Собираюсь провести отдельную линию

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zoomzoom, 26.09.10.

  1. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    489

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер, наконец нарисовал свою схему, посмотрите пожалуйста.:)]
    И возник вопрос: прочитал, что нулевой провод надо перед счетчиком соединить с заземлением, а потом только подключить к счетчику. Верно-ли это
     

    Вложения:

    • сканирование0007(edited).JPG
  2. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.117
    Благодарности:
    11.155

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.117
    Благодарности:
    11.155
    Адрес:
    Домодедово
    2 zoomzoom
    Смотрю на вопросы, и в очередной раз поражаюсь -
    Расспрашиваете, хотите виртуально научится электромонтажу, а о последствиях забыли?

    Пригласите проф/электрика, хотя бы для проверки "собранного".

    Если жизнь дорога, дом. Подумайте и о соседских домах.

    ------------------
    Сегодня сгорел дом в деревне + соседний - что-то с проводкой ...
     
  3. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    489

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Москва
    А что не так в схеме пожалуйста напишите
     
  4. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    171

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Москва
    Все правильно. "Дифф-автомат" это имя нарицательное типа "ксерокса")

    УЗО = устройство защитного отключения = АВДТ = автоматический выключатель дифференциального тока .

    а "дифф-автомат" это имя нарицательное и означает помесь УЗО "дифф" и автоматического выключателя "автомат". полностью правильное название звучит так: автоматический выключатель дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков.

    а теперь коротко об визуальных отличиях в маркировке:
    на УЗО пишут 40А/30ма
    на "диффе" пишут C40A/30ма

    Плюсы "дифф-автомата" - занимает меньше места
    Минусы - не понятно из-за чего он сработал, из-за превышению по току или по утечке на землю.
     
  5. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    337

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Самара
    Чет смотрю на эту схему и не вижу там освещения, кроме уличного.
     
  6. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    489

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Москва
    Освещение в комнатах с помощью торшеров и настольных ламп кроме кухни и туалета но там будет подключаться от линии розеток первого этажа
     
  7. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    zoomzoom, лучше все же свет разделить от розеток. Автоматы выберите с учетом нагрузки, а не тупо все по 16 А. Не забывайте что при таких автоматах все линии должны быть кабели по 2,5 кв. мм.
    Одно УЗО на 30 мА не слишком удобно при определении повреждения линии. Лучше разделить хотя бы на 2-3.
    Линию в баню и на улицу лучше защищать УЗО/Диф.ав с диф током на 10 мА.
     
  8. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    489

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Москва
    Немножко изменил схему, гляньте.:)
     

    Вложения:

    • сканирование000888.JPG
  9. alexposter
    Регистрация:
    09.08.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    alexposter

    Участник

    alexposter

    Участник

    Регистрация:
    09.08.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Lviv
    У вас нули после УЗО сведены на 1 планку, это не правильно. Для каждого УЗО - свои нули.
     
  10. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    489

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, что поправили, вот изменил схему.
     

    Вложения:

    • сканирование0002.JPG
  11. alexposter
    Регистрация:
    09.08.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    alexposter

    Участник

    alexposter

    Участник

    Регистрация:
    09.08.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Lviv
    Да схема как схема, ничего примечательного, довольно бюджетно. Хотя на 1-е УЗО многовато потребителей, я бы выделил баню и улицу на одно УЗО, стиралку и бойлер - на второе, розетки на третье, а конвекторы - так как есть, на четвертое УЗО. Так будет понятнее, в какой цепи утечка, если какое-нить УЗО вырубится. А то в темноте не пошаришь особо...
     
  12. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    489

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, что поправили, вот изменил схему.
    Возник глупый вопрос ток утечки 0,03 и 30 МА это одно и тоже или я ошибаюсь :|:
     

    Вложения:

    • сканирование0008(edited).JPG
  13. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    171

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Москва
    Одно и то же. 0,03А = 30мА.
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    Ну чо за паника?:)] До весны время же есть вроде) Вроде ок, только PE от контура заземления, схема типа ТТ получится. И насчет треугольника вопрос,тут Наблюдатель в темах размещал картинки, как должно выглядеть заземление.
    Только если в розетки бани больше 0,5кВт подключать не планируете, поставьте на них АВ 10А и как -то объединили улицу и розетки бани-не понятно. На улицу, если у вас там 80Вт.,то АВ 6А B.
    Тогда первое УЗО(слева направо) 32А 30мА, остальные можно оставить, но защитить все УЗО АВ перед УЗО. Снова слева направо, перед 1-ым УЗО АВ16А С,
    перед вторым и третьим АВ по 40А, перед 4-ым АВ 50А.
     
  15. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    489

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ только не очень понял :|: но защитить все УЗО АВ перед УЗО. Снова слева направо, перед 1-ым УЗО АВ16А С,
    перед вторым и третьим АВ по 40А, перед 4-ым АВ 50А.[/QUOTE]

    Как я понял перед УЗО надо еще добавить А/В:|: