1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Вопросы об электроудлинителях

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако, тянуть землю на 150 метров без повторного заземления и уравнивания потенциалов на приёмном конце - достаточно опасное занятие. Есть риск поймать большую разность потенциалов при какой-то электрической аварии вблизи любого конца кабеля, в том числе совершенно не связанной с этим кабелем.

    Проще и безопаснее реализовать систему TT. Кабель 2*6, дифзащита, местное заземление у места работы сварочника. Любой исправный бытовой сварочник обязан нормально работать под УЗО 30 мА, поэтому требования к сопротивлению заземления (по правилу 50В) достаточно скромные.
     
  2. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.969
    Благодарности:
    8.824

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.969
    Благодарности:
    8.824
    Адрес:
    Серов
    Сопротивление 150 метров провода 6квадратов - 0,42 ома это намного меньше чем сопротивление местного заземлителя
    А вот насчет УЗО абсолютно правы, такие длинные линии только через него, но обычно в нормальном щите все розетки с УЗО, но проверить обязательно
     
  3. andrei21031981
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    andrei21031981

    Новичок

    andrei21031981

    Новичок

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    да далёк я от электрике вот и спрашиваю. А в магазине могут в парит всё что угодно лишь бы продать

    А что означает 2*4, 3*6, так для общего развития
     
    Последнее редактирование модератором: 21.04.19
  4. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.969
    Благодарности:
    8.824

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.969
    Благодарности:
    8.824
    Адрес:
    Серов
    поэтому не слушайте продавцов :)
     
  5. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.969
    Благодарности:
    8.824

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.969
    Благодарности:
    8.824
    Адрес:
    Серов
    Первая цифра - количество жил, вторая цифра - сечение жилы в мм2
     
  6. andrei21031981
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    andrei21031981

    Новичок

    andrei21031981

    Новичок

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    А потом же эти провода можно пустить в гараже в качестве проводки, а кстати у меня есть ещё 380волт
     
  7. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.969
    Благодарности:
    8.824

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.969
    Благодарности:
    8.824
    Адрес:
    Серов
    можно, но не желательно, ведь можете во время эксплуатации удлинителя повредить изоляцию
    Тем более на большинство розеток не поставишь кабель сечением больше 2,5мм2 - не влезут жилы :)
     
  8. andrei21031981
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    andrei21031981

    Новичок

    andrei21031981

    Новичок

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    спасибо всё ясно и доступно, а то когда не понимаешь не удобно глазами стоять хлопать, хоть какое то представление

    ну посмотреть где не повреждён и пустить хотя бы до автоматов, а далее до розеток меньше диаметр взять
     
    Последнее редактирование модератором: 21.04.19
  9. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.969
    Благодарности:
    8.824

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.969
    Благодарности:
    8.824
    Адрес:
    Серов
    да
     
  10. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    5.307

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    5.307
    Адрес:
    Москва
    @andrei21031981, Вчера варил забор. От щитка вывел отдельную розетку со своим автоматом 16А. От неё размотал бухту 100м. провода ВВГ НГ 3х2,5 и варил троечкой на 90 А. Всё варится прекрасно, ничего не просаживается и не греется. Аппарат FUBAG IR 200.
     
  11. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.969
    Благодарности:
    8.824

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.969
    Благодарности:
    8.824
    Адрес:
    Серов
    Все верно, указанные выше величины рассчитаны для максимальной мощности.
    Для тока сварки 90 ампер мощность потребляемая из сети будет 2500ватт, при длине кабеля 100 метров необходимо сечение - 2,5мм2, при этом падение напряжения будет всего 6,5 процентов.
     
  12. andreysss
    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    689

    andreysss

    Живу здесь

    andreysss

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    689
    Адрес:
    Киров
    @andrei21031981, провод типа ПВС не предназначен для скрытой и др. проводки. место ему только в удлинителях и т. п.
     
  13. fen111
    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    90

    fen111

    Живу здесь

    fen111

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Орёл
    КГ-2х4, можно КРПТ, если найдете, или на худой конец ПВС (как у всех). 4 квадрата минимум, при Ваших размерах 2 и 2,5 будет варить без ограничений. Это если у Вас 220/230 вольт в розетке строго. трехжильный кабель не покупайте.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.11.18
  14. бешеное долото
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    бешеное долото

    Новичок

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Харьков
    Здравствуйте. Подскажите какой кабель (квадраты) лучше выбрать, чтоб без потерь с "правильным запасом", но без фанатизма, для инвертора 180А+ пару болгарок, редко единовременно. Нужно 40-50 метров. Автомат в щитке 32А. на распредщит идет 3 на 4 или 6 медь. Будет отдельная линия на улицу там розетка. Какую фурнитуру А ? номинал автомата? В паспорте инвертора сбивает с толку строка- " Первичный ток Imax- 36A"
     
  15. Манах
    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    5.757
    Благодарности:
    5.523

    Манах

    Живу здесь

    Манах

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    5.757
    Благодарности:
    5.523
    Адрес:
    Саратов
    4 квадрата по меди с запасом на всю жизнь и без фанатизма, 2,5 на крайний случай. Автомат на 25А, типа селективности будет - если что он выбьет а не главный. Розетку ... какую найдёшь, на всех пишут 16А, как на заборе, смотреть что лучше по качеству .