Правильное подключение кондиционера

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Admin, 02.08.10.

  1. Admin
    Регистрация:
    12.11.05
    Сообщения:
    4.645
    Благодарности:
    3.773

    Admin

    Технический Админ

    Admin

    Технический Админ

    Регистрация:
    12.11.05
    Сообщения:
    4.645
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    Москва
    Сегодня мне устанавливали кондиционер (пока не закончили).

    При вводе в квартиру трубки (с внешней стороны) провели снизу вверх. Получилось около 2-х метров снаружи болтается. Посмотрел у соседей - у них сразу в дом проведено. Монтажники сказали, что это нормально, но я сомневаюсь в этом.

    1. Можно ли так делать?
    2. Если да, то нужно ли (и чем) утеплять трубки для зимы?

    Спасибо
     
    Admin , 02.08.10
    #1 + Цитировать
  2. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.402

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.402
    Адрес:
    Домодедово
    1. Можно
    2. Они это и так должны сделать утепление и дело тут не только в зиме.

    Наденут на трубки утеплитель ( "флекс" называется и похож на поролон, только резиновый или полиэтиленовый ) и смотают их вместе в один "хобот" армированным скотчем, чстоб было поаккуратнее.
     
    beutiflet , 02.08.10
    #2 + Цитировать
  3. Admin
    Регистрация:
    12.11.05
    Сообщения:
    4.645
    Благодарности:
    3.773

    Admin

    Технический Админ

    Admin

    Технический Админ

    Регистрация:
    12.11.05
    Сообщения:
    4.645
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    Москва
    Спасибо Андрей. Получается что дело только в эстетике - нравится не нравится? Утепление мне сделали, но небольшая часть около 10 см. все равно вылезает. Нормально? Или лучше напрячь монтажников?

    На что еще обратить внимание пока не закончили?
     
    Admin , 02.08.10
    #3 + Цитировать
  4. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.402

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.402
    Адрес:
    Домодедово
    Нужно утеплить все трубки , как можно плотнее до входа в стену и от выхода из стены до внутреннего блока.
    Остальное - дело эстетики.
    Обратить внимание, чтоб вход трубок во внутренний блок выглядел поаккуратнее (если он виден)
    Чтоб из трубки для слива конденсата вода не капала кому-нибудь из нижних жильцов на подоконник.
     
    beutiflet , 03.08.10
    #4 + Цитировать
  5. Admin
    Регистрация:
    12.11.05
    Сообщения:
    4.645
    Благодарности:
    3.773

    Admin

    Технический Админ

    Admin

    Технический Админ

    Регистрация:
    12.11.05
    Сообщения:
    4.645
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    Москва
    Чтобы понять: для чего? Поаккуратнее - это как (типа, чтобы трубки не пересекались?)

    А есть ограничения по длине такой трубки для слива?
     
    Admin , 03.08.10
    #5 + Цитировать
  6. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.402

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.402
    Адрес:
    Домодедово
    1. Чтоб глаз не резало и интерьер не портило.
    С этим теперь лет 15 жить.
    2. Нет
    Главное, чтоб уклон непрерывный был, хотябы 1 см на метр или больше..
     
    beutiflet , 03.08.10
    #6 + Цитировать
  7. Admin
    Регистрация:
    12.11.05
    Сообщения:
    4.645
    Благодарности:
    3.773

    Admin

    Технический Админ

    Admin

    Технический Админ

    Регистрация:
    12.11.05
    Сообщения:
    4.645
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    Москва
    В общем установка кондиционера продолжается еще :)

    Суть следующая: кондиционер не охлаждает совсем. Монтажники замерили давление фреона в системе. Вместо 4 Атм сейчас 1. Грешат на якобы то, что фреон не закачали в нужном объеме на заводе.

    Вопросы:

    1. Возможна ситуация, когда монтажники из-за ошибки слили фреон?
    2. Вообще может быть такое, что на производстве не закачали нужный объем?
    3. Возможна ситуация, что монтажники неверно подключили кондиционер?

    На что еще можно обратить внимание?

    Спасибо
     
    Admin , 03.08.10
    #7 + Цитировать
  8. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.402

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.402
    Адрес:
    Домодедово
    1. Да.
    2. Да , если это не Дайкин или Митсубиси
    3. Вряд ли. Там всего 2 трубки РАЗНОГО диаметра и ОДИН четырехжильный провод.

    Требуйте, чтоб работало.
     
    beutiflet , 03.08.10
    #8 + Цитировать
  9. Admin
    Регистрация:
    12.11.05
    Сообщения:
    4.645
    Благодарности:
    3.773

    Admin

    Технический Админ

    Admin

    Технический Админ

    Регистрация:
    12.11.05
    Сообщения:
    4.645
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    Москва
    Т. е. действительно из-за фреона скорее всего не пашет? Сейчас спрашивают марку фреона? Это что за хрень?
     
    Admin , 03.08.10
    #9 + Цитировать
  10. GunHunter
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    116

    GunHunter

    Злой татарин

    GunHunter

    Злой татарин

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Москва
    фреон в бытовых кондиционерах двух типов 22 и 410...
    22 теперь вне закона а потому сверх дефицитный... если через год этот фреон выйдет из системы, дешевле будет купить новый кондиционер на 410 фреоне чем найти и заправить 22-й...

    поэтому уже сейчас надо покупать кондиционер только на 410 фреоне...

    различия между 22 и 410 фреонами примерно как между солярой и бензином, т.е. они не взаимозаменяемые...

    как узнать какой фреон у вас? можно посмотреть на бирку наружного блока, большинство солидных фирм там указывают марку и количество фреона... можно забить модель в яндекс и поискать инфу там...

    если у вас современный инверторный кондиционер то 100% что там нормальный 410 фреон...

    давления в системе нет потому что:
    1. неисправен компрессор
    2. не открыли кран на наружном блоке
    3. ушел фреон из за некачественного монтажа трассы (вальцовки)

    по поводу закачки фреона с завода... ни разу за свою практику не встречал пустых компрессоров новых аппаратов... если в новом аппарате с завода нет фреона, то это брак!
     
    GunHunter , 03.08.10
    #10 + Цитировать
  11. Admin
    Регистрация:
    12.11.05
    Сообщения:
    4.645
    Благодарности:
    3.773

    Admin

    Технический Админ

    Admin

    Технический Админ

    Регистрация:
    12.11.05
    Сообщения:
    4.645
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    Москва
    Давление в системе есть, но маленькое. Как проверить - исправен ли компрессор или нет?

    По-поводу крана - вряд ли. Сам я смогу проверить?

    Я правильно понял - монтажники фреон слили и пытаются на производителя повесить косяк?
     
    Admin , 03.08.10
    #11 + Цитировать
  12. GunHunter
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    116

    GunHunter

    Злой татарин

    GunHunter

    Злой татарин

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Москва
    а откуда монтажники? с фирмы или частники?
    если с фирмы можете их задолбать звонками приедут и все вам сделают...
    если частники все сложнее могут просто поменять телефон свой и все дела...

    по поводу вашей проблемы. если есть протечка в системе, то фреон ушел бы весь в ноль. и никакого давления...
    могли просто открыть и закрыть кран, чтобы продуть трассу если у них нет вакууматора... а потом забыть открыть кран снова )
    или спустить через чур много фреона и оставить вам крохи... (скорее всего так и есть!)
    сами проверить открытие крана можете если у вас есть набор шестигранников... на наружном блоке там где трубки соединяются с блоком есть две гайки заглушки (смотри картинку), аккуратно отворачиваете их разводным ключом, под ними краны... проверяете открыты на всю или нет... потом обязательно закручиваете заглушки на место... только плотно, но в то же время не сорвите резьбу )

    как проверить работает компрессор или нет на незапускающемся кондиционере тут я вам подсказать не могу ((
     

    Вложения:

    • REMONT-1.jpg
    GunHunter , 03.08.10
    #12 + Цитировать
  13. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.402

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.402
    Адрес:
    Домодедово
    Фреон в системе перемешан со смазочным маслом для компрессора (типа машинного).
    Если Вы видели, как подтирают подтеки, то стравливание фреона происходило на Ваших глазах.
    Стравить фреон в опасных для работы количествах без подтеков масла маловероятно.
     
    beutiflet , 03.08.10
    #13 + Цитировать
  14. Admin
    Регистрация:
    12.11.05
    Сообщения:
    4.645
    Благодарности:
    3.773

    Admin

    Технический Админ

    Admin

    Технический Админ

    Регистрация:
    12.11.05
    Сообщения:
    4.645
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    Москва
    Частники... Там все нормально, они никуда не денутся. Скоро приедут.

    Я правильно понимаю: если была бы протечка и фрион бы ушел у меня вообще бы не работал кондиционер? Сейчас такое ощущение, что работает только вентиляция :) Холода вообще никакого нет, хотя температура выставлена 16 гр.

    Я понимаю, что вопрос ламерский, но: скорее всего вопрос во фреоне? Точнее в его неналичности? :) Как мне монтажники сказали - неисправный компрессор это вообще большая редкость
     
    Admin , 03.08.10
    #14 + Цитировать
  15. Admin
    Регистрация:
    12.11.05
    Сообщения:
    4.645
    Благодарности:
    3.773

    Admin

    Технический Админ

    Admin

    Технический Админ

    Регистрация:
    12.11.05
    Сообщения:
    4.645
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    Москва
    Вообще за ними не наблюдал. Вчера часов 5 копались чего-то, сегодня часа 3 монтировали. Но это связано с электрикой в большей степени и труднодоступном месте монтажа.

    Только что в голову пришла мысль: не может быть связано отсутствие холода с кВт? С недостатком? Есть какие-то требования по электрике?
     
    Admin , 03.08.10
    #15 + Цитировать