1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нет тяги, хоть убей

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ploxoimalchik, 04.10.10.

  1. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368
    Адрес:
    Москва
    Всё вместе называется тягопрерыватель.
    @Rulon_Oboev777,
    Я может что-то не понимаю, но это явная деформация с разрывом металла.

    Почему-то не получается загрузить картинку...
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368
    Адрес:
    Москва
    Главное убедиться в квалификации и адекватности.
    Так не бывает. Бывает недостаток притока или другие места расхода воздуха.
    Самовольно - нет.
    Если вы сделаете приток воздуха в помещение.
    Есть вариант гильзовки дымохода и окружающую гильзу шахту делать приточным воздуховодом, но это не "тупо втвердолить трубу", а переделать шахту, подключение и оголовок.
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368
    Адрес:
    Москва
    Несколько не верно вы себе это представляете.
    Лучше брать воздух из шахты, но
     
  4. Rulon_Oboev777
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29

    Rulon_Oboev777

    Живу здесь

    Rulon_Oboev777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29
    Вы про фланец? Да, на нем трещина, но снаружи вроде герметично. Сам фланец к тягопрерывателю подсоединен с небольшими щелями, они были и до демонтажа трубы, но когда я спросил об этом у газовщика, он сказал это ерунда
    Т. е. если у турбокотла выход дымохода 60 мм, а труба у меня 130 мм, будет ок? Понятно что через переходник и что требуется согласование с газовщиками. Насчет шахты учту, спасибо!
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368
    Адрес:
    Москва
    Лучше заменить, или отремонтировать.
    Думаю, да.
     
  6. tsv77
    Регистрация:
    25.11.18
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    107

    tsv77

    Живу здесь

    tsv77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.18
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Таруса, Калужская обл.
    Либо теплообменник чистить надо. Саму решетку снаружи. Либо отсоединить дымоход внизу и посмотреть на просвет, нет ли в нем чего.
     
  7. Beebee
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    644

    Beebee

    Живу здесь

    Beebee

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    644
    Адрес:
    Старый Оскол
    Товарищи, кто может подсказать по такому делу. Поставил в теплицу буржуйку. Теплица большая. От буржуйки идёт труба на 2 метра вверх, потом эта труба идёт горизонтально 9 метров, чтобы тепло оставалось в теплице, потом под 45 градусов ещё на высоту 2 метра, там выходит наружу и вверх ещё метра на 3. (Общая высота дымохода где-то 7 метров, высота теплицы 4) Труба 110 из оцинковки. Нет тяги. В месте изгиба 45 градусов капает конденсат. Если я утеплю наружную часть, должна появиться тяга? Это ведь от того нет тяги что горизонтальная часть трубы очень тёплая и длинная, а что выше холоднее и не получается ей нормально прогреться. Правильно я думаю?
    Тут ещё такое дело получилось, что первые несколько дней после начала прогрева теплицы тяга была нормальная. Как я думаю это потому что в теплице холод еще был, на улице холод и проще видимо было тянуться, а теперь за эти дни теплица прогрелась и теперь низ тёплый, верх (с улицы) холодный и поэтому перестала тянуть. Правильно думаю?
     
  8. Beebee
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    644

    Beebee

    Живу здесь

    Beebee

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    644
    Адрес:
    Старый Оскол
    Вот кстати в видео этот дымоход виден
     
  9. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.967
    Благодарности:
    6.945

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.967
    Благодарности:
    6.945
    Адрес:
    Москва
    Вообще все не правильно. Откуда у Вас там тяга возьмется - горизонт 9 м; труба без утепления.
    Дымоход - это не отопительная система, а дымоотводящая. Чтобы он нормально работал необходимы соответствующие условия:
    1. Сечение дымохода соответствует характеристикам печи
    2. Высота дымохода не менее оптимальной
    3. Есть приточная вентиляция.
    4. Дымоход утеплен. Температура уходящих газов благоприятна для образования и поддержания стабильной тяги.
    5. Горизонтальный участок минимален.
    Использовать дымоход для отпления - утопия! Снимая с него тепло и увеличивая горизонтальный участок Вы просто лишаете его работоспособности.
     
  10. Beebee
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    644

    Beebee

    Живу здесь

    Beebee

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    644
    Адрес:
    Старый Оскол
    Тут не в том дело правильно не правильно, я не пойму почему первые дни тяга была (правильно, не правильно, но она была и очень хорошая!) а сейчас перестала быть. Может погода была другая, я уже честно забыл какая именно. Помню что пасмурно было... А холодно или тепло не помню. Утепление внешней трубы должно повлиять на улучшение тяги. Меня пока интересует этот вопрос. Я не пойму механизм влияния холодной/горячий трубы дымохода на тягу. Я раньше думал трубу утепляют чтобы конденсат там не был, иначе он замерзает и труба сужается (у нас так раз замерз дымоход). А сейчас начал искать, говорят что надо утеплять чтобы тяга была. Вот хотелось бы разобраться как утепление влияет на тягу, почему оно влияет на тягу? Можно было бы не задавать лишних вопросов а просто попробовать утеплить, но туда не так просто залезть.
     
  11. Жека Б
    Регистрация:
    11.04.10
    Сообщения:
    18.755
    Благодарности:
    30.126

    Жека Б

    читатель

    Жека Б

    читатель

    Регистрация:
    11.04.10
    Сообщения:
    18.755
    Благодарности:
    30.126
    Адрес:
    Петрозаводск
    Если раньше работал, а теперь нет, то скорее всего забился сажей. Чем холоднее на улице и теплее в теплице, тем лучше должна быть тяга.
     
  12. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.967
    Благодарности:
    6.945

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.967
    Благодарности:
    6.945
    Адрес:
    Москва
    Открываете учебник физики средней школы и вспоминаете ее законы. Чем выше температура уходящих газов (разница температур внутри и снаружи дымохода = разница давлений), тем лучше тяга.
    Чем меньше температура и длиннее горизонтальный участок, тем больше конденсата и сажи = хуже тяга.
     
  13. Beebee
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    644

    Beebee

    Живу здесь

    Beebee

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    644
    Адрес:
    Старый Оскол
    Вот я сейчас с утра пошёл ради эксперимента протопить, пока все холодное (до этого я топил только к вечеру так как днём теплица от солнца греется). И тяга пошла хорошая, но до трёх пор пока не начал капать конденсат. Как начал капать так сразу начала уменьшаться. Т. е. я так понимаю надо устранять конденсат, т. е. утеплять трубу. Единственное что я не пойму как конденсат влияет на тягу? Почему без него тянет а как он появляется то все.
     
  14. Вадим Борисыч
    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    6.619
    Благодарности:
    5.021

    Вадим Борисыч

    Живу здесь

    Вадим Борисыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    6.619
    Благодарности:
    5.021
    Адрес:
    СПб, Лен.обл., Сосново
    Такому дымоходу засраться сажей неделю работы, вам же написали.
    Во время растопки маленькой дырочки хватает проскочить дымовым газам, а когда горение усиливается, их объем увеличивается, и забитого дымохода становится мало.
    Надеяться протопить такой объем трубой - полная дичь.
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368
    Адрес:
    Москва
    @Beebee, для того чтобы это всё работало вам прежде всего нужно уплотнить каждый стык, чтобы не было подсосов воздуха и "паразитный" воздух не занимал "полезное пространство".
    Затем следует утеплить наружную трубу а под вертикальной частью установить тройник с карманом очистки (глубиной минимум 25 см) и конденсатоотводом.
    На протяжении всей трубы необходимо сделать 2-3 дверки для ревизии.
    Чистить такую систему нужно с периодичностью 1 раз в неделю. :hello: