой. Все отопление мне переделывали местные сантехники.
    В этом году как только дали отопление батареи начали монотонно шуметь. Спать невозможно.
    Обратился с жек. пришли, послушали и сказали, что во всем виноваты батареи ваши, мол у соседей ничего не шумит т. к. стоят чугунные. Прораб заверяет, что положено чтобы стояли чугунные, проблемы мол ваши! Но это же бред, иначе бы их не продавали!
    Сантехник, который приходил слушать и регулировать что-то в подвале сказал, что шумит элеватор, который в подвале, а ваши батареи только резанируют этот шум.
    Я им предложил поменять этот эливатор, а они мне сказали чтобы я менял батареи! Может это конечно и смешно, но спать невозможно.
    Так же предложили делать экспертизу шума и подавать в суд.)
    Скажите:
    1. Есть где-нибудь приказ, постановление или еще что, где написано, что должны стоять чугунные батареи, а не би-металл!
    2. Как мне добиться, чтобы сантехники устранили шум?
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.390
    Благодарности:
    9.737

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.390
    Благодарности:
    9.737
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Регулировочная арматура какая перед/после радиаторами ?
    если она в принципе есть ? возможно если чуть зажать обратку, шум пропадёт,
    и шумят радиаторы или фитинги /трубы ?
    Кароч, найдите нормальных сантехников.
    п. с. господи сколько народу за деньги г... лепит, и не стесняется, обалдеть.
    Неее, цены надо поднимать. :)
     
  14. Podsolnux2006
    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    6

    Podsolnux2006

    Живу здесь

    Podsolnux2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Ща все покажу. Отфоткал тока что.
    Но во-первых расскажу, как сегодня дело было.
    Звоню я опять в жэк говорю мол так и так, но шум никуда не пропал после того, как ваш сантехник приходил и что-то там в подвале с элеватором крутил, только холоднее стало в квартире и все.
    Говорит мне прораб: "У тебя там металлические батареи стоят вот и проблема, у друг жильцов ничего не шумит."
    Говорю: "Ну как же так, вы же сами все ставили и говорили, что покупать, да и в том году не шумело ничего"
    Прораб: " Ну ладно, ща пошлю сантехника пусть еще убавит".
    Прихожу я домой в надежде, что эту ночь буду спать нормально, но нет шумит так же.
    Причем шумят только те батареи, где обратка, если я все правильно понимаю. В общем там, где труба шире там и шумит.
    Да еще забыл сказать. Дом у меня хрущевка 5-ти этажка, а живу я на последнем 5-м этаже и в моей квартире стояки закольцованы! Шумят те батареи, к которым трубы с большим диаметром ближе, там где "вход" диаметр меньше, не шумят ваще!
    Крутить краны я пробовал по разному, толку от этого 0! не тише не громче, шумит одинаково.
     

    Вложения:

    • 2012-11-26 20.00.36.jpg
    • 2012-11-26 20.01.06.jpg
  15. Podsolnux2006
    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    6

    Podsolnux2006

    Живу здесь

    Podsolnux2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    И никто ничего не знает?