Помогите со схемой и заземлением

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем okzimuur, 12.08.10.

  1. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    То stanislav-e88a
    Повторюсь, я не могу ссылаться на свои посты в других форумах (ценз 55 сообщений)
    Предлагаю Вам идею - " ПУЭ в картинках", типа
    twower.livejournal.com/372686.

    Когда буду полноправным участником форума - поговорим...
     
  2. iDach_nick
    Регистрация:
    20.10.10
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    14

    iDach_nick

    Живу здесь

    iDach_nick

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.10
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    село Вороново
    Благодарю всех за столь оживлённую дискуссию! Как страшно жить-то! :)
    Вот , задумал "гальванически развязаться" на вводе в дом сразу после счётчика. И ещё нашёл такую преблуду - "реле контроля фаз". 3-х фазные стабилизаторы с гальванической развязкой не из дешёвых, но может они серьёзно помогут в моём случае?
     
  3. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Да ничего там не будет, если сечение заземляющих проводников подобрано правильно и выполнено правильно. От к.з. должна сработать защита на подстанции или у потребителя. Время срабатывания у АВ менее 1сек. и по фигу какой там ток будет 50А или 100А лишь бы защита сработала
     
  5. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    На ТП от 100А хм смотря какое ТП и какой там автомат на отходящую линию, у потребителя защиты на PEN (объединенном проводнике при ответвлении от ВЛ) нет. СИП 16мм2 по алюминию из сшитого ПП ну допустим пока греется, но еще держит..., а что будет если сопротивление уменьшается до 1 Ома.
    Что то как то сташно... хотелось бы более развернутый ответ.
     
  6. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Очень сомневаюсь в таком сопротивлении. У меня в постоянно мокрой глине сопротивление около 6-7ом. Ладно, фиг с ним, пусть будет 2ома. На трансформаторе тоже не более 4ом (ладно, пусть тоже 2). Итого в замкнутой цепи у нас 4 ома. (сопротивлением ВЛ пренебрежем, хотя этого делать не следует, оно далеко не ноль).
    Считаем 220/4=55А. Провода PEN и PE по ПУЭ должны быть не менее 10кв.мм по меди и не менее 16кв.мм алюминия. Это 80А и 75А соответственно.

    Так что ничего страшного нет. Еще раз замечу, что этот расчет всего для одного заземления нуля на ВЛ, если будет 2 заземления, и ток будет в 2 раза меньше. Так что для полной безопасности достаточно качественного контура на вводе в дом и для верности можно заземлить ноль на "своей" опоре ВЛ (ну или заставить это сделать местных электриков).
    Стоит отметить что ВЛ у нас повсеместно используются с глухозаземленной нейтралью, т.е. заземление далеко не одно, более подробно в ПУЭ. 1.7.102 и 2.4.38, 2.4.39, 2.4.40. ну и т.д. За невыполнение этих требований можно и нужно пинать электриков, в том числе и через Ростехнадзор.
     
  7. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    Согласен! Позже образцы писем приведу.
     
  8. АББ54
    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3

    АББ54

    Участник

    АББ54

    Участник

    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    Здравствуйте! Может и не втему, но прошу извинить. Сегодня позвонил знакомый, прикупивший летом домик в деревне по случаю ухода на пенсию. Слёзно просил разъяснить ситуацию с электричеством. Имеется воздушка от ТП 4-х проводная,некоторые столбы заземлены (качество неизвестно). До ТП примерно 250-270метров. От воздушки, идущей вдоль улицы, через дорогу сделано ответвление (4 провода) на его столб, установленный самостоятельно. Далее 4-х жильным алюминиевым кабелем примерно 12-16 кв.мм. длиной около 15 м сделан подвод к общему рубильнику для его участка. Корпус рубильника металлический, ноль подключен к корпусу. От рубильника 4-х жильным ВВГ 6-8мм.кв, длиной около 4-х метров сделан ввод в мастерскую, где установлен металлический распредщит, заземлённый на треугольник со счётчиком и автоматами. Приходящий от рубильника НОЛЬ заходит на счётчик и с него на изолированную от корпуса шинку. С этого щита через 3-х фазный автомат 25А под землёй к дому идёт какой-то 4-х жильный алюминиевый кабель длиной 15метров в довольно толстой и жёсткой наружной изоляции (сечение проводов 8 мм.кв). Перед вводом в дом стоит АД14 50А/100ма(не S). С него в дом на пластиковый распредщит. Около дома он забил в ряд 3 трубы диаметром около 50 мм длиной 2,5метра, сварил их с полосой. От полосы в дом в распредщит завёл медный провод 10мм.кв и подключил к отдельной шинке РЕ. В доме сейчас 2-х проводка, хочет переделать на 3-х .Есть ещё 2 штуки АВДТ32 16А/30ма, их хочет поставить на стиралку и водонагреватель (накопительный). В доме металлических труб нет, из скважины идёт резиновый шланг. Вода на кухню и туалет по металлопластику. Отопление принципиально печное(кайф). Вопрос такой: при этой ситуации возможно относительно спокойно перезимовать и что за схема получилась. По лету на следущий год планирует что-то переделать. Может что-то и посоветуете. Извиняюсь за большой объём писанины, перелопатить форум за день не в состоянии,с ам за городом живу, работы куча. С надеждой ждём вашей реакции.
     
  9. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Если вместо рубильника поставить АД14 50А/100ма, а на вводе в дом УЗО на 40А 30мА, то всё будет гуд.