Акт осмотра дымохода (стоимость услуги от ВДПО)

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем VoLoDya_S, 23.08.10.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Неправильная - в чем?
    Что гравитационные напоры разные? Ну, так это - физика, против нее не попрешь.
    Что тяга опрокидывается - это от бездумности. Но, это очень частая беда.
    Не думают люди о том, что, кроме вытяжек, должен быть и приток (на место вытягиваемого откуда-то, должно туда столько-же и поступать оттуда, куда вытягивается).
    И, даже, если приток в необходимом количестве предусмотрен, его в морозы перекрывают (иначе а) некомфортно, б) выхолаживается помещение, в) какая другая причина). Вот и появляется опрокидывание тяги в вентканалах (даже, при правильно спроектированной вентиляции).
     
  2. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.435
    Благодарности:
    3.405

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.435
    Благодарности:
    3.405
    Адрес:
    Новочеркасск
    Если люди дибилы, значит надо сделать так чтобы их тупость не привела к фатальным последствиям, нет проточки-нет акта! :) ;) :) Или как Вайлант сделал, плохо с вентиляцией котёл не работает! ;) :) И вообще атмосферники это зло!
     
  3. VOrloff-1976
    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    13

    VOrloff-1976

    Участник

    VOrloff-1976

    Участник

    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    13
    Банально открытое окно не выполнит роль приточки?
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Выполнит.
    В морозы Вы его БУДЕТЕ держать открытым?!?!
     
  5. VOrloff-1976
    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    13

    VOrloff-1976

    Участник

    VOrloff-1976

    Участник

    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    13
    Как будто, если холод пойдет внутрь помещения не через окно, а через трубу в стене, то это кардинально изменит ситуацию. Про рекуперацию не говорите, знаю, но стоит конских денег.
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    По статистике (сообщения на форуме, личные наблюдения и опросы) - что окно, что "трубу в стене" народ закрывает/затыкает как только начинается холодное время года (ну, или в лучшем случае - в морозы). А потом жалуется, что вентиляция не работает.
    Не один десяток раз уже говорил, что мне на дом 100м2 вся (все элементы + вентустановка с рекуператором) обошлась в 39тыр (в ценах 2013г). Сейчас такая вентсистема обойдется в 60-:-80тыр. Конские цены?!?!
     
  7. VOrloff-1976
    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    13

    VOrloff-1976

    Участник

    VOrloff-1976

    Участник

    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    13
    Поделитесь, чье оборудование ставили? Пока предложения есть от 100 т. р.
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Электролюкс EPVS 200. Воздуховоды - ЭРА, решетки - ЭРА и ВЕНТС.
     
  9. OlegK90
    Регистрация:
    27.08.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    OlegK90

    Участник

    OlegK90

    Участник

    Регистрация:
    27.08.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Приветствую, подскажите куда ткнуться по этому вопросу, снип или ещё какой документ. Вчера приезжал специалист из вдпо (для акта о работе вентиляции и дымохода по газовой котельной) замерели вентиляцию, работает более 1. Показатель при минимуме 0.2. да вот ситуация у меня как на картинке. Котельная рядом крыша ниже. Единственное, я уже после кинул линию в 45' и труба да чуть ниже. Тесть по факту мне надо добавить порядка 60см трубы, он же говорит минимум метра 2-2.5. Скинул ему вчера эту картинку, он мне про нулевую точку от земли и ТД. Кто прав, где посмотреть.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20230530-093712.png
    • upload_2023_05_30_10_11_25_718.jpg
  10. VOrloff-1976
    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    13

    VOrloff-1976

    Участник

    VOrloff-1976

    Участник

    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    13
    Насколько я правильно понимаю, приточно-вытяжная вентиляция сколько подает воздуха в помещение, столько же и забирает. Т. е. не создает избыточного давления в помещении, по сути в ноль работает. При этом из этого же помещения дымоход должен забирать воздух, т. к. сгоревший газ стремиться вверх по трубе. Т. е. с учетом работы приточно-вытяжной вентиляции и дымохода все равно не будет хватать воздуха. Поправьте, если я ошибаюсь.
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ошибаетесь.
    Приточно-вытяжную систему вентиляции можно расчитать, спроектировать смонтировать так, чтобы был положительный дисбаланс принудительного притока над принудительной вытяжкой. Вот этот избыток приточного воздуха и будет удаляться через естественные вытяжки, дымоходы и другие "неплотности" в ограждающих конструкциях дома.
     
  12. OlegK90
    Регистрация:
    27.08.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    OlegK90

    Участник

    OlegK90

    Участник

    Регистрация:
    27.08.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Есть мысли, по моему вопросу, выше?
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Так а где труба-то?
     
  14. OlegK90
    Регистрация:
    27.08.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    OlegK90

    Участник

    OlegK90

    Участник

    Регистрация:
    27.08.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    В
    СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление,
    вентиляция и кондиционирование воздуха.
    СНиП 41-01-2003"
    (утв. и введен в действие Приказом Минстроя
    России от 30.12.2020 N 921/пр)
    Про организацию, расстояние и ТД именно выходов на крышу ничего не нашел
     
  15. OlegK90
    Регистрация:
    27.08.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    OlegK90

    Участник

    OlegK90

    Участник

    Регистрация:
    27.08.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Вот, выше я скидывал, как у меня
     

    Вложения:

    • upload_2023_05_30_13_27_29_363.jpg