Как распологать УЗО в схеме главного щитка?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Vitos, 16.09.10.

  1. Vitos
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Vitos

    Новичок

    Vitos

    Новичок

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Помогите разобраться с расположением УЗО в схеме главного щитка. Нарисовал для дачного домика схему и пошел в «Электромонтаж» покупать автоматику. Принципиально схема такая: входной автомат (АВ – 32а) –> счетчик –> УЗО 40а/0,3 –> УЗО 25а/0,03 –> АВ 25а 2шт (одно УЗО 25а/0,03 на две ветки с АВ 25а в каждой). Еще есть ветки от УЗО 40а/0,3, но это не принципиально. Вообще и мне как то резало глаз расположение последовательно двух УЗО, хотя вроде никакие правила не нарушены. А менеджер в Электромонтаже категорично сказал, что УЗО 25а/0,03 надо ставить после АВ 25а. Кто прав?
    И попутно еще вопрос. В условиях эксплуатации на счетчики и автоматику написано: «… при температуре от минус 5 до плюс 40 С», а что будет в дачном доме зимой при минус 10, 20, … Заранее благодарю
     
    Vitos , 16.09.10
    #1 + Цитировать
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Исправлю свое)
    Да, нет смысла размещать УЗО друг за другом.
    А УЗО после автомата рекомендуют размещать на случай КЗ в УЗО.
    Как вариант схемы вводной АВ-счетчик-УЗО 300мА-групповые АВ- УЗО - АВ на линии.
    Если счетчик рассчитан до -5, то лучше при более низких температурах электричество не включать.
    Посмотрите тут другие темы, где просят помощи по схемам.
     
    SB3 , 16.09.10
    #2 + Цитировать
  3. к слава
    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    5

    к слава

    Живу здесь

    к слава

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Аксай
    УЗО как раз с разными характеристиками, 300мА и 30мА, но в ряд их ставить нет смысла, это да. А для таких диапазонов температур лучше использовать шкаф с подогревом.
     
    к слава , 16.09.10
    #3 + Цитировать
  4. Громов
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6

    Громов

    мил чел

    Громов

    мил чел

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Славянск
    Если не секрет, в чем смысл общего УЗО на вводе, в вашем случае?
     
    Громов , 16.09.10
    #4 + Цитировать
  5. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    301

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Москва
    Ну, при - 10, 20 вы же жить не будете. А так, в случае с автоматами, их характеристики выйдут за пределы положенных (т.е тепловой расцепитель будет срабатывать при больней нагрузке). Ну а у счётчика может не работать электронное табло (если такое имеется)
     
    Auri , 17.09.10
    #5 + Цитировать
  6. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.416
    Благодарности:
    220

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.416
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    Чем руководствовался менеджер я не знаю, но в конечном счёте он оказался прав. Перед УЗО должен стоять автомат с меньшим или равным УЗО номиналом, а у вас автомат 32А потом УЗО 25А(УЗО 40А в расчёт не берём).
    Вот если поставите УЗО 40/0,03 всё будет в порядке. Ну а саму схему обсуждать не берусь.
     
    sasha1237 , 17.09.10
    #6 + Цитировать
  7. Громов
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6

    Громов

    мил чел

    Громов

    мил чел

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Славянск
    Ну просветите "валенка", нафига УЗО последовательно ?
     
    Громов , 17.09.10
    #7 + Цитировать
  8. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    301

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Москва
    И зачем АВ 25А? Вы собираетесь проводку проводом сечения 4 кв.мм делать?
     
    Auri , 17.09.10
    #8 + Цитировать
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Да объяснил уже выше, что это не совсем правильно)
    Просто вероятно человек может слышал, что 0,3А противопожарное, а про 0,03
    думает, что для защиты человека. Типа будет пожар-сработает 0,3А, если утечка или чел,то 0,03 , у меня только такое объяснение.
     
    SB3 , 17.09.10
    #9 + Цитировать
  10. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Киев
    Прав менеджер, по действующим нормам УЗО должно быть согласовано по рабочему току с вышестоящим автоматом!

    Ставте общегрупповой автомат не более 25А перед общегрупповым УЗО 25А 30 мА, что лучше как для безопасности так и для параметра бесперебойности питания или на крайний случай, который оправдан только если нет места в щите, возмите общегрупповое УЗО 30 мА на рабочий ток 40А. Для одноквартирного дома с огромным запасом достаточно общее УЗО на 100 мА, которое должно быть селективное S. Номиналы групповых автоматов для обычных розеток и света должны быть не более 16А!
    Если все сделано правильно, не сыро, то ничего страшного быть не должно.
     
    Наблюдатель , 17.09.10
    #10 + Цитировать
  11. Громов
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6

    Громов

    мил чел

    Громов

    мил чел

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Славянск
    Да это ясно. Ваш ход мысли, здесь, мне не тайна. Хотелось услышать мотивацию автора.
     
    Громов , 17.09.10
    #11 + Цитировать