1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Замена радиаторов отопления в квартире

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.

  1. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.624

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.624
    Адрес:
    Москва
    В системах отопления многоквартирных домов давно всё автоматизировано и всё, что нужно - регулируется автоматикой в ЦТП или ИТП. Если автоматика выйдет из строя, то единственный параметр, который может "сильно отклониться" - это температура теплоносителя.
    До 200⁰С, температура теплоносителя, конечно - не увеличится, потому, что ни в одной теплосети такой температуры никогда не бывает, но "уйти вверх" она может, где и будет держаться достаточно длительное время. Поэтому, в ЦО (не рассчитанных специально на применение пластиковых труб) - никаких пластиковых труб быть и не должно.
     
  2. SergeyV78
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    207

    SergeyV78

    Живу здесь

    SergeyV78

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за ответ, но всё же довольно странно, что при сбое в автоматике никаких сигналов диспетчеру или скажем остановки системы не предусмотрено. Решение то простое, датчик температуры и давления на выходе резервные и автоматическое отключение нагрева и сброс давления. У нас как выяснилось у многих и стояки в хрущевках на полипропилен поменяли, если произойдёт повышение температуры до экстренных значений, что тогда в этом доме будет? Страшно представить.
     
  3. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.624

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.624
    Адрес:
    Москва
    Систему водяного отопления в морозы останавливать нельзя - это падение температуры теплоносителя, падение температуры в отапливаемых зданиях и дальше - разморозка системы водяного отопления. А сигналы диспетчеру - есть следующие: звонки от жителей домов в ДЕЗ или УК, с жалобами и последующим - задействованием специалистов по эксплуатации.
    Если бы "решение было простое" - то его бы давно применили. Или Вы считаете, что проектировщики систем отопления/теплоснабжения - идиоты ?
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.949
    Благодарности:
    41.563

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.949
    Благодарности:
    41.563
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Не думая поменяли.
    И еще одна причина сейчас присутствует - очень часто сильно экономят на отоплении- то есть практически всегда пониженная температура теплоносителя, соответственно и батарей. Соответственно и ПП трубы эксплуатируются в рабочих или облегченных условиях.
    Например у нас в хрущевке топили зимой так что дотронуться до батарей невозможно было.
    Да.
     
  5. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683
    Адрес:
    Россия
    Интересно, есть противопоказания по медным трубам в многоэтажках?
     
  6. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.949
    Благодарности:
    41.563

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.949
    Благодарности:
    41.563
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    В отоплении?
     
  7. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683
    Адрес:
    Россия
    Ну мы про отопление здесь говорим. Про подключение радиаторов в частности. Со сварными проблема. А медные трубы и самому спаять не сложно.
     
  8. SergeyV78
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    207

    SergeyV78

    Живу здесь

    SergeyV78

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ваш ответ опять вызвал ряд вопросов:
    1. Почему на короткое время нельзя аварийно остановить СО? Скажем сработал датчик по превышению температуры и автоматика прекратила нагрев. Соответственно приехала бригада и в течении 8 часов устранила поломку. Так как давление в системе будет и коммуникации ниже глубины промерзания находятся, теплоноситель не замерзнет. Я живу в частном доме и помнится году в 2013 произошёл выход из строя подстанции, электричества не было 48 часов, так температура в доме с 22⁰ упала до 15⁰ при -20⁰ на улице.
    2. По поводу проектировщиков (не только в области ЖКХ) -иногда их хочется назвать более жёстким словом. Такие чудеса творят, так и хочется сказать - возьмите пример с соседней Финляндии, сделайте как у них, не нужно самим изобретать велосипед.
     
  9. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.949
    Благодарности:
    41.563

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.949
    Благодарности:
    41.563
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Для себя лично можете использовать.
    Во многоэтажках еще нужно про ответственность не забывать.
    Но с медью очень много ньюансов и тонкостей - не всё так просто как кажется на первый взгляд .
     
  10. SergeyV78
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    207

    SergeyV78

    Живу здесь

    SergeyV78

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про самому спаять - для 95% населения это из области фантастики.
     
  11. SergeyV78
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    207

    SergeyV78

    Живу здесь

    SergeyV78

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я в принципе нашёл решение своей проблемы:
    Покупаю в Петровиче трубы, отдаю их знакомым на СТО. Они их сваривают н- образной формы (байпас) по размеру установленного сейчас полипропилена, опрессовывают и с одной стороны нарезают резьбу, для подключения к кранам радиатора. Далее вызываю сантехников из УК, они выбрасывают полипропилен и на его место устанавливают мою конструкцию через резьбовые муфты на лён.
    Вроде схема рабочая.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176
    Адрес:
    Касимов
    Сварка...
     
  13. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683
    Адрес:
    Россия
    Пусть даже не самому. Но найти сантехника который может спаять гораздо проще чем который может сварить.
     
  14. SergeyV78
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    207

    SergeyV78

    Живу здесь

    SergeyV78

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда и краны нужно к трубе приваривать?
    Не могу нить никак уловить.
    Вы уж извините за албанские вопросы.
     
    Последнее редактирование: 30.10.21
  15. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.949
    Благодарности:
    41.563

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.949
    Благодарности:
    41.563
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Теоретически схема рабочая- но практически может не получится- сваренная, заранее, конструкция может не подойти по размерам.
    Если со стороны батареи еще можно подогнать -принеся батарею и примеряя к ней, то с другой стороны будет трудновато-очень тщательно нужно подгонять к резьбам.