    Температура включения ладдомата ниже 65С не опускается в мозгах котла, Заданная стоит 85С.
    Сервиса в Харькове нет, в техподдержку обращались неоднократно.
    С фильтром все ОК :). Общался с электронщиком производителя, сейчас применяем полученную информацию. Пока результатов нет, все исправно.
    Но в первую очередь сварил новый турбулизатор, получилось сбить дымогазы до 190. Пару раз все же проскакивало выше 200. И все же не дает покоя мне датчик дымогазов. Думаю как бы поточнее проверить что он показывает в районе 150-200 градусов.
    Нет, не в этом дело. ЕЦ искусственно пробовали приглушать шаровым краном.
    Да, пробовали.
    Когда полностью победим железяку, дам подробный отчет. Пока приняты полумеры.
    Дрова- дуб сухостой, из-под навеса, заготавливался в начале осени. Котел чистый, форсунка точно не при чем.
     
  2. Саньок
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485

    Саньок

    Живу здесь

    Саньок

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Полтава
    Включение ландомата поставь на минимум, те же 65гр.у меня 55стоит.и какая температура стоит теплоносителя, я думаю теже 85гр и получаем задницу и кучу вопросов.
     
  3. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Не понял .
     
  4. Саньок
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485

    Саньок

    Живу здесь

    Саньок

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Полтава
    Это не важно. отключаем насос от мозгов, ставим шнур и на прямую в резетку. температуру теплоносителя на максимум, термостат сделает свою работу сам если не заклинил, попробуй так.
     
  5. Саньок
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485

    Саньок

    Живу здесь

    Саньок

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Полтава
    Так котел СТС заработал или нет? все же интересно. или я чего то пропустил?
     
    Последнее редактирование: 23.12.17
  6. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    С новым турбулизатором дымогазы 190-200, котел работает более-менее нормально. Дом греет, не выключается. Но проблема еще не решена, он должен работать с родным турбулизатором. У других же работает.
     
  7. Саньок
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485

    Саньок

    Живу здесь

    Саньок

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Полтава
    Так может решать проблему дальше или остановится на этом?
     
  8. hroman
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25

    hroman

    Живу здесь

    hroman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25
    У вас поидеи на автоматике котла должна быть функция под названием температура включения насоса. Вот там надо поставить 40 градусов. А заданную температуру на подаче, надо ставить на 20 градусов выше температуры от той на которую настроен термостат ладомата. В вашем случае ладомат настроен на 65. Значит на котле должно быть 85. Тогда соблюдается нормальный алгоритм работы автоматики котла и ладомата.
    И ещё. Если у вас оочень сухие дрова, то может очень много выделятся пирогазов из дров. Тем самым слишком большой факел в топке. Из-за этого и дымогазы шкалят. Просто надо уменьшить обороты дымососа.
     
  9. Саньок
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485

    Саньок

    Живу здесь

    Саньок

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Полтава
    Какие ещё идеи нас ждут? чего нового предложат умы наших уважаемых.
     
  10. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Ниже 65 не ставится.
    80-85 и стоит.
    Факел вялый.
    Конечно будем решать. На полпути не привык останавливаться.
     
  11. vitalieduta
    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    vitalieduta

    Участник

    vitalieduta

    Участник

    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Молдавия
    Dobrii vecer pomoghite pojaluista s otpravkoi kotla v Moldaviiu. Zaranee spasibo i izvinite za moi russkii.
     
  12. Саньок
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485

    Саньок

    Живу здесь

    Саньок

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Полтава
    Если не привыкли останавливается на пол пути то едем дальше, мозги котла хоть чем либо управляют, то ли оборотами дымососа или серваком, начнем с простого.
     
  13. hroman
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25

    hroman

    Живу здесь

    hroman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25
    Вялый, невялый... главное что он выдает достаточно тепла. Пробуйте ставить меньше обороты дымососа.
     
  14. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Только оборотами дымососа 10-100 с шагом 10 и установка температуры теплоносителя 65-? больше 85 не ставил.
     
  15. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    перегрев идет что на 10% оборотов, что на 100%. При 10% очень много дегтя в загрузочной камере. При 50-70% значительно меньше.

    Факел вялый, шамот не раскаленный, полноценного пиролиза не происходит. Как он может выдавать достаточно тепла? Он работает от силы на 60-70% от расчетной мощности.