1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Строительство избушки, продолжение

Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Венечка, 23.09.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ЧеГевARа
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    1.151

    ЧеГевARа

    Чищу чакры

    ЧеГевARа

    Чищу чакры

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    1.151
    Адрес:
    Москва
    Паз в бревне (стене) выбирать сложнее, чем в брусе (окосячка).
    Да и что это за окосячка из 50х150...
     
  2. Венечка
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    848

    Венечка

    Живу здесь

    Венечка

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    848
    Адрес:
    Москва
    Ну до этого нам еще далеко:), но когда я последний раз устраивала себе взрыв мозга по поводу крыши:)], то полазив по интернету остановилась на роквул лайт баттс http://guide.rockwool.ru/products/building_insulation/lightbatts.aspx


    Ну канешнааа, как всегда обломал меня, буду искать дальше инструкцию по окосячке...я же на пальцах не объясню мужу как надо делать, и даже если он сам не захочет ее делать, то мне ж надо как всегда достать строителей и проконтролировать:)] (зануда)
     
  3. Nata-K
    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    2.117

    Nata-K

    Домостроительница

    Nata-K

    Домостроительница

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    2.117
    Адрес:
    Москва
    Ага, мой тоже думал, что не сможет :)], убедила:)]:)], что сможет и смог!
     
  4. den40rus
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    14

    den40rus

    Живу здесь

    den40rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    50*150 - нормальная окосячка, если в паз делать, но паз имхо больше для бруса подходит, ибо там поверхность ровная (и например не возникает проблем с установкой наличников), что не скажешь про бревно. Т.е. если делать в паз то получится что надо бревно около окосячки подтесываь чтобы наличники прикрепить к этой самой окосячке, а вот если сделать не паз в гребень и на него П образную коробку, то там ширина уже минимум 50+50, а там уже можно какой-то наличник придумать.

    ЗЫ: по поводу выбора четверти, то мое сугубое ИМХО, при такой толщине стен и пластиковых окон занятие бессмысленное.
     
  5. DVV
    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    1.073

    DVV

    Живу здесь

    DVV

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    1.073
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Юстас Алексу: личное мнение
    1. Окосячку ставить как можно быстрее, незакрепленные концы бревен, однозначно, уйдут. Стена выгнется.
    2. Четверти не выбирать, это позволит при установке не привязываться жестко к размерам окосячки, а точных размеров до мм Вы не "поймаете".
    3. Между рамой окна и окосячкой со всех сторон оставлять зазор 1,5 см который при установке запенить монтажной пеной. Пена тогда будет компенсировать температурные расширения окна. Потом закрыть обналичкой.
    4. Окна заказывать после установки окосячки, т.е. замерщик должен мерять по готовой окосячке (с учетом п.3). Окна можно вставить и через год.
    5. Личный опыт тут и тут, и дальше п.82, 83, 86, 95. Делал первый раз в жизни, до этого никогда окосячки в глаза не видел. Что не понятно, спрашивайте
     
  6. ЧеГевARа
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    1.151

    ЧеГевARа

    Чищу чакры

    ЧеГевARа

    Чищу чакры

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    1.151
    Адрес:
    Москва
    Супер! У Вас золотые руки!!
    Однако, по выборке четверти не соглашусь, все-таки выглядит изнутри гораздо лучше с ней. Она закрывает пену, как минимум.
    https://www.forumhouse.ru/threads/58862/page-16#post-2013057
    Эта окосячка делалась под размер окон. Все размеры, диагонали и уровень (!!) были выдержаны (установщики окон очень удивлялись).
    Зазор 1см.
    Это, конечно, делали люди не в первый раз.
     
  7. Венечка
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    848

    Венечка

    Живу здесь

    Венечка

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    848
    Адрес:
    Москва
    Во, уже ближе к теме, большой мерси. Вопрос остался про окна, можно ли их поставить ближе к лету? Т.е. сейчас сделать только окосячку.
     
  8. Alexey S.
    Регистрация:
    20.02.09
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    1.834

    Alexey S.

    Живу здесь

    Alexey S.

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.09
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    1.834
    Адрес:
    Москва
    Я бы ответил - не мона, а нуно! Зафиксируете дополнительно сруб окосячкой от возможных ненужных перемещений, проемы увеличите - будет лучше проветриваться дом.
     
  9. DVV
    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    1.073

    DVV

    Живу здесь

    DVV

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    1.073
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Это, кстате, в тему поднятую Венечкой. У меня дом простоял год без окосячки. Все стены выгнулись "пузом". У меня в теме я, кажется, писАл. Мне пришлось их обратно выравнивать шпильками. И, все равно, они кривые, еще от строителей. Выбрать четверти для меня было не трудно, но "завал" стены на одном окне был 6 см! А окна выставляются строго вертикально по уровню, чтобы они нормально работали. У Наты-К тоже есть одно такое окно. Так, что мои предложения можно рассматривать "как вариант". Если доживем, я их обналичу и покажу, сейчас некогда, газ ведем и утепление нужно сделать к зиме.:|:
     
  10. ЧеГевARа
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    1.151

    ЧеГевARа

    Чищу чакры

    ЧеГевARа

    Чищу чакры

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    1.151
    Адрес:
    Москва
    Точна!! Я ж читал об этом случае! Согласен, в такой ситуации это выход..
     
  11. Венечка
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    848

    Венечка

    Живу здесь

    Венечка

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    848
    Адрес:
    Москва
    А что такое "завал" стены на окне?
     
  12. ЧеГевARа
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    1.151

    ЧеГевARа

    Чищу чакры

    ЧеГевARа

    Чищу чакры

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    1.151
    Адрес:
    Москва
    Ну стена иль там фронтон может завалиться наружу или внутрь чуть, а окно то надо ставить по уровню - чтоб створка нормально открывалась...и если такой завал есть, то окно (если ставить по уровню), будет визуально в окосячке стоять неровно, например вверху будет заподлицо с окосячкой, а внизу с отступом от края неск. сантиметров.
     
  13. Венечка
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    848

    Венечка

    Живу здесь

    Венечка

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    848
    Адрес:
    Москва
    Ааа, поняла, просто посмотрела у Наты окно, про которое она тоже писала, что там стена завалилась, ну я чето там ничего криминального не разглядела (ну как всегда:)], не вижу с первых трех раз), пойду еще посмотрю... Спасибки.
     
  14. DVV
    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    1.073

    DVV

    Живу здесь

    DVV

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    1.073
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Так понятно? Спасибо!
     

    Вложения:

    • 898932e083ca.jpg
  15. Венечка
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    848

    Венечка

    Живу здесь

    Венечка

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    848
    Адрес:
    Москва
    Ух ты, да, теперь понятно, это у Вас такой завал?
     
Статус темы:
Закрыта.