    Добрый день. Очень нужна ваша помощь. Ситуация такая: была залита перемычка над дверным проемом. Проем 1 метр, длина перемычки 1.6 м. Сечение перемычки 200х200 мм. В качестве опалубки использована доска 50 мм. Перемычка армирована снизу тремя прутами арматуры 12 мм с защитным слоем 30 мм, сверху - тремя прутами арматуры 10 мм. Бетон мелкозернистый - песок, цемент и вода. Соотношение песка и цемента примерно 2-3 к 1.
    При укладывании трамбовалась руками и штыковалась куском арматуры.

    Через сутки после заливки была замечена трещина толщиной в 1-2 мм примерно по середине перемычки. Глубина трещины пока не ясна - опалубку снимать рано. Но не менее нескольких сантиметров в глубину. Возможно на всю толщину.

    Вопрос: какова может быть причина такой трещины и что делать?
     
    ivan31 , 27.07.10
    #1 + Цитировать
  2. Romi93
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.195
    Благодарности:
    6.608

    Romi93

    Строю дом

    Romi93

    Строю дом

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.195
    Благодарности:
    6.608
    Адрес:
    Москва
    смещение опалубки, переделывать
     
    Romi93 , 27.07.10
    #2 + Цитировать
  3. ivan31

    ivan31

    ivan31

    Гость

    Я забыл указать, что опалубка в данном случае не съемная - газобетонные U-блоки. Они снизу подперты щитом из доски 50 мм. На U-блоках нет заметных повреждений по бокам. Снизу посмотреть не могу - щит снимать рано.

    Не совсем понятен механизм образования трещины. Если это деформация, то почему целы U-блоки? И почему трещина раскрыта сверху? По идее наиболее вероятная деформация - сдвиг щита под U-блоками вниз. Но тогда трещина не должна вылезти сверху. Ведь сверху бетон будет сжимать, а не растягивать. Так?
     
    ivan31 , 27.07.10
    #3 + Цитировать
  4. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.394

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.394
    Адрес:
    Домодедово
    Может это усадочная трещина от избытка воды?
     
    beutiflet , 27.07.10
    #4 + Цитировать
  5. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    173

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Может бетон очень жиденьким сделали и усадочная пошла?! Сами мешали?
     
    Yury , 27.07.10
    #5 + Цитировать
  6. Alex982
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    18

    Alex982

    Строитель своего дома

    Alex982

    Строитель своего дома

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Екатеринбург
    Давно заливали? И почему не использовали щебень? Что будет над этим проёмом? Плиты перекрытия и балка этажа или просто кровля нежилая?
     
    Alex982 , 27.07.10
    #6 + Цитировать
  7. ivan31

    ivan31

    ivan31

    Гость

    Мешали сами. Сам бетон особо жидким вроде не был. Может быть и жиже, чем нужно. Но не особо. По крайней мере даже держал форму ведра в некоторой степени.
    Могло оказаться так, что цемента в бетоне было больше, чем я написал. Я сам замес не видел. Но не меньше. Может быть слишком много цемента? Бетон же без гравия, только песок. А от излишней усадки как раз наполнитель держит...

    Главный вопрос: что делать? Есть ли возможность обойтись без разрушения перемычки и изготовления новой?


    Несколько дней назад. Над проемом будет несколько рядов блоков, потом армпояс. На армпоясе балки перекрытия. Далее второй этаж.
     
    ivan31 , 27.07.10
    #7 + Цитировать
  8. Alex982
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    18

    Alex982

    Строитель своего дома

    Alex982

    Строитель своего дома

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я бы переделал перемычку. Конечно армированный пояс сверху даст жёсткости, но если плита ляжет ровно по проёму, то часть нагрузки будет на треснутую перемычку. Хотя может она у Вас и не треснула на всю длину, а только сверху. Трещина возможно из-за того, что много цемента, нет щебня и наверное стояла жара, а вы не поливали водой. Плюс когда заливали, газоблок не намочили и вся влага ушла быстро.
    С другой стороны цемент ещё наверное силу не набрал, может замазать щель раствором, но это Вам решать.
     
    Alex982 , 27.07.10
    #8 + Цитировать
  9. ivan31

    ivan31

    ivan31

    Гость

    Щебня нету потому, что согласно альбому технических решений полость U-блоков заполняется мелкозернистым бетоном. Насколько я в курсе, мелкозернистый бетон в качестве заполнителя содержит только песок. Без щебня. Т.е. я просто следовал официальным рекомендациям...
     
    ivan31 , 27.07.10
    #9 + Цитировать
  10. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    173

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    А это просто перемычка, или на неё будет нагрузка от перекрытия? В принципе, усадочная трещина в сжатой зоне не должна повлиять на работу конструкции.
     
    Yury , 27.07.10
    #10 + Цитировать
  11. nij
    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    1.802
    Благодарности:
    2.420

    nij

    Самостройшик

    nij

    Самостройшик

    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    1.802
    Благодарности:
    2.420
    Адрес:
    Новосибирск
    100 пудов усадочная трещина. Воды много. Я б переделал на базе бетона, а не штукатурной смеси как у вас.
     
    nij , 27.07.10
    #11 + Цитировать
  12. ivan31

    ivan31

    ivan31

    Гость

    Над ней будет один ряд блоков, а выше - армпояс. На армпояс будут опираться деревянные балки перекрытия. Далее - второй этаж.
    Я вот тоже почему-то думаю, что на растяжение работает арматура, а не бетон. Поэтому на прочность трещина должна повлиять не сильно.
    Но вот арматура оказывается в трещине не закрытой от внешних воздействий...

    Производители рекомендуют мелкозернистый бетон. Это же бетон без щебня (гравия)?
     
    ivan31 , 27.07.10
    #12 + Цитировать
  13. jtdesign
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    2.427
    Благодарности:
    372

    jtdesign

    Архитектор

    jtdesign

    Архитектор

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    2.427
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Riga
    Я бы тоже данную смесь бетоном не рискнул бы называть. Мелкозернистый это щебень мелкой фракции а не без него. Да хоть гравий покрупней.
     
    jtdesign , 27.07.10
    #13 + Цитировать
  14. nij
    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    1.802
    Благодарности:
    2.420

    nij

    Самостройшик

    nij

    Самостройшик

    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    1.802
    Благодарности:
    2.420
    Адрес:
    Новосибирск
    Зубы тем производителям выбить надо бы. Бетон-он потому и бетон что в состав входит наполнитель-балласт в виде щебня, гравия, гальки.
    Бетон может быть без цемента, но не без наполнителя.
    В описанной вами дальнейшей стройки над балкой опасаться вам совершенно не чего. На прогиб она работать не будет практически. Только если в момент кладки ряда блоков.
     
    nij , 27.07.10
    #14 + Цитировать
  15. Серафимыч
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.984
    Благодарности:
    1.935

    Серафимыч

    Построил дом

    Серафимыч

    Построил дом

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.984
    Благодарности:
    1.935
    Адрес:
    Москва
    Не заморачивайтесь над этим, промачите трещину водой как следует, и затрите такимже раствором. Проем в 1 метр можно перекрыть и просто блоками без перемычки, если на нем не будет прямой нагрузки. У Вас ее не будет. Подпорку не снимайте, Кладите блоки и делайте армопояс. Только армопояс делайте уже из бетона, а не из раствора, как вы залили перемчку.
     
    Серафимыч , 27.07.10
    #15 + Цитировать

Смотрите также