Вопросы об электроудлинителях

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.

  1. dashnik
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    7.900
    Благодарности:
    2.213

    dashnik

    Живу здесь

    dashnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    7.900
    Благодарности:
    2.213
    Адрес:
    Псков
    Хорошо, если хватает всего тридцать метров удлинителя.
     
  2. Ale321
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18

    Ale321

    Живу здесь

    Ale321

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Адрес
    Не могу не согласиться.)
     
  3. Turchin73
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    8

    Turchin73

    Участник

    Turchin73

    Участник

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Омск
    Добрый день всем! Сегодня закончил варить поперечины к столбам забора. В качестве переноски, которую сделал сам, использовал 100-метровый провод ПВС 2 х 1,5. Провод не грелся, розетка и вилка не оплавились. Не платите бешеные деньги за готовые переноски, продающиеся в строймагазинах.
     
  4. Klez
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    6.609
    Благодарности:
    5.072

    Klez

    Шайтанама сварко и болгарко)))

    Klez

    Заблокирован

    Шайтанама сварко и болгарко)))

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    6.609
    Благодарности:
    5.072
    Адрес:
    Подольск
    @Turchin73, Можно узнать какой у вас аппарат, и каким током варили? При таком сечении и длинне, потери были не слабые.
     
  5. *Boston*
    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    3.267
    Благодарности:
    2.856

    *Boston*

    Падший дачник

    *Boston*

    Падший дачник

    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    3.267
    Благодарности:
    2.856
    Адрес:
    Куйбышев
    Да мы и не платим. Но 2*1,5 это очень мало, тем более для сварки.
     
  6. Сергейб3
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    30.476

    Сергейб3

    Наблюдатель

    Сергейб3

    Наблюдатель

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    30.476
    Адрес:
    Россия, Белгород
    Что бы узнать падение напряжения на проводнике, используем закон Ома (U = I*R)

    Если варили тройкой, то условно примем для себя ток в 100 ампер.
    Узнаем мощность на дуге, а это 100 ампер, умножим на 25 вольт. Получаем 2500 Ватт.
    Аппарат имеет потери и входная мощность ни как не может быть такой как выходная.
    берем 2500 Ватт и делим на КПД, и если инвертор то делим на фактор мощности, а если трансформатор то на косинус фи.
    2500/0,8/0,8 = 3900 ВА.

    3900/220=17,7 ампера, потребления из сети.

    Электрическое сопротивление Вашей переноски равно удельному сопротивлению его материала, умноженному на длину и деленному на его сечение:
    R = р l / S,
    где - R - сопротивление проводника, ом, l - длина в проводника в м, S - площадь поперечного сечения проводника, мм2.
    Сомневаюсь что провод алюминиевый, золотой или серебряный. Скорее всего он медный.
    Удельное сопротивления меди примерно 0,0171 Ом на метр и на мм2.
    Длина известна 100 метров, но проводов два и поэтому брать будем 200 метров.
    Сечение 1,5мм/кв.
    0,0171*200/1,5=2,28 Ом.

    Из наших расчетов видно, что падение напряжения на Вашем удлинителе составило 17,7*2,28=40,35 В.
    Если учесть что сеть нормальная и имеет напряжение 220 вольт, то на аппарате было около 180 вольт.

    И из сказанного выше, (не зря ведь расчеты делал) я теперь готов ответить на ваше высказывание:
    Подобные советы может дать человек от своей недальновидности, так как сеть стабильно-хорошей бывает крайне редко и не каждый сварочный аппарат, работает от сети ниже 200 вольт.

    Так что лучше взять для длины 100 метрового удлинителя провод сечением 4,0мм/кв.
     
  7. Манах
    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    5.757
    Благодарности:
    5.523

    Манах

    Живу здесь

    Манах

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    5.757
    Благодарности:
    5.523
    Адрес:
    Саратов
    Ага, а вес то забыли высчитать :)], кто же будет сматывать и разматывать 4,0мм/кв. :).
    Что то здесь не чисто, может прихватки только были. Для дрели или болгарки куда ни шло, а эффективно работать сваркой :faq:
     
  8. NikolayHAOS
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.551
    Благодарности:
    492

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.551
    Благодарности:
    492
    Адрес:
    станица Каневская
    Ну почему же, частенько в магазинах (даже профилирующих, не говоря о простых хозяйственных) продается китайский хлам, который может быть еще хуже.
    Я не коим образом не говорю, что ПВС 2 х 1,5, достаточен. Скорее наоборот.
    Сам я себе сделал удлинитель длиной 30 м. из кабеля 3 х 2,5, правда без расчета, по интуиции. :)]
    Нужно проверить правильно ли подобрал. :aga:
    Попробую используя ваш пример
    0,0171*60/2,5=0,4104 Ом
    17,7*0,4104=7,26
    Получается падение от номинальных 220 всего 3,3%, вроде нормально?
     
  9. Сергейб3
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    30.476

    Сергейб3

    Наблюдатель

    Сергейб3

    Наблюдатель

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    30.476
    Адрес:
    Россия, Белгород
    Конечно нормально. Только надо учитывать и падение сети, (если только не подключились напрямую от подстанции).
    А аппараты бывают разные и у многих написанное в руководстве и реальность, не соответствует.

    Если для такого аппарата https://www.forumhouse.ru/threads/181802/page-113#post-8345537, удлинитель 100 метров на полтора квадрата, просто небольшая потеря выходной мощности и крутилку придется поставить на 110, вместо 100, то для многих аппаратов это скажется простым отключением аппарата.

    Я уже не говорю о аппаратах с ККМ, так как они выжимать их удлинителя будут все, вплоть до полного выгорания удлинителя, но постараются обеспечить аппарату комфортные условия.
     
  10. NikolayHAOS
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.551
    Благодарности:
    492

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.551
    Благодарности:
    492
    Адрес:
    станица Каневская
    А это какие? А ККМ это что?
    @Сергейб3, а можете прокомментировать мой аппарат? Он вам знаком?
    КОНТУР MMA160i
     
    Последнее редактирование: 08.06.14
  11. NikolayHAOS
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.551
    Благодарности:
    492

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.551
    Благодарности:
    492
    Адрес:
    станица Каневская
    В этом плане все хорошо. Мой дом третий от подстанции, от столба к счетчику алюминий 10 (12 метров), От счетчика ВВГнг 6 в розетку в гараже. (4 метра)
     
  12. Сергейб3
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    30.476

    Сергейб3

    Наблюдатель

    Сергейб3

    Наблюдатель

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    30.476
    Адрес:
    Россия, Белгород
  13. NikolayHAOS
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.551
    Благодарности:
    492

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.551
    Благодарности:
    492
    Адрес:
    станица Каневская
  14. Сергейб3
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    30.476

    Сергейб3

    Наблюдатель

    Сергейб3

    Наблюдатель

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    30.476
    Адрес:
    Россия, Белгород
    Корректор коэффициента Мощности.
    Первоначальное, да и главное его предназначение, это убрать токовую шпильку в момент дозаряда входной емкости. Это хоть и ерунда, но происходит 100 раз в секунду. Для электрического счетчика и для проводов, это ничего не значащее потребление, а вот компании поставляющие электроэнергию в наши дома, эти всплески видят.
    В европе запрещено использовать аппараты без корректора.
    Его принцип работы на базе чоппера и заряжает емкость не один раз за полупериод, а десятки тысяч раз, разбивая эту токовую шпильку во времени.
    Так как для такой работы напряжение на емкости нужно увеличить, а чоппер позволяет поднять его, можно получить упрощенный стабилизатор, который меняя скважность транзистора, будет обеспечивать 370-390 вольт на конденсаторах (стабилизация зависит от входного дросселя), но при этом обеспечении, он будет потреблять повышенный ток, просаживая сеть еще больше.
     
  15. Манах
    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    5.757
    Благодарности:
    5.523

    Манах

    Живу здесь

    Манах

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    5.757
    Благодарности:
    5.523
    Адрес:
    Саратов
    Интересно, не в тему, но очень интересно. Особенно последнее, какую же цель преследуют европейцы запретом без ККМ. На наших сетях нужен наверное запрет на ККМ, если смотреть со стороны соседей :). Одно только приходит в голову - в европе супер стабильное напряжение, или там нет самоделкиных. :) (в смысле никто дома не варит).