1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите рассчитать количество плит перекрытия

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kutusha, 10.08.10.

  1. Kutusha
    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    225

    Kutusha

    Живу здесь

    Kutusha

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Раменское
    Здравствуйте,
    пожалуйста, помогите определиться с тем как перекрывать 1 этаж. Совсем запуталась :|:, стены КББ, несущая стена одна, та которая посередине через весь дом
     

    Вложения:

    Kutusha , 10.08.10
    #1 + Цитировать
  2. Kutusha
    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    225

    Kutusha

    Живу здесь

    Kutusha

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Раменское
    ну хотя бы киньте ссылочкой, где это можно рассчитать, пожалуйста
     
    Kutusha , 10.08.10
    #2 + Цитировать
  3. Серафимыч
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.983
    Благодарности:
    1.933

    Серафимыч

    Построил дом

    Серафимыч

    Построил дом

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.983
    Благодарности:
    1.933
    Адрес:
    Москва
    Вам необходимы плиты, ПК 62х10-4шт., ПК43х15-4шт,ПК43х12-2шт.ПК43х10-2шт.ПК22х15-1шт.ПК22х10-1шт., участки не прямоугольной формы, и у лестници маналит.
     
    Серафимыч , 10.08.10
    #3 + Цитировать
  4. Kutusha
    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    225

    Kutusha

    Живу здесь

    Kutusha

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Раменское
    Ух ты, Серафимыч спасибо!
    Пошла раскладывать размеры на план. Правда я почему-то думала что плит шириной 1500 не бывает, во всяком случае в прайсах не видела, но может невнимательно смотрела
     
    Kutusha , 10.08.10
    #4 + Цитировать
  5. Slanin
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    1.263
    Благодарности:
    908

    Slanin

    Самоучка

    Slanin

    Самоучка

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    1.263
    Благодарности:
    908
    Адрес:
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Бывают и больше, я несколько 180 на РЖБИ2 заказывал.
     
    Slanin , 10.08.10
    #5 + Цитировать
  6. Kutusha
    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    225

    Kutusha

    Живу здесь

    Kutusha

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Раменское
    С вашей помощью в голове прояснилось :).
    Правда у меня получилось немножко иначе:
    ПК 62х10 4 1 этаж котельная + жилая
    ПК43х15 3 гостинная 1 этаж
    ПК43х12 4 гостинная 1 этаж
    ПК43х10 1 гостинная 1 этаж
    ПК23х15 1 санузел + прихожая
    ПК23х10 1 санузел + прихожая


    я же правильно понимаю, что боковые стороны вообще никак опираться не должны, а короткие стороны должны заходить на стену на 15 см, ну или больше
     
    Kutusha , 10.08.10
    #6 + Цитировать
  7. Серафимыч
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.983
    Благодарности:
    1.933

    Серафимыч

    Построил дом

    Серафимыч

    Построил дом

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.983
    Благодарности:
    1.933
    Адрес:
    Москва
    Можно и так, я исходил из то го, что у Вас размер 10900, минус 500=10400, а по Вашему 10300,
     
    Серафимыч , 10.08.10
    #7 + Цитировать
  8. Kutusha
    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    225

    Kutusha

    Живу здесь

    Kutusha

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Раменское
    10900 по осям, ширина стены 600, т.е. 10300. Длинными же сторонами заходить на стену вроде бы нельзя


    у меня почему-то в голове засело, что плиты только 1000 и 1200 бывают :|:. Спасибо!:)


    ммм-да, посмотрев несколько сайтов не обнаружила плит длинной 4300. Только 4200 и 4500. Даже 4400 нет.
    Кто-нибудь может кинет ссылкой на надежную недорогую ЖБИ-компанию/завод. Можно в личку, заранее благодарна.
     
    Kutusha , 10.08.10
    #8 + Цитировать
  9. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    871

    a40

    Отделываю себе дом

    a40

    Отделываю себе дом

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    871
    Адрес:
    Белгород
    Типовые размеры плит идут с шагом 30 см. 42ые плиты (420 см) бывают, 45 бывает. 44 действительно не бывает. Следующий типовой размер после 45 - это 48.
    За отдельную цену вам сделают любого размера.

    Будьте готовы к тому, что плиты придется заказывать заранее, особенно "неходовых" размеров.
    Буквально вчера читал топик, автор из Челябинска 1,5 месяца ждал плит шириной 1,5 метра.


    правильно.
     
    a40 , 11.08.10
    #9 + Цитировать
  10. Kutusha
    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    225

    Kutusha

    Живу здесь

    Kutusha

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Раменское
    Если помещение шириной 4м, и плиты дожны заходить на стены на 15-20 см, то как? 45 это уже 25 см захода на стену, а я где-то читала что если край плиты опирается на стену больше чем на 20 см, то изменяется коэффициент нагрузки на плиту, она будет наботать неправильно и т.д.. Прочитала, самой смешно, потому, что до конца не разобралась :)], но вывод запомнила.
    За отдельные деньги не хочеться , как то уже все впритык, еще кран заказывать + доставка. Конечно есть НЗ, и сумма денег отложенная на оплату работ, но это на всякие крайние случаи.
    ПНО ждать действительно очень долго, они конечно могут любого размера , но мы стройку задержим
     
    Kutusha , 11.08.10
    #10 + Цитировать
  11. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    871

    a40

    Отделываю себе дом

    a40

    Отделываю себе дом

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    871
    Адрес:
    Белгород
    Обычно помещения под плиты подгоняют (на этапе проекта конечно), а не плиты под помещения
     
    a40 , 11.08.10
    #11 + Цитировать
  12. Kutusha
    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    225

    Kutusha

    Живу здесь

    Kutusha

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Раменское
    Так это обычно., мы же не ищем легких путей :|:.
    На самом деле на этапе проекта я честно поискала информацию по плитам, выяснила что ПНО режут с погрешностью 1 см и успокоилась, решив что длинна плиты в таком случае значения не имеет.
    вроде в Рязани есть, все должно получиться
     
    Kutusha , 11.08.10
    #12 + Цитировать
  13. Серафимыч
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.983
    Благодарности:
    1.933

    Серафимыч

    Построил дом

    Серафимыч

    Построил дом

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.983
    Благодарности:
    1.933
    Адрес:
    Москва
    Я брал плиты на Рязанском ЖБИ, и 43 и 44, без всяких проблем, но правдо в мае.
     
    Серафимыч , 11.08.10
    #13 + Цитировать

Смотрите также