1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Установка насоса - ДО или ПОСЛЕ котла?

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Avrely, 22.08.10.

  1. Avrely
    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9

    Avrely

    Участник

    Avrely

    Участник

    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Рязанская область
    Уважаемый специалисты, прошу Вашего совета.
    У меня 2-х этажный дом, отопление водяное, в дровяную печь вмонтирован трубный П-образный котел. Хочу установить циркуляционный насос, остановился на UPS 25-60 либо 32-60 Grundfos.
    Где лучше его устанавливать - на выходе из котла или на обратке перед котлом в подполе? И как лучше - вертикально или горизонтально?
    Обратка 1 1/2", а выход 2". Обратка в подполе горизонтально, выход в кухне вертикально.
    Прошу совета, а то скоро уже отопительный сезон начнется.:|:
     
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.997

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.997
    Адрес:
    Орел
    Я бы поставил перед печкой (на обратке), все-таки температурный режим насоса полегче. Циркуляционные насосы допускают и вертикальную и горизонтальную установку, для удобства управления блок двигателя откручивается (болты под шестигранник) и разворачивается на нужный угол. Вал двигателя должен в любом случае находиться в горизонтальном положении.


    Насос ставится на П-образном отводе, обязательно наличие кранов и фильтра, на прямом участке (под П-образным) врезаете кран или обратный клапан (на случай выхода из строя насоса/отключения эл-ва), чтобы котел мог продолжать работать на ЕЦ.
     
  3. Avrely
    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9

    Avrely

    Участник

    Avrely

    Участник

    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Рязанская область
    Спасибо за помощь!
    Примерно так?
     

    Вложения:

    • котел-насос.JPG
  4. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.997

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.997
    Адрес:
    Орел
    Фильтр перед насосом, перекрыли краны и не сливая систему можем прочистить фильтр.
     
  5. Avrely
    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9

    Avrely

    Участник

    Avrely

    Участник

    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Рязанская область
    Теперь все ясно. Фильтр ставится сливной пробкой вниз, я так понимаю?
     
  6. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.997

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.997
    Адрес:
    Орел
    Правильно понимаете. Направление течения воды указано стрелкой на корпусе фильтра.
     
  7. Avrely
    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9

    Avrely

    Участник

    Avrely

    Участник

    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Рязанская область
    Еще один вопрос: у меня сейчас стоит открытый расширительный бак, подключенный к верхней точке СО. Будет ли работать с открытым расширителем насос или нужно переделывать на мембранный гидрокомпенсатор?
     
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.997

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.997
    Адрес:
    Орел
    Будет, переделывать не обязательно, а в вашем случае к дровяной печи при закрытой СО (с мембранным баком) потребуется добавлять группу безопасности. Мембранный бак только компенсирует температурное расширение воды а от превышения давления при парообразовании он не спасёт, только взрывной (аварийный) клапан. Плюс в верхней точке нужно будет установить воздухоотводчик, лучше автоматический. Оно Вам это все надо, только для того чтобы меньше подливать воды?
     
  9. ilya_sh
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    286

    ilya_sh

    Живу здесь

    ilya_sh

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Батайск
    Еще одно замечание: вал насоса должен быть не только горизонтально, но и еще, желательно, в горизонтальной плоскости с трубой обратки.
     
  10. Avrely
    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9

    Avrely

    Участник

    Avrely

    Участник

    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Рязанская область
    Большое спасибо, все получилось!
    Вчера закончил и запустил. Радиаторы стали равномерно прогреваться на обоих этажах!

    По инструкции к насосу выпускал воздух на III скорости из торцевой пробки на корпусе. Сперва шел воздух, потом начал брызгать веер мелких-мелких брызг, как из распылителя. Это нормально? Значит, воздух весь вышел?
     
  11. ilya_sh
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    286

    ilya_sh

    Живу здесь

    ilya_sh

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Батайск
    Нормально. Эта пробка также используется для сдвига вала насоса, если заклинил/закоксовал.