    Никакого обмана.
    а) катастрофа с финансами, работаю тупо на горшок.
    б) и сейчас система работает отлично...но шумновато...особенно ночью.
    в) приветствуются любые измерительные приборы.
    Без них приходится ориентироваться по: манометру (Р22 4.3 (4.5)/10.+) - температура (2-3/27+)
    инверторным герцам - вопросы к Хундай. Показывает с точностью до сотых герца.
    Данфосс - объемная производительность (9.9м3/50гц).
    Кулпак на два щелчка выдает холодопроизводительность.
    Сумма показаний:
    инвертора данфосс 3*380, к которому подключен однофазный насос = 180вт при 47гц. По производителю на 10м столба дает 3м3 воды при 220/50.
    инвертора 3*380 хундай, 33.2 (33.3) гц, бессенсорное векторное управление мощностью. Показания болтаются междуу 0.8 и 0.9 квт.
    КПД трехфазных частотников 94-97%. Скорее всего данфос (устаревшая модель на 0.75квт = 95%, хундай 96%.

    Считайте, потом поищем ошибку.
    Если удастся прийти к решению с ДС компрессором TNB220FLHM1, системе в этом виде осталось жить недолго...Денег на заезд в этом году нет, да и младшему ещё нет 1.5года...Так что эксперименты продолжатся.

    Извиняюсь за испарение, сегодня выключал, система на капилярке с огромным конденсатором...Кто знает, тот поймет.
     
    Последнее редактирование: 15.10.15
  2. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.413
    Благодарности:
    3.768

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.413
    Благодарности:
    3.768
    Адрес:
    Самара
    Вот это вызывает очень сильные сомнения, у вас не так много трубы в стенах чтобы работало, при таких дельтах, при отрицательных т-рах на улице. Про ТП водяной вообще не говорю. Не знаю какое у вас утепление ограждающих, но ещё и вентиляция нужна.
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Утепление 120мм технониколь базальтовая плита.
    Плиты лежат на 10 рядах красного кирпича, ниже бетон - аккурат по уровню участка.
    В этом году залил отмостку - 1.2м шириной, на экструдию 50мм.
    До уровня бетона 60см - таже экструдия, выше базальт.
    Т. е. базальт опускается ниже уровня пола на полметра минимум.
    Поэтому на пол утеплитель не кидал.
    Реально температура во всех помещениях плавает на +-1К от пола. Где-то фреон еще перегрет, в угловых комнатах уже две стены теплые.
    Пока ТП голый бетон, но не думаю, что будут проблемы.
    В крайнем случае пущу 3-4 нитки метапола по периметру мансарды, тогда температура первого этажа будет -2-3К от конденсации...чисто на потери в ПТО.

    Удивлятся нечему. площадь теплых стен 50м2, и это минимум в периметре по крайним трубам.
    ТС греет как внутрь, так и наружу.
    Т. е. при высоте 3м и только теплых полах, дом 11*17:
    Стены 3м*56=168м2
    Потолок 170м2
    Пол 170м2
    Очень грубо треть площади дома греет две трети остальной поверхности.
    При 1м теплых стен-
    Стены 56греют и 112м2 нужно отапливать.
    170+56=226м2 греет.
    170+112=282м2 теряют.
    Т. е. отношение скорее 4/5 против 1/3. Чему удивлятся?
    Учитывайте повышенный теплосъем со стен из-за прямой конденсации, это +3+5К от обычных параметров только ТП. Способность фреона отдавать практически любое количество тепла именно в "злачных" местах - окна и углы, что означает полное отсутствие локальных сквозняков.
    Тепло излучают как пол, так и стены...
    При 22С могу находится в этом доме только в труселях...

    Впрочем, согласен, выводы делать рано. Нужен мороз под 30 неделю подряд...
     
  4. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.413
    Благодарности:
    3.768

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.413
    Благодарности:
    3.768
    Адрес:
    Самара
    Стены 120 базальта утеплены? Мокрый фасад ? А толщина самих стен?
    Ещё раз, у вас мало медной трубы, чтобы передать тепло в стены. Ещё нужен перепад пто вода, вода стяжка в ТП. Как снять нужное колличество тепла при кипении, конденсации?
    и двойной передачи фреон -вода, вода-пол. чтобы 22гр как вы говорите в помещении было ?
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чему вы удивляетесь?
    ТП это ПТО 2м2 +10*100 ПНД20 (не 16)
    Проток в районе 2м3.
    С пола нужно снимать пусть половину от необходимых10квт.
    Это 2.5К по воде, тогда средняя температура теплоносителя -1.2К.
    2м2 ПТО при 3-5квт с метра на градус это -0.6-1К.
    Потери в стяжке х. з., пусть 1-3К.
    Итого -3-5К от конденсации.
     
  6. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.413
    Благодарности:
    3.768

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.413
    Благодарности:
    3.768
    Адрес:
    Самара
    Вы свои теплопотери считали при -10гр хотя бы на улице? Мне не понятно то вы неделю дом в начале сентября почти при летней т-ре за бортом прогреваете при больших перепадах, то
    У вас
    Компрессор необходимые 10квт выдает при потреблении меньше1 квт ?
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Весь расклад я вам дал. Что вы от меня хотите?
    При 33гц мой компрессор качает 6.6 куба в час.
    При кипении +2С это 7.2квт тепла. при +3 это 7.45квт. Будете, наверное, удивлены..но если нормально залить испаритель, то кипеть при снятии 9квт ...будет выше 4С. Уже проверено. На всасе потери менее 0.2К. 6м2 ПТО и проток 2.5-3м3 воды - это серьезный баян.
    На сегодня нужно решить проблему прокачки нижних труб, теряю около 1К до ПТО. Поэтому система не заправлена под завязку.
    Расчетные потери тепла около 8квт без мансардных окон, ветровой нагрузки и вентиляции.
    Судя по прошлому году, мороз моему дому не страшен. Вот ветер- тут металлический вентфасад выигрывает у "мокрого".
     
  8. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.413
    Благодарности:
    3.768

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.413
    Благодарности:
    3.768
    Адрес:
    Самара
    Вот вы упрямо манипулируете данными и понять что вам говорят не хотите. Ладно, что то доказывать не буду, у вас коп супер, а частотник увеличивает его вообще до небес. :hello:
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Послушайте...При наличии теплых стен и теплого пола, практически неважно, какой минус за бортом.
    Неважно, для температуры конденсации. Ибо помещение внутри теплообменника.
    Теплопотери да, вырастут. Конденсация если и вырастет, то совсем незначительно.
    Газ начинает просачиваться через капилярку при манометрическом давлении 10.2, при этом установленный в метре от пола термометр показывает 22.1С.
    Итого дельта 5К конденсация - температура внутри помещения.
    Как только решу проблему газовых потерь до ПТО, надеюсь увидеть 26С.
     
  10. benсhik
    Регистрация:
    06.07.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    benсhik

    Участник

    benсhik

    Участник

    Регистрация:
    06.07.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    поселок Белогорье
    Здравствуйте товарищи знатоки! Вот и я решил вклинится в тему, кто из западной Украины предлагаю обьединится и собрать тепловой насос (ваши деньги мои возможности) чисто из своего любопытства! Закупка комплектующих по оптовым ценам без накрутки! Професиональный инструмент имеется! так как работаю сервисником ! Кому интересно обращайтесь ТАК КАК САМОМУ ИНТЕРЕСНО) 0975250905 http://kondey.in.ua
     
  11. benсhik
    Регистрация:
    06.07.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    benсhik

    Участник

    benсhik

    Участник

    Регистрация:
    06.07.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    поселок Белогорье
    Сильно не бейте так как не спец по потбору оборудования ! Жду критики) оборудование подбирал подбирал сам и на свой дом 120 кв м (дом пенобетон окна двух камерные) Вот такой вот думаю собрать себе) кстати внутренний блок канального кондиционера планирую купить б/у и воздуховоды оцинковка прямоугольные + это всё утеплить и по комнатам пустить гибкими воздуховодами ! во какая задумка! КРИТИКУЙТЕ) 0
     

    Вложения:

  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Специально для вас поднял конденсацию...
    В общем, насос работает на 30гц, потребляя 90вт. Не удивляйтесь, в таком режиме ему приходится "толкать" максимум 7м водного столба, высота подъема около 4м.
    Капилярка та же. Естественно конденсация выросла.
    Чтобы не очковать при старте, добавил немного фреона.
    Испарение 4.4, конденсация 13+(13.2 на глаз) манометрических.
    Что есть 2.5/37.
    По уверению хундая, который подает 309В и 4.2А ...Потребление 1.3квт при адаптивном векторном управлении.
    При 2.5С и 37гц из испарителя должно приходить 7.63квт. Сам компрессор ещё 1.3квт.
    Итого 9квт тепла на 1.4квт потребления. КОП больше 6. ГАЗПРОМ продолжает курить в сторонке.
    Сколько можно снять тепла с теплого пола при 37С конденсации?... можно смело расчитывать снимать по 100вт с м2.
    Можно, конечно, поспорить на тему скольжения...но при 380В*50гц движок компрессора будет скользить также или около того.
     
  13. Novichok123456
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Novichok123456

    Новичок

    Novichok123456

    Новичок

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Здрастувуйте !
    Помогите пожалуйста кто чем может!
    Хочу смастерить ТН на 10 кВт.
    Какая площадь теплообменников мне нужна? Как правильно подобрать давление при заправке фреона, вода из скважины +9, на теплый пол +37.
    Компрессор хочу взять с сплит системы 24.
    Спасибо за помощь!
     
  14. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Дебит скважины позволит взять 8 квт ? Куда будете сливать охлажденную воду, решили ?
     
  15. benсhik
    Регистрация:
    06.07.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    benсhik

    Участник

    benсhik

    Участник

    Регистрация:
    06.07.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    поселок Белогорье
    Сомневаюсь что от 24 сплита компрессор витянет 10 квт максимум 7-8