1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Аэрационная колонна неправильно работает

Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ser77777, 01.10.10.

  1. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.839
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.839
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Включите компрессор, перекройте подачу в оголовок, закрутите регулировочный винт до конца. И вот теперь можно смотреть рабочее давление, которое создаёт компрессор.
    Давление на компрессоре выставлять от верхнего (реле давления) +0,5-1 бар.
     
  2. doctor_orz
    Регистрация:
    20.01.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    45

    doctor_orz

    Живу здесь

    doctor_orz

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    45
    Ещё летом я компрессор опустил под дом (стоит в деревянном ящике, утепленном изнутри пеноплексом - шум убирает). В теплое время года компрессор запускался сразу, как появлялся ток воды. При околонулевых и минусовых температурах, особенно после ночного (или просто несколько часов) простоя при ходе воды запускается со значительной, до 15-30 секунд задержкой. Но, при частом разборе воды постепенно выходит на мгновенный запуск по ходу воды. Никакие параметры в системе не менялись абсолютно. Что это может быть? Густеет смазка в поршне? Так он безмаслянный написано в описании.
     
    Последнее редактирование: 27.12.24
  3. doctor_orz
    Регистрация:
    20.01.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    45

    doctor_orz

    Живу здесь

    doctor_orz

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    45
    Жаль, что никто не ответил. С увеличением холодов время запуска увеличилось. Сейчас, при минус 7-9 компрессор начинает запускаться после несколькочасового простоя только спустя 3-5 минут. После раскачки работает стабильно - как пошел ток воды, так сразу и включился. Но первое включение после простоя от 3 до 5 минут.
    Кто-то может прокомментировать и дать рекомендации по нормальной работе в условиях холода?
     
  4. Filipytsch
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    119

    Filipytsch

    Живу здесь

    Filipytsch

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Егорьевск, Троицк
    А что тут комментировать, вы физику в школе изучали? При уменьшении температуры материалы имеют свойство сжиматься. Может зажимается что, может еще что, но при подаче питания на компрессор и отсутствии вращения, обмотка начинает греться, разогревая компрессор. Вот он и запускается. Дальше думаю выводы сделать элементарно. Откройте воду и подойдите к компрессору, наблюдайте его до момента запуска, нагревается или нет. Может еще что заметите. Может вообще конденсат замерзает.
     
  5. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.839
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.839
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Смотрите паспорт на компрессор, допустимый температурный диапазон. Возможно, что вы его нарушаете. Замерзает конденсат в поршневой компрессора, в трубке. Его так на долго не хватит.
     
  6. Vicky2208
    Регистрация:
    17.05.25
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Vicky2208

    Новичок

    Vicky2208

    Новичок

    Регистрация:
    17.05.25
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    Частный дом, круглогодичное проживание.
    Вода из скважины 24 м.
    Система водоподготовки 3 колонны, две за сыпные и одна аэроционная, соляной бак, фильтр грубой очистки.
    Постоянно срабатывает компрессор, невозможно спать.
    В чем могут дуть причины?
    Заранее спасибо за ответ.
     

    Вложения:

    • IMG_7809.jpeg
  7. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.839
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.839
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Много причин, например, утечка воды в доме. Или на перекрывается сброс с напорного аэратора. Или течёт вода в канализацию у одного из двух клапанов управления.
     
  8. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может еще датчик потока Флоу глючить.
     
  9. Ильсиёк
    Регистрация:
    06.06.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Ильсиёк

    Новичок

    Ильсиёк

    Новичок

    Регистрация:
    06.06.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, почему может включаться компрессор, если вода нигде не течет. Стоит реле потока. Компрессор включается буквально каждые 5 минут не надолго. Речь об аэрационной колонне.
     
  10. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.839
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.839
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Проверьте утечку воды в канализацию из фильтров или из аэрационной колонны.
     
  11. Ильсиёк
    Регистрация:
    06.06.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Ильсиёк

    Новичок

    Ильсиёк

    Новичок

    Регистрация:
    06.06.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо. Сильно течет из дренажной трубки почему-то.
     
  12. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.839
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.839
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Определяйте причину. Если с аэратора, разбирать и чистить оголовок. Если из клапана управления, разбирать, чистить и возможно менять запчасти.
     
  13. Multikkk
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    35

    Multikkk

    Живу здесь

    Multikkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    35
    Народ привет, прошу помощи! Аэрационная колонна работает неправильно. Точнее клапан Apache не сбрасывает воздух при понижении уровня воды в АК. Стоит которые включается через реле протока Brio. При включении воды компрессор включается и накачивает воздух в АК, и постепенно вся воды из колонны уходит и из кранов начинает идти воздух, причем из клапана в этот момент воздух не выходит! Если перекрыть кран под клапаном Apache, открутить его, то из него выльется вода, я его прикручиваю обратно, открываю под ним кран и вода спокойно набирается в колонну и слышен звук выхода воздуха из клапана, как уровень воды в АК колонне доходит до трубки клапана то она заполняется и обратно уже не стекает. Вся система новая, пробовал ставить другой клапан, но проблема не ушла. Компрессора на фотке нету. 1.jpeg 2.jpeg
     
  14. Multikkk
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    35

    Multikkk

    Живу здесь

    Multikkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    35
    Вопрос решен, ради эксперимента был убран шаровый кран (отмечен красным кругом) и о чудо, все стало работать как надо. Т. е. в кране получается слишком узко и вода просто не может вытечь и клапана. В оголовке отверстие ~20 мм, а кран сужает все это до ~15 мм. что в моем случае оказало мало. Оставлю наверное это дело так, без крана. 3.jpeg
     
  15. Строитель2022
    Регистрация:
    22.07.22
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    8

    Строитель2022

    Живу здесь

    Строитель2022

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.22
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    8
    Срочный вопрос здравствуйте. Недавно заметил что падает давление воды в системе. Грешил на обратный клапан, смесители и так далее. За сутки утечка около 50-60 литров. Но сегодня похоже нашёл в чём причина.
    Колонна аэрации и оголовок. Из оголовка трубка воздухоотводчика, я заметил что последние время она шипит, не придал этому значения думал сброс воздуха. А выдернул штуцер на трубке которая в канашку и там струйка. А сейчас подхожу и чувствую афигенно как фигачит. Фото этой системы на всякий случай прикладываю.
    Вопрос к знатокам. Менять воздухоотводчик или что? Может эту гайку крутануть которая на фотографии. Очкую крутить без совета, мало ли что.

    IMG_20250922_003801.jpg IMG_20250922_003749.jpg IMG_20250921_203040.jpg IMG_20250921_203033.jpg