1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9

Монтаж окна в зоне утеплителя

Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.

Метки:
  1. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.691
    Благодарности:
    6.185

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.691
    Благодарности:
    6.185
    3 варианта.
    1-система выносного монтажа блаугельб. Дорого. 2-когда не было системы блаугельб, использовали деревянный брус, обработанный. 3-монтаж выносной на кронштейны кнельсен. Минусы, где то будет примыкание пенного монтажного шва с минватой, это не очень хорошо.
     
  2. badshapeguy
    Регистрация:
    12.01.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    badshapeguy

    Новичок

    badshapeguy

    Новичок

    Регистрация:
    12.01.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день, подскажите пожалуйста, имеет ли смысл дополнительно пропенить вентзазор между кирпичем и газоблоком как показано на схеме зеленым?

    Оконщики так понимаю пропенят только зону примыкания окна к стене, и вот думаю вдруг если самому перед монтажом по периметру окна пропенить зазор между стенами, может это в будущем даст еще более эффективную теплоизоляция по периметру окна
     

    Вложения:

    • IMG_20250424_173809.jpg
  3. newsolutions
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    4.082
    Благодарности:
    2.152

    newsolutions

    Живу здесь

    newsolutions

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    4.082
    Благодарности:
    2.152
    Адрес:
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Добрый. Да так делают. Можно жесткий утеплитель проложить. Смотря какой зазор.
     
  4. реприза
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    131

    реприза

    Живу здесь

    реприза

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Красноярск
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Монтируем подоконники из дерева. Окна установлены в зону утеплителя в фанерные коробки и на пластины по периметру. Приходится под пластины выпиливать пазы. Нельзя ли их удалить?
     
  5. newsolutions
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    4.082
    Благодарности:
    2.152

    newsolutions

    Живу здесь

    newsolutions

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    4.082
    Благодарности:
    2.152
    Адрес:
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Добрый. Переделать по другой технологии нужно нижний узел. Совсем удалять не лучший вариант.
    Прямые пластины использовать нужно. Без загиба. И крепить к ним оконный блок сквозь профиль.
     
  6. Кот69
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    678
    Благодарности:
    147

    Кот69

    Живу здесь

    Кот69

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    678
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Новосибирск
    Здравствуйте.
    У меня видимо проблема в самом монтаже оконного блока. Проверили тепловизором. На улице во время замера -17. В помещении +22гр (отапливается дом теплыми полами, на поверхности пола +27).
    Так вот верхняя перекладина окна имеет температуру +20, а нижняя +9.

    Окно ширина 60 см, высота 120см. Стеклопакет 44, профиль геолан "80"
    Блоки установлены на выносных пластинах в "теплой зоне" (стена кирпич 38см+ 15см минплита плотностью 90-100 кг/м). В каждой комнате есть вытяжная вентиляция (т.е. какой либо излишней влажности пока не ощущается)

    Монтажная организация уже два раза "перепенивала " окна, но результат вот только такой.

    На мою письменную претензию о нарушениях монтажа согласно СНИПов и ГОСТов для жилых помещений - они ответили пока устно, мол дооборудуйте помещение радиаторами отопления и тогда окна будут равномерно прогреваться (или промерзать видимо).
    Но по факту в одной и той же комнате стоит например два окна, на одной высоте, верхняя планка окон у обоих +20, но и у них есть разница только по температуре в районе подоконника, у одного окна температура в районе подоконника +17, у другого +11

    Вопрос:
    какая разница допускается между верхней и нижней частью окон
     
  7. Кот69
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    678
    Благодарности:
    147

    Кот69

    Живу здесь

    Кот69

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    678
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Новосибирск
    Приветствую!

    Блоки установлены на выносных стальных пластинах в "теплой зоне" (стена кирпич 38см+ 15см минплита плотностью 90-100 кг/м). В каждой комнате есть вытяжная вентиляция (т.е. какой либо излишней влажности пока не ощущается)
    Окно ширина 60 см, высота 120см. Стеклопакет 44, профиль геолан "80" (есть в этом же доме окна шириной 2,8м высотой 1,6м - проблема с "поддуванием" та же самая- мастер один и тот же ставил, а вот три окна такого же конструктива и производителя, но ставил другой монтажник, там верх окна имеет температуру +20, а низ 18/19 градусов..)

    У меня видимо проблема в самом монтаже оконного блока. Проверили тепловизором. На улице во время замера -17. В помещении +22гр (отапливается дом теплыми полами, на поверхности пола +27).
    Так вот верхняя перекладина окна имеет температуру +20, а нижняя +9.

    Монтажная организация уже два раза "перепенивала " окна, но результат вот только такой.

    На мою письменную претензию о нарушениях монтажа согласно СНИПов и ГОСТов для жилых помещений - они ответили пока устно, мол дооборудуйте помещение радиаторами отопления и тогда окна будут равномерно прогреваться (или промерзать видимо), ну и ссылаются что самая маленькая температура в районе подоконника около +9 гр. когда на улице -17 (но когда на днях на улице было -33, то тот же низ окна показывал температуру +6, хотя в помещении было так же +22)... и монтажники утверждают, что +11 гр поверхность окна это не нарушение норм для жилых помещений - хотя верх того же окна +20гр. а эта разница уже вполне может вызвать выпадение конденсата и в конце концов -плесень в утеплителе и откосе окна.

    Но по факту в одной и той же комнате стоит например два окна, на одной высоте, верхняя планка окон у обоих +20, но и у них есть разница только по температуре в районе подоконника, у одного окна температура в районе подоконника +17, у другого +11

    Вопрос:
    какая температурная разница в процентах/градусах допускается между верхней и нижней частью окон?

    П. с.: вот на фото окна в одной комнате с очень разными температурами
     

    Вложения:

    • тепловизор окно 9 градусов IMG_20260129_164342_652.jpg
    • окно тепловизор 18 гр IMG_20260129_164351_468.jpg
    Последнее редактирование: 29.01.26
  8. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.691
    Благодарности:
    6.185

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.691
    Благодарности:
    6.185
    Не ниже точки росы должна быть в любой непрозрачной части окна. Разбираться нужно.
     
  9. PPU77
    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    148

    PPU77

    Живу здесь

    PPU77

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Москва
    На внутренней поверхности стекла в любой его точке (включая зону штапиков) температура должна быть не ниже +3. Это требование действует при расчетной температуре наружного воздуха (самая холодная пятидневка региона).Температура на поверхности профиля и оконных откосов должна быть не ниже температуры точки росы. Для жилых помещений расчетная влажность при определении точки росы принимается равной 55%, для кухонь — 60%.
     
  10. Остров_Окон
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    3.138
    Благодарности:
    2.835

    Остров_Окон

    Живу здесь

    Остров_Окон

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    3.138
    Благодарности:
    2.835
    Адрес:
    Москва
    Если Вы задаёте здесь этот вопрос, то на какие именно нарушения стандартов Вы указывали
    в своей претензии? :faq:
    Сей факт свидетельствует, что к верхим частям окон поступает примерно одинаковое кол-во тепла. И это неудивительно: воздух успевает равномерно перемешаться в предоставленном ему объёме. А вот к нижним частям окон тепло, похоже, поступает по-разному. На это может влиять, как расположение элементов "тёплого" пола, так и шторы на окнах.
    Окна расположены на одной стене дома или на разных? Лично у меня по Вашим фотографиям возникло впечатление о существенной разнице в конструкции самих стен. Кстати, для опознания Вашей проблемы правильно делать тепловизионную съёмку снаружи здания для выявления мест утечек тепла.
    Логичный совет. Тем более, что он борется и ещё с одной "проблемой":
    Как именно проявляется это самое "поддувание"? Очень похоже на конвективный "сквозняк" в приоконном пространстве. Об этом прочитайте в другой теме, в которой Вы продублировали своё сообщение.
     
  11. sn1o9s6o3v
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    715
    Благодарности:
    354

    sn1o9s6o3v

    Живу здесь

    sn1o9s6o3v

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    715
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Некоторое время назад (около 20 лет, может 25) было официальное Письмо Госстроя России о допустимости наледи в нижней краевой зоне. Это единственное из нормативам, что знаю. Если кто даст Ссылку на современное состояние вопроса - было бы здорово.
     
  12. Кот69
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    678
    Благодарности:
    147

    Кот69

    Живу здесь

    Кот69

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    678
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Новосибирск
    Конструкция всех стен абсолютно одинакова.

    Тепловизионную Съемку снаружи дома сделал в этот же день. Картина снаружи проблемных окон идентична (Где внутри дома температура на нижней части окна- ниже- на внешней стороне -она примерно на столько же выше.

    Фото окон выложил из одной комнаты -окно в пол (где низ окна +18) -это северная сторона дома, где +9,5 это другое окно смотрит на юго-восток (вытяжная вентиляция в этой комнате на одинаковом удалении от этих двух окон)

    П. с.: вот на фото разница в пару минут: в одной и той же комнате- на внешней части одного окна -11,
    а на другом окне -3,6 это оконный профиль Века 90, т. е. на 10мм шире остальных окон-т.е. все дело в "мастерстве" установки
     

    Вложения:

    • окно минус 11  IMG_20260129_164346_809.jpg
    • окно минус 3 IMG_20260129_164330_003.jpg
    Последнее редактирование: 29.01.26
  13. Кот69
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    678
    Благодарности:
    147

    Кот69

    Живу здесь

    Кот69

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    678
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Новосибирск
    Возможно. Но мы снимали показания не со стекла (а с нижнего и верхнего примыкания оконного блока к проему в стене, т. е. с пенного шва .)

    Штор в доме нет нигде. Идет отделка (плинтуса, двери, встроенная мебель...и тут не в тему- видимо скоро будем долбить отделанные заштукатуренные покрашенные оконные откосы- ..)

    Окон в доме 25 шт. Если это поможет выяснению, могу выложить теплоснимки всех окон снаружи и изнутри Только на двух температурная разница в районе 3-4 градусов верхнего и нижнего шва (эти два окна установлены другим монтажником) В итоге разброс внешних показателей снятых с внешней части монтажных швов от -3,6 до -16,5 градусов (замер сделан в течении получаса, погода на улице по факту от начала измерения до конца реально изменилась на 0,2 градуса)
     

    Вложения:

    • лкно минус 12и5 IMG_20260129_164316_510.jpg
    • средние показатели температуры за 20 минут IMG_20260129_164337_516.jpg
    Последнее редактирование: 29.01.26
  14. PPU77
    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    148

    PPU77

    Живу здесь

    PPU77

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Москва
    Письмо Госстроя от 21.03.2002 № 9-28/200. В нем указано, что образование конденсата на внутренней поверхности стеклопакета в холодный период года допускается и не является признаком брака изделия, если соблюдены нормы по сопротивлению теплопередаче.
     
  15. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.691
    Благодарности:
    6.185

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.691
    Благодарности:
    6.185
    Что за века 90? нет таких.