    Может кто-нибудь примерно расчитать ж/б балку:
    высота 300, ширина 400, длина 3000, 3х14мм арматуры в верхнем поясе и 3х14мм арматуры в нижнем поясе. Класс бетона B15 (М200). Балка защемленная (продолжение "армопояса").
    Какую распределенную нагрузку выдержит эта балка?
    На эту балку опираются плиты 2-го этажа + 800кг на 1 кв.м расчетная нагрузка на плиты.
    Вес плит + 800кг на 1 кв.м = 13т на всю балку или 4,33 т распределенной нагрузки на 1м балки.
    Расчитывал в 2-х програмках, вроде проходит впритык. Ну а что скажут специалисты?
     
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.282

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.282
    Адрес:
    Кемерово
    А поперечная(вертикальная) арматура какая есть? Я в Арбате прикинул, у Вас по наклонным сечениям не проходит, если без поперечной арматуры.
     
  3. РоманКаб
    Регистрация:
    11.06.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    38

    РоманКаб

    Живу здесь

    РоманКаб

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    В качестве поперечной вертикальной арматуры выступает проволока 6мм, которая обвязывает продольную арматуру и играет роль каркаса, придает жесткость во время заливки. Шаг 400мм.
    Подозреваю, что это маловато. Что произойдет в этом случае? Может образоваться скол в балке возле мест опираний?
    И как вылечить эту проблему, может в приопорных участках просверлить вертикальные отверстия с шагом 250мм, вставить туда арматуру и залить бетоном?
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.282

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.282
    Адрес:
    Кемерово
    Шаг 400 большой, 150мм положено было делать.
    А у Вас плиты лежат непосредственно на армопоясе? Они уже лежат или тока собираетесь? Что будет выше плит? Эскизик бы какой?
     
  5. РоманКаб
    Регистрация:
    11.06.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    38

    РоманКаб

    Живу здесь

    РоманКаб

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Я уже понял, что шаг 400мм это мало.
    Плиты уже лежат и опираются на армопояс и балку. С одной стороны длина плит 4800, с другой стороны на балку приходится лестничный пролет шириной 1800, на остальную часть балки и армопояс опираются плиты длиной 3700.
    Там где лестничный пролет, залита монолитная армированная плита 1800х900.
    Это пол 2-го этажа. На нем будет стяжка 50мм, и перегородки 120мм. Сверху - потолок из деревянных брусьев.

    Не могу вставить ссылку на эскиз, т.к. пишет: "Вы не можете оставлять ссылки в сообщениях до тех пор, пока у Вас будет не менее 55 информационных сообщений"

    s50.radikal.ru/i129/1008/a4/c273b4ed85cc.jpg
     
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.282

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.282
    Адрес:
    Кемерово
    Так, а откудова у Вас тогда нагрузка в 4,3т/м взялась? Сдаётся мне, что нагрузки неправильно собрали:|: Над этой балкой, выше несущей стены нету или перегородки, только плиты и монолитный участокк, так? Перекрытия в жилом доме?
     
  7. РоманКаб
    Регистрация:
    11.06.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    38

    РоманКаб

    Живу здесь

    РоманКаб

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Я посчитал вес плит, считая что вес половины плит, опирающихся на балку передается балке. Со стороны лестницы посчитал вес монолитной площадки и вес одной плиты, которая опирается на балку.
    Затем посчитал, что на все плиты распределена нагрузка 800 кг на кв.м., так как плиты расчитаны на эту нагрузку. Вот и вышло 4300 на метр балки.
    Вес плит с площадкой передающих нагрузку балке = 3,9т
    вес стяжки на той же площади = 1,4т
    Вес перегородок (со штукатуркой) = 3,15т
    Итого: 8,45 на 2,9м. Распределенная нагрузка 2,9т
    Плюс полезная нагрузка.
    Возможно, в реальности общая нагрузка меньше будет, чем 4,3т на метр балки. Предположим 500кг на метр балки. Получаем, примерно, 3,5 т на метр.
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.282

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.282
    Адрес:
    Кемерово
    Понятно, но откудова у Вас нагрузка в 800кг/м2 на плиты возмётся?:|: В жилых домах расчётная нагрузка по СНИПу - 150кг/м2, а в зонах возможного скопления людей - 400кг/м2, в зоне лестниц, в зависимости от того, какие помещения к ним примыкают 300(жилые)-400-500кг/м2. Т.о. считайте: вес м2 плиты + вес м2 пирога пола + 150кг/м2 с одной стороны и 300кг/м2 со стороны лестницы. И всё это только с половины длинны плиты
     
  9. РоманКаб
    Регистрация:
    11.06.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    38

    РоманКаб

    Живу здесь

    РоманКаб

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Вес плит + стяжка + перегородки = 8,5т. Вес считал с половины плиты, опирающейся на балку. Полезная нагрузка (150кг/кв.м и 300кг/кв.м) 2т. Итого 10,5т. Распределенная нагрузка на балку 3,6т/м.
    Продольная арматура вроде проходит. А как на счет поперечной? Шаг 400мм и диаметр проволоки 6мм хватит или есть опасность сколов? Может, просверлить вертикальные отверстия в приопорных участках, вставить туда арматуру и залить бетоном.
     
  10. Бурят
    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Сверлить не вижу ни малейшего смысла. Перфоратором ведь придется, больше-то чем - ударные нагрузки, микротрещины в бетоне - ослабнет в итоге.
    Металлическую обойму на всю балку из уголка + полосы?
     
  11. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.282

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.282
    Адрес:
    Кемерово
    Всё равно не проходит файл отчёта прилагаю.
    Сверлить не надо, Бурят правильно выше предложил, единственное я б обойму стянул вертикальными шпильками, а в горизонтали полосы между уголками.
     

    Вложения:

  12. Бурят
    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Ну или так. Просто они торчат потом шпильки эти - некрасиво, обшивать надо.
    Можно, стягивая шпильками, все обварить кругом, а шпильки убрать. Или лучше струбцины купить полуметровые - дальше куда-нить пригодятся:).
     
  13. РоманКаб
    Регистрация:
    11.06.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    38

    РоманКаб

    Живу здесь

    РоманКаб

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Не понял, можно по-подробнее?
     
  14. РоманКаб
    Регистрация:
    11.06.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    38

    РоманКаб

    Живу здесь

    РоманКаб

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    И, вообще, что произойдет, если оставить так? Чем опасен продольный скол?
     
  15. Бурят
    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Уголки - 4 штуки - по одному на ребро балки поставить. Получится как рабочая арматура, только снаружи балки. Между собой все ребра сварить с помощью полос
    Потрескается балка да и все. Потом, со временем, через трещину проржавеет рабочая арматура - когда-нибудь грохнется.