1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Все, что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Google

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Emm386, 24.09.10.

  1. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    откуда такие фантазии, не знаю ваш регион, у меня в квартире я выше 60 не помню, обычно 45.
    я правда последний на розливе но .. тем не менее.
     
  2. mnvmnv
    Регистрация:
    17.03.26
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    mnvmnv

    Участник

    mnvmnv

    Участник

    Регистрация:
    17.03.26
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Выше писал - делал замеры при -20 на улице - подача была 67 градусов
     
  3. mnvmnv
    Регистрация:
    17.03.26
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    mnvmnv

    Участник

    mnvmnv

    Участник

    Регистрация:
    17.03.26
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    По данным поставщика расчёт подача 95, обратка 85 (дельта 70). В принципе как и у всех поставщиков. так же есть формула на перерасчёт на более низкую подачу теплоносителя, правда видел у другого поставщика.
    Сама батарея, которую хочу поставить труба квадрат по 1,5 метра 60*60 - 4 секции. Итого 6 метров трубы. Плюс перемычки 60*вроде 30 мм, по 0,3 метра. Ещё 0,6 метра
     
  4. mnvmnv
    Регистрация:
    17.03.26
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    mnvmnv

    Участник

    mnvmnv

    Участник

    Регистрация:
    17.03.26
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Попробовал пересчитать на подачу 60 градусов, возврат 55 на этом сайте, в комнате 22 градуса:
    https://heat-elite.ru/calculator
    Получилось 1125 Вт (при 95 подаче и 85 возврате по данным Изготовителя было около 1300 Вт). Вроде падение мощности не такое значительное
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Попробуйте сами пересчитать теплоотдачу гладких труб, но уже с вашей реальной температурой подачи. Скиньте десяток процентов на то, что они вертикально, а не горизонтально. Но прибавьте на излучение.
     
  6. mnvmnv
    Регистрация:
    17.03.26
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    mnvmnv

    Участник

    mnvmnv

    Участник

    Регистрация:
    17.03.26
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Извиняюсь, не правильно посчитал. Если подача 65 а обратку принять 55, в комнате 22 градуса, то получается почти 600 Вт, вместо 1300 начальных
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Вот это уже ближе к теме. Ватт 200 отнимем на вертикалку. Вот и приходим к реальной теплоотдаче. Вверху тепло в квартире, а ноги мерзнут. Но данные изготовителя, про расчетную температуру подачи, по прежнему вызывают сомнения.
    @mnvmnv, Главное, чтобы с наращиванием труб не накосячили, остальное все мелочи. Не понравится или когда сгниет, замените на другой. Такие регистры быстро в решето превращаются.
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Точно, а если еще и вспомнить что 22 это дубак, но несколько дней в морозы потерпеть можно, флиску носить например)
     
  9. mnvmnv
    Регистрация:
    17.03.26
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    mnvmnv

    Участник

    mnvmnv

    Участник

    Регистрация:
    17.03.26
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Ради интереса посчитал на дельту 70, как производитель считает. По формуле необходим Коэффициент теплопередачи гладкой трубы (например, отопительного прибора из гладких труб) обычно составляет 10,5–14,0 Вт/(м²·°C).
    Производитель принимает около 12,8 Вт/(м²·°C). Получает 1316 Вт
    Если пересчитать на самую низкую теплопередачу (10,5), то получится 1083 Вт

    Тут по заявлению стенка 2,5 мм, понятно, что всё зависит от качества теплоносителя
    Низкая батарея с необходимой теплоотдачей не войдёт в проём, поэтому и ставлю вертикальную
    Может порекомендуете что то вертикальное более качественное?
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Зависит от того, сколько раз сливают систему, и на какое время. Если летом ежегодно, то умрет молодым радиатор. Все как у людей, 25 лет это не четверть жизни, а половина! А кто-то и до этого не доживет.
    Ничего. Я частенько варил регистры для частного отопления, и то они по 4мм стенки были, сколько такая фольга простоит, не знаю. Ну ежели только чугунные *высокие*...
     
  11. mnvmnv
    Регистрация:
    17.03.26
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    mnvmnv

    Участник

    mnvmnv

    Участник

    Регистрация:
    17.03.26
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    В принципе могу отключать свою квартиру на лето, что бы не сливали. Хотя краники в общем коридоре - захотят - откроют

    Нашёл высокие только эти:
    https://radimax.ru/radiators/vertical/?ysclid=mn304gwub6128215475
    Чугунный радиатор РАДИМАКС LYNN 1600я
    upload_2026-3-23_13-10-25.png

    По высоте конечно немного великоваты, но поставить можно
    По цене в принципе если 4-5 секций брать, то буквально немного дороже, чем из стальных труб получаются, только отзывов на эти чугунные пока не нашёл
     

    Вложения:

    • upload_2026-3-23_13-10-25.png
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    И я тоже.
    И я тоже. Ждем.
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А зачем простите чугунные ?
    возьмите любые, просто со стандартным подключением, что бы потом легко можно было радиатор поменять.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Это я нагнал страху... blush2.gif
     
  15. mnvmnv
    Регистрация:
    17.03.26
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    mnvmnv

    Участник

    mnvmnv

    Участник

    Регистрация:
    17.03.26
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Есть немного. Хотя у отца более 30 лет стоят плоские стальные, которые без оребрения радиаторы и пока не текут. Работают без регулировки подачи
    Ну вот как то не лежит душа к биметаллу. Понимаю, что там вообще фольга и надёжность на минимуме. И отзывов отрицательных много (хотя таких радиаторов и ставят больше). Но когда пишут по 1-2 года отработали и потекли - наводит на определённые размышления
    Фактически пока 3 Варианта:
    1. Вармет стальные квадратные трубы 60*60, 1500 высотой, стенка 2,5 мм. Подключение нижнее стандартное, между осями 50 мм. Всегда можно заменить на любой другой. Высокая стоимость под 40-50 КРуб.
    2. Чугунина высокая, 1600 мм, отзывов нет, подключение боковое, высокая стоимость под 40-50 КРуб.
    3. Ну и STI, Китай чугунина, с видом биметалла, подключение боковое, межосевое 500 мм - такая войдёт только на 10 секций, 1200 Вт примерно. Про эти пишут, что многие перебирали перед установкой - меняли межсекционные силиконовые уплотнения на паронитовые. Стоимость не высокая, до 15 КРуб.

    Вот не знаю на чём остановиться в своём выборе