    Да. Вот видите без копирования ПУЭ никак не обойтись. Надо бы всем его читать, что бы меньше делать ошибок. Это требуется в пункте :
    7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
    При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.


    Выкладываю исправленную схему подключения дома к ВЛ двумя проводами. Конструктивная критика приветствуется.
     
  2. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    Размещаю схему.
     

    Вложения:

    • Схема 1.jpg
  3. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Тульская область
    То есть, провод N СИПа идет без разрыва на коробку, L как я понял соединяется с кабелем у трубки, а жилы N и РЕ кабеля идут в низ к коробке и присоединять их у трубки прокалывающими зажимами к N СИПа нельзя? Тогда длина кабеля чтобы уложиться в 3 метра откуда считается?
     
  4. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    От СИПа идет в коробку прповодник REN еще не раделенный. Идет без разрыва. Так лучше для безопасности. Если придет по этому проводу разряд перенапряжения от грозы, а это бывает. То разряд сразу уйдет в землю в заземление. Вам надо вывести от щита три провода. Два провода можно взять в одном кабеле например ВВГ 2х6 или 2х4. Это будет фаза L и нулевой рабочий проводник N. Кабель надо взять такой длины, что бы он хватил от щита в доме до коробки. Одну жилу кабеля подключите с помощью зажима к фазному проводу в СИП, Второй проволдник надо подключить в коробке на шину. Так что жилы кабеля у Вас будут разной длины. И еще вам надо проложить третий защитный проводник уравнивания потенциалов от шины в ящике до шины РЕ в домовом щите. Он по сечению должен быть не меньше сечения проводов СИП, то есть 10 мм.кв. по меди. Его придется прпопустить в отдельной гофре. Либо надо взять трехжильный медный кабель длиной от щита в доме до шины в коробке. Надо считать что дешевле. Тогда все три проводника будут медные сечением 10 мм.кв. Кабелем ВВГ 3х10 по меди в трубе конечно сделать удобнее и правильнее. Вам решать. С уважением.
     
  5. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.769
    Благодарности:
    1.012

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.769
    Благодарности:
    1.012
    Адрес:
    Москва
    Alex22, Вы теоретик или как? Кто Вы по профессии и давно ли стали изучать системы заземления, подключения к дому и т.д.?
    1. Куда Вы дели чертову систему ТТ?
    2. Провода - это не канализационные трубы и принципы распространения электрического поля несколько другие. "Поэтому ОЧЕНЬ важно PEN опустить сначала до земли, а оттуда поднять. Получится электрозамок (по ассоциации с гидрозамком у унитаза)"
    3. Чеж вы не вспомнили об ОПН при воздушном вводе?
    4. Объединенная часть проводника PE и N называется PEN, а не REN.
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий,перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных административные и бытовые здания»; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования.
    Далее по тексту, если нет уточнения, под словом «здания» понимаются все типы зданий, на которые распространяется данная глава.
    //// Так вот,эти СНИПы есть в инете,там нет ничего про дачные домики или я не увидел! Это по поводу 3 метров вводной трубы и 25А АВ. А вот бани там есть :)
     
  7. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    1. Чертову систему заземления мы все должны отправить туда где ей место - она применяется только в инвентарных мобильных полностью металлических зданиях. Вот если Вы живете в стальном передвижном боксе, тогда Вам надлежит ее изучать и исполнять и все это в соответствии с ПУЭ.
    2. Тут с ПУЭ ничего не связано.
    3. До ОПН видимо еще не дошли руки. Надеюсь поговорим.
    4. Вы правы. Приношу Вам и всем форумчанам свои извинения.
     
  8. DSP1
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    115

    DSP1

    ДИМДОС

    DSP1

    ДИМДОС

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Моск. обл.
    Внутри .
    Снаружи на столбе недавно тоже какую-то хрень подвесили .
    На траверсе на стене ноль соединен с проволокой д.6 , она
    спускается к контуру заземления .
    Куда бы , для минимизации наводок ?
     
  9. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    Уважаемый DSP1 вот вроде Вы задали простейший вопрос. А ответа на него простого и однозначного нет. Если рассматривать ваше подключение с требованиями нового ПУЭ, то у Вас наберется достаточно много переделок. Будете Вы их делать или нет, я не знаю. Если хотите могу перечислить все что Вам надо переделать. С уважением.
     
  10. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    С учетом критики уважаемого Deep исправленная схема.
     

    Вложения:

    • Схема  подключения..jpg
  11. DSP1
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    115

    DSP1

    ДИМДОС

    DSP1

    ДИМДОС

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Моск. обл.
    Если это не обременительно для вас и не потребует моего общения
    с владельцами пломб . В любом случае спасибо .

    slavka8 простите , попользовался .
     
  12. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    Вам надо в щите сделать главную заземляющую медную шину – ГЗШ. Там наверное найдется место. Купите ее в магазине. На ней должно быть несколько зажимов. Отключите автомат и прикрепите ГЗШ к корпусу щита например болтами. Установите так, что бы удобно было подключать провода к этой ГЗШ. Разделите проводники PEN ,РЕ и N в точке их соединения. Теперь подключите на ГЗШ провода N и PEN под отдельные зажимы. Соедините медным проводом 10 мм.кв ГЗШ с шиной РЕ щита. Ваш старый провод сечением 4 мм.кв. РЕ снимите. Можете его использовать для заземления корпуса щита. Одним концом его посадить на ГЗШ, а другим на корпус щита. По два провода под один зажим нигде нельзя садить. С ГЗШ возьмите медный провод сечением 6 мм.кв и протяните к аппарату, который надо заземлить. Все делайте внимательно с отключенным напряжением. Очень рекомендую сделать дополнительное заземление в удобном для вас месте и соединить его с ГЗШ медным проводом сечением 10 мм.кв. Удачи.
     
  13. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не стоит внутри щитка, если ввод сразу в щит, лепить лишние вещи.
    ПУЭ 1.7.119

    А заземляющий проводник от щитка опуском по стене к заземлителю.
     
  14. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535
    Адрес:
    Киев
    Совмещать функции N и PE можно только в 3-х фазных сетях, пункт ПУЭ-7 1.7.131!

    Совмещать функции N и PE в однофазной сетях запрещает пункт ПУЭ-7 1.7.132!

    Из этого следует что взять третий РЕ для 1-но фазного ответвления к дому, как требует пункт ПУЭ-7 1.7.132, можно только от 3-х фазной сети!

    Третье предложение пункта ПУЭ-7 1.7.132 разрешает 2-мя проводами от ВЛ, которая может быть TN-S, TN-C-S, TN-C, подключать только электроприборы, а не дома, например патроны с лампочками праздничных илюминаций, так как по пунктам ПУЭ-71.2.7 и 1.2.8 потребитель электроэнергии это электроприбор, а не электроустановка, которая обозначена пунктом ПУЭ-7 1.1.3!

    Если и подключать дом 2-мя проводами то только по системе ТТ, так как отсутствует требуемый пунктом 1.7.132 третий провод РЕ!
    Фазность буковки С определяется специальными для PEN пунктами ПУЭ-7 1.7.131 и 1.7.132 из которых следует что буковка С в 1-но фазных сетях запрещена!

    Так же сетях постоянного тока нет PEN, там РЕМ! На исунке ПУЭ-7 1.7.3 б системы TN-C-S постоянного тока ошибка стандарта МЭК 60364-3 1993, из которого взят рисунок!
    Да, только немножко по другому.

    В первую очередь системы TN-S, TN-C-S так как ВЛ должна соответствовать действующим нормам! В остальных случаях, когда ВЛ не соответсвует действующим нормам, как минимум пунктам 1.7.131, 1.7.132, 1.7.134 и 2.4.13, обычно это старые ВЛ, система ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой!
    2 провода это ни как не TN-C-S! Делать из 2-х проводов 3 не допускают пункты 1.7.131 и 1.7.132!
    По действующим нормам из 2-х проводов, особенно не изолированных, ни где! Только от шины РЕ системы ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой!
    При 1-но фазном 3-х проводном ответвлении к дому, от проводов 3-х фазной изолированной ВЛ, не контакт, обрыв провода РЕ ответвления к дому вообще не вызовет ни какого потенциала на корпусах электроприборов, даже при кустарном заземлении сопротивлением 400 Ом шины РЕ ГРЩ дома, так как по проводу РЕ ответвления к дому вообще не текут рабочие токи!

    А из-за того что по проводу РЕ однофазного 3-х проводного ответвления к дому вообще не текут рабочие токи практически исключается отгорание провода РЕ ответвления к дому в отличии от проводов ответвления по которым текут рабочие токи и отгорание которых является одной из самых частых аварий ответвлений к домам!

    На случай падениия дерева, обледенения, налипания снега и т. п. нужно в месте подключения ответвления к ВЛ и вводу нейтральный провод сделать чуть длиней фазного, а РЕ чуть длиней нейтрального! Это так же нужно делать и при ТТ, то есть только нейтальный, так как нет РЕ в ответвлении, делать длиней фазного!

    На случай скрытого не контакта, обрыва провода РЕ ответвления к дому, как уже писалось отгореть РЕ не может, помимо обязательных для TN УЗО не более 30 мА на бытовые розетки и наружные линии, нужно как минимум поставить рекомендуемое действующими нормами общее УЗО. Лучше сделать 2-х ступенчатую дифзащиту на все как для ТТ. Тогда при скрытом не контакте, обрыве провода РЕ ответвления система TN-C-S просто превратится в систему ТТ! То есть электробезопасность при скрытом не контакте, обрыве провода РЕ 1-но вазного 3-х проводного ответвления от 3- фазной ВЛ не выйдет за пределы действующих норм, в отличии от питания дома 2-х проводным ответвлением по системе TN на подобие розетки питаемой по двум проводам с перемычкой с N на PE возле этой розетки из-за чего на корпусах электроприборов однозначно появится опасное напряжение даже при заземлении 4 Ом, от которого УЗО не защищает!
    Ага, я все перепутал.

    Этот ГОСТ, по мимо пункта 1.7.59 и коментариев профильных специалистов по должности связанных с обеспечением электробезопасности, которые я процитировал в этой теме, только подтверждает Ваше голословное заявление, что система ТТ запрещена!
     
  15. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535
    Адрес:
    Киев
    Это они имели ввиду для TN, а вообще шина РЕ в ГРЩ к которой подключается PEN или PE питающей линии не пломбируется в боксе, так как по действующим нормам должна быть доступна для осмотра. Гонят однозначно, попросите пусть пункт приведут что РЕ шина должна пломбироваться! Правда пару раз слышал про пломбирование шины РЕ ГРЩ в TN, не в боксе, а каким-то другим способом, в своей практике ни разу такого бреда не видел. В ТТ шина РЕ вообще ни как не попадает даже под бредовую пломбировку, так как не соединена с нейтральным проводом питающей сети!
    Сверлите где удобно, обычно это делается не высоко от земли, но так чтоб брызги отлетающие от земли, от струй воды с крыши, не доставали до ввода провода заземления. При выборе места ввода провода заземления обратите внимание чтоб провод заземления по возможности не пересекался с вводным и другими кабелями внутри дома!

    По нормам ввод через горючие поверхности делается через отрезок, гильзу, из стальной трубы. Отверстие сверлите так чтоб отрезок трубы был наклонен к улице. Торцы отрезка трубы хорошо обработайте, чтоб не повредился провод. По нормам на торцы отрезка стальной трубы должны быть надеты диэлектрические втулки. По месту сами определитесь, например, толстостенная гофра, отрезок пластиковой трубы плотно входящий внутрь стальной гильзы и т. д. и т. п..
    На мой взгляд ПУЭ это учитывают, как минимум пункт 1.7.59.