РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не могу решить вопрос - нужно залить пространство между стеной и плитой (угловое) между первым и вторым этажом, но проблема в том, что оно составляет на мой взгляд слишком большую площадь - длина 2.60 и ширина 1.80 - выдержит ли соседняя плита если засверлится в неё? предлагают строить стену и класть плиту, но опять проблема - насыпного грунта 2 метра - может кто что подскажет? P.S. На этом месте и снизу и сверху санузел - естественно со стенами, так что нагрузка приличная.
Вы хотя бы схему приложите какую нибудь. А то догадаться о чем идет речь получается далеко не с первого раза. Потом надо понимать как лежит плита к которой вы хотите крепится, на что опирается. Где какие стены несущие, к чему еще можно крепится и т.д. Вы свою конструкцию представляете хорошо, а другие не имеют о ней никакого представления.
imho засверливаться никуда не надо. Ваша монолитная завливка должна опираться туда же, куда соседняя плита.
хорошо по другому объясню - лежат две плиты, между ними расстояние 2 метра, нужно залить эти два метра от одного конца до середины плит.
именно до середины? ну берете делаете балку, сетку из 12 арматуры вяжете, каркас хороший по правилам, в плиты лучше засверлится, и взять хороший бетон, хотя теоритически чтобы уменьшить весь его(но и прочность уменьшится) можно добавить шлака(орешков) я так балкон себе залил, все отлично. токо их предварительно надо вымочить чтобы не всплывали.