1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопросы по вводу в дом

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем slavka8, 17.07.10.

  1. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535
    Адрес:
    Киев
    Обратите внимание на хорошую механическую и диэлектрическую защиту вводного кабеля до места установки дифзащиты!
    Групповые автоматы розеток 16А, света 6А, характеристика групповых автоматов, особенно для деревяного дома, В!
    Для вводного автомата 25А тютелька в тютельку. Вводной автомат с характеристикой С.
    Да, 3-х проводная, а на освещение управляемое двухклавишными выключателями или регуляторами 4-х проводная.
    По действующим нормам при 2-х проводном питании дома ни одна из систем защитного заземления TN, это где нейтральный провод питающей линии непосредственно или посредством деления подключен к шине РЕ ГРЩ дома, Вам не светит!
    Это единственно возможный вариант, система защитного заземления ТТ, который допускают действующие нормы в Вашей ситуации для обеспечения надлежащей электробезопасности!

    В системе защитного заземления ТТ нужно обязательно делать как минимум 2-х срупенчатую дифзащиту, которая по мимо защиты людей, животных существенно повышает пожарную безопасность!

    Арматуру длинной не менее 2,4 метра, диаметром не менее 18 мимлиметров по впадинам, а не ребрам, забить на глубину, в месте где среднегодавая влажность больше всего, чтоб верх арматурины был заглублен на 0,5 метра от поверхности земли! Это получится всего лиш бюджетное локальное ЗУ!

    Правильней для электробезопасности делать контур, именно контур, из полосы сечением не менее 150 мм2 и толщиной не менее 5 милиметров и упомянутыми размерами арматурин!
    контур_зазем_с_штырями_big.jpg
    Провод от вывода заземляющего устройства к шине РЕ медь не менее 10 мм2!
     
  2. Nikolas_
    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    417

    Nikolas_

    Живу здесь

    Nikolas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Краснодар
    Можно об этом поподробнее
     
  3. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535
    Адрес:
    Киев
    Что такое 2-х ступенчатая дифзащита, в том числе бюджетный вариант 2-х ступенчатой дифзащиты, со скольки мА начинается не отпускание, про то что чем меньше уставка УЗО тем лучше противопожарная защита не однократно писал на форуме.
     
  4. orej
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    orej

    Участник

    orej

    Участник

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Novosibirsk
    Тогда дай ссылку где писал, поиск не помогает
     
  5. Nikolas_
    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    417

    Nikolas_

    Живу здесь

    Nikolas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Краснодар
    Похоже на разговор глухого со слепым.
    Вы ссылки на НПА, ну в крайнем случаеэ ПЭУ, приведите, где эта защита нормируется. Буду благодарен.
    И еще поясните, почему нельзя провод, соединяющий шину РЕ и заземление (при ТТ) заводить в помещение, если щит расположен внутри.
     
  6. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Тульская область
    я делал ввод трехжильным кабелем с улицы одну жилу подсоединял на улице к заземлению, в доме на шину РЕ, так сказали переделать, что бы все жилы которые входят в дом были под пломбой. Вот приходится еще дыру в стене сверлить что бы ввести заземление
     
  7. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535
    Адрес:
    Киев
    А мы что в месте водку пили что Вы мне тыкаете?!
    Вы просили поподробней, а не об обязательности.

    Не хотите не делайте 2-х ступенчатую дифзащиту при ТТ если не верите моим знаниям и практическому опыту, как и саму ТТ при ВЛ с кучей не соответсвий действующим нормам электробезопасности если Вам наплевать на собственную бкзопасность и безопасность близких!
    Если Вам надо и Вам лень искать, то мне более-менее знающему действующие нормы и более-менее разбирающемуся в электрике тем более лень тратить свое время на поиск ссылок своих сообщений. Я почти все узнал из-интернета, просиживая огромное время за компьютером. Вам предоставляю практически пережованную информацию. Вы мне не верите, пожалуйста, я тоже пока не стыковал и отсеял подавляющее большинство информации из интернета не принимал все в серъез.
    В системе ТТ нет так называемого зануления, которое в некоторой степени, например, отгоранием места замыкания может обеспечить кое какую защиту. В ТТ при пробое в кабеле, до дифзащиты, фазы на РЕ все что соединено с РЕ будет под фазой! Заземление, особенно локальное, ни как на это не повлияет, а системы уравнивания и тем более выравнивания потенциалов предназначенных хоть как-то защищать от такой аварии практически ни кто не делает хоть они являются обязательнымы при любой системе защитного заземления! То есть коль нет зануления, которое нельзя сделать из-за того что ВЛ не соответствует действующим нормам и отсутствуют системы уравнивания, выравнивания потенциалов я обращаю внимание на двойную изоляцию являющуюся одним из средств обеспечения электробезопасности упоминаемых в действующих нормах.
    Ну это они гонят, если ВЛ соответствует действующим нормам, то есть можно делать системы защитного заземления TN-S или TN-C-S, провод питающей линии PEN или PE по действующим нормам должен подключаться к шине РЕ!
    В Вашем случае при системе ТТ и в случае если ВЛ соответствует действующим нормам, системы TN-S или TN-C-S это единственно правильное решение!

    Провод защитного заземления РЕ, обеспечивающий уравнивание, выравнивание, идущий от заземления дома и провод зануления, для обеспечения защитного отключения посредством КЗ, PEN или PE это функционально разные провода!
     
  8. славаг
    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4

    славаг

    Участник

    славаг

    Участник

    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Московская область
    Уважаемый Наблюдатель, прошу совета.
    Планирую заземление для дачного дома делать по схеме ТТ. Вводной автомат с УЗИП (Астро ОПН) в герметичном боксе - на фасаде доме. К УЗИП подвожу провод заземления 10 мм2 по меди.

    Далее, в соответствии с Вашей рекомендацией провожу провод от заземляющего устройства сечением не менее 10 мм2 по меди непосредственно к шине РЕ ГРЩ отдельно от заземляющего контура (после УЗО!)

    А вопрос вот в чем: правильно ли я понимаю, что от вводного автомата до ГРЩ я должен вести двухпроводку (фаза + N)?

    Или лучше это будет фаза+N+PE, а заземление от контура проводом 10 мм2 протянуть кака указано выше - отдельно к вводному автомату с УЗИП и к ГРЩ?

    Спасибо
     
  9. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    2 славаг
    Советую для начала обратиться в местную энергоснабжающую организацию и получить у них технические условия для подключения вашего дома к электропитанию. Вам необходимо в точности выполнить все что они вам предпишут. Если вы этого не сделаете, то ваш домик могут на законных основаниях не подключать к электроснабжению. С ув.
     
  10. orej
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    orej

    Участник

    orej

    Участник

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Novosibirsk
    Вот тут я набросал схему как планирую делать ввод и распределение. Есть несколько вопросов, самый главный вопрос - не переборщил ли я с номиналами автоматов? И может быть необходимо поставить вводной автомат и автомат с УЗО после счетчика который номиналом 32А?
    Землю собираюсь делать так, под полом на расстоянии примерно 1 метр, ьудут забиты три уголка 50х50 длиной 1.5 метра, между собой их соединю при помощи сварки металлической пластиной толщиной 4мм, шириной 40 мм. От пластины пойдет кабель ПВ3 10 мм.кв. на шину заземления в распределительном щите, с шины заземлю корпус щита, и будет расходится заземляющий провод.
     

    Вложения:

    • Проводка в доме.jpg
  11. orej
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    orej

    Участник

    orej

    Участник

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Novosibirsk
    Ну если ВАМ так угодно, то пожалуйста, но для начала выучите корни русского языка. Откуда пошло высказывание : " Иду на ВЫ" ? На Ты обращались когда хотели высказать свое уважение, пример: " Ты, наш Царь, батюшка".
    Да и слова вместе и всерьез пишутся слитно, но это так не в обиду...
     
  12. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Тульская область
    Ну для 25 А достаточно кабеля 4 кв.мм, ну если толще хуже не будет, только тяжелее соединять, заземление вроде положено копать траншею глубиной 70 см забивать уголки 2.5 м на расстоянии 2 м друг от друга, соединять сваркой и выводить наружу полосу, а это все закапывать.
     
  13. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    282

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    282
    Адрес:
    Nsk
    Как минимум с групповыми переборщили, а с кабелем пожадничали. Автоматы 6А или 10А на свет, 16А - на розетки. Кабель 1,5мм.кв. и 2,5мм.кв. соответсвенно. Учтите, что сами розетки рассчитаны на ток 16А. Выключатели - на 10А или 16А.

    Не понял вопроса. У Вас после счетчика стоит автомат (он кстати лишний, того, что перед счетчиком хватит). УЗО там пожалуй на месте, хотя если у Вас проводка ветвистая и потребителей много, его номинал может оказаться слишком мал.

    Если это будт в сухом подполе, да еще и на поверхности, ИМХО сопротивление будет слишком большим. Если бить в мокрую хорошо проводящую землю, причем забивать и обваривать не на поверхности, а на дне канавы, то будет лучше.
     
  14. orej
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    orej

    Участник

    orej

    Участник

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Novosibirsk
    Значит канаву надо делать, а потом ее засыпать, или оставлять для наглядности?На свет 6А это значит 1320 Вт, итого 13 лампочек по 100ВТ соответственно, не мало будет? Если люстра минимум 3 лампочки по 100 ВТ и так несколько комнат?...Вот я и прикидывал, или я не правильно считал?
     
  15. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    282

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    282
    Адрес:
    Nsk
    Засыпать. Перед засыпкой можно полить забитые электроды соленой водой - понижает сопротивление.

    Ну зависит от размеров дома :)
    К тому же, если дом большой, то делать на весь дом одну группу света ИМХО не стоит. Ну и в конце концов можно и 10А поставиь. Главное, не превысить номиналы компонентов системы, как то выключатели, кабель.

    Правильно вроде. Берем все потребители, работающие одноврменно и складываем их мощности. Но даже если сумма превысит заданный номинал автомата, это не повод просто увеличить этот номинал. Надо смотреть на задействованные элементы и решать: либо делать вторую группу, либо можно поднять номинал автомата.