1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8

Всё о предохранительных клапанах

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.

  1. Vip69
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    11.151
    Благодарности:
    18.782

    Vip69

    Владимир, ю-в МО

    Vip69

    Владимир, ю-в МО

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    11.151
    Благодарности:
    18.782
    Адрес:
    Москва
    А на клапане (и в описании к товару) написано — 3атм
    :faq:
    IMG_20251028_110831.jpg
    Если 2 варианта. На 3 и на 6.
    IMG_20251028_112015.jpg
    Ок ничего не "начинает", он работает по разнице давления. Если слева (по рисунку, в бойлере) больше — закрыт. Если меньше — он просто труба. Иными словами — как только бойлер повысит температуру выше, чем при последнем закрытии крана с гв — ок закроется сразу. В принципе, как и любой ок.

    И да, конечно есть какие то "погрешности" на время открытия/закрытия ок. Но они не на конкретном давлении, а на разнице в магистрали и в бойлере.
     
    Последнее редактирование: 28.10.25
  2. Vip69
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    11.151
    Благодарности:
    18.782

    Vip69

    Владимир, ю-в МО

    Vip69

    Владимир, ю-в МО

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    11.151
    Благодарности:
    18.782
    Адрес:
    Москва
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Может определимся, про какой клапан разговор ведем?
     
  4. Vip69
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    11.151
    Благодарности:
    18.782

    Vip69

    Владимир, ю-в МО

    Vip69

    Владимир, ю-в МО

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    11.151
    Благодарности:
    18.782
    Адрес:
    Москва
    Про оба! :)
    Клапаны бойлерные, с лапкой — все на 8 (открытие), 7 — закрытие. С встроенным ок.
    А бойлер — макс 6 (на нем написано)

    С красным маховиком — на 3 и на 6 бар. Без ок. Бык, просто бык клапан, просто клапан.

    Насколько понимаю — красные можно использовать с бойлером через тройник. На соответствующее давление (в магистрали рабочее — меньше, чем на клапане написано — 3 или 6). К отвод у со стрелкой — подключить сливной шланг в каналью. Собственно — в этом и был вопрос.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Обязательно.
    Желательно с разрывом струи...
    Подключение в канализацию с разрывом струи предполагает создание просвета в 20–30 мм между выпуском мойки и воронкой сифона. Это обеспечивает воздушный разрыв струи водостока и не позволяет микробам из канализации попасть в раковину.
    Согласно санитарным нормам, отводные трубы технологического оборудования и моек, предназначенных для приготовления и переработки продуктов питания, а также мытья посуды, должны подключаться к канализации с воздушным разрывом струи не менее 20 мм. Из выпуска вода стекает в специальную воронку, а затем через сифон с гидрозатвором в канализацию...
     
  6. denyscomp
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    252

    denyscomp

    Живу здесь

    denyscomp

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    252
    У меня шланг просто в мойку кинут.
     
  7. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.200
    Благодарности:
    1.871

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.200
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Москва
    Век живи, век учись... Честно говоря, не поверил, отдал клапан, из комплекта водонагревателя, ребятам на стенд... Так он вообще ничего в обратку не держит :ogo: в диапазоне от 0,1 до 7 атмосфер давление до и после одинаковое. На 7ми срабатывает подрывник, сбрасывает до 6,5...
    Вообще не понятно на кой он нужен. Ладно если в системе ХВС есть гидробак. А если нет?
    клапан.png
     
  8. Vip69
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    11.151
    Благодарности:
    18.782

    Vip69

    Владимир, ю-в МО

    Vip69

    Владимир, ю-в МО

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    11.151
    Благодарности:
    18.782
    Адрес:
    Москва
    Не очень понятно что и как проверяли. Там ок обычный, вроде, встроен. Который не должен пускать избыток давления, образующийся в бойлере при повышении температуры в общую магистраль.
    По идее он при равном давлении должен быть закрыт. Даже просто продувка ротом — чего показывает? В одну должен проходить, в другую — нет.
    Но 6-7атм (до аварийного сброса) — любая магистраль должна держать, вроде. А вот бойлер — не каждый.
    Хотя, вот потому, что эти клапаны все на 7-8 атм я и хотел на меньшее давление. По хорошему — было бы удобно регулируемый. Чтобы, выставить +1 к рабочему. И ок, в общем то — не требуется.
    Имхо.
     
  9. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.200
    Благодарности:
    1.871

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.200
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Москва
    Проверяли работу ОК. Стенд проверки калориферов для вентиляции. С одной стороны пресс с другой калорифер :) манометры с двух сторон. Между ними воткнули это чудо стрелкой к прессу, стали качать, давление поднималось практически одновременно на двух манометрах (до и после клапана) и так от 0 до 7 атмосфер...
     
  10. Vip69
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    11.151
    Благодарности:
    18.782

    Vip69

    Владимир, ю-в МО

    Vip69

    Владимир, ю-в МО

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    11.151
    Благодарности:
    18.782
    Адрес:
    Москва
    Насколько я, понимаю, надо давить (превышать давление) с, этой стороны.
    IMG_20251031_161629.jpg
    Со стороны бойлера.
    По идее даже просто дунув в него — с этой стороны должен быть заперт. С обратной (по направлению стрелки на клапане) — свободный проход.
    Изначально должно быть равное давление, т. е. систему (обе стороны) — наполнять в сторону стрелки.
    В идеале — надо пробовать на реальном оборудовании. Обычный бойлер. И 2 манометра — до и после этого клапана на, трубе хв. Наполняем бойлер холодной водой, закрываем кран гв. Давление должно быть одинаковое. Равное рабочему в магистрали. Включаем нагрев бойлера — давление со стороны бойлера должно расти, в магистрали нет. Это в идеале.

    Но в реальной жизни — до 6-7-8 атм для любой магистрали ничего критичного не должно быть.
    Хотя у меня на бойлере написано 6атм, а клапаны все такие — 7-8.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.815
    Благодарности:
    33.261

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.815
    Благодарности:
    33.261
    Адрес:
    Калуга
    В домашней сети давление ХГВ выше 4.5 просто запрещено, поэтому сбросной лучше на 6 атм применять.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    @Vip69, На пальцах показываю: 5acaa53f226e48377f229ef2.jpg Если так сделать, срабатывает перепуск из бойлера. Это происходит при определенном давлении в бойлере.
    Вот для вас специально разрезали...люди старались! ustrojstvo-predohranit-klapana.jpg
     
  13. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.200
    Благодарности:
    1.871

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.200
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Москва
    отсюда и давили
     
  14. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.200
    Благодарности:
    1.871

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.200
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Москва
    Кудаж еще более реальное :) Система заполнена водой, в пресс, если Вы его когда ни будь видели, заливается вода...
    Качали с остановками по 1 атмосфере, давление выравнивалось секунд за 5...
     
  15. Vip69
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    11.151
    Благодарности:
    18.782

    Vip69

    Владимир, ю-в МО

    Vip69

    Владимир, ю-в МО

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    11.151
    Благодарности:
    18.782
    Адрес:
    Москва
    Теоретически, это клапан с ок и должен предупреждать повышение давления в магистрали. Но… судя по тесту выше — или не работает или не так тестировали.
    Но в любом случае — 7-8 атм для сброса — это перебор, имхо. А эти клапаны все такие. Что мне кажется странным.