1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Собираюсь провести отдельную линию

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zoomzoom, 26.09.10.

  1. Nikolas_
    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    419

    Nikolas_

    Живу здесь

    Nikolas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Краснодар
    По УЗО есть один ньюанс - сам не ожидал такого поворота. Задача стояла почти аналогичная, что и было сделано: проведены отдельная линияи ВВГ-НГ 3х2.5 медь в гофре для обогревателя, смонтирован ДИФ и вот он счастливый момент - включение, тепло пошло.
    Но радость была омрачена первой же ночью, проснулся от холода, не сразу сообразив, что не работает обогреватель. Утром обнаружилась причина - спонтанно срабатывает АВДТ-31 С16 фирмы ЭКФ.
    Первая мысль - повреждение кабеля. Прозвонил мегаомметром - нормально. Вторая мысль - превышение тока - но для киловатного обогревателя С16 это нормально.
    На сайте производителя обратил внимание на строку в описании, указывающую на сущестующую в этих моделях защиту от перенапряжений, срабатывающую свыше 270 в.

    Вот такие ньюансы. На форуме добрые люди подсказали, что такое бывает.
     
  2. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    171

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Москва
    Это китайская поделка сомнительного качества с электронным управлением. Ее работа при пониженном или повышенном напряжении не гарантирована.
    Советую выкинуть и поставить нормальное УЗО или "дифф-автомат" нормального производителя.
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    И что-то типа УЗМ 51 воткнуть,если не путаю, через 6 минут снова включится и будет всё ок ,если напряжение в норме.
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
  5. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    489

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Москва
    Вот еще задумался провода обязательно в коробах проводить? Больно они страшные:|:. Видел в магазин пластиковые плинтуса с каналами для проводов как думаете подойдут?
     
  6. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    171

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Москва
    Я использовал короба Рувинил "бук". Выглядят неплохо, см. верх фотки:
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    Плинтуса которые при виде сбоку выглядят примерно треугольником и располагаются на стыке пола и стены- фигня для стационарной проводки.
     
  8. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    489

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Москва
    :hello:Вот дело близиться к весне, решил свою тему оживить Посоветуйте пожалуйста что поставить от перенапряжения слышал есть УЗМ 51М и УЗИП, :faq:слышал что эти приблуды не безопасны :faq: