    Мало, надо чтобы в ТУ было 15квт.
    А для 6квт/380В как раз должен быть трехфазный автомат на 10А.
    Счетчик - надо смотреть требования в ТУ. Место его размещения - аналогично.
    Выложите ТУ, тогда будет ясно что к чему.
     
  2. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.769
    Благодарности:
    1.012

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.769
    Благодарности:
    1.012
    Адрес:
    Москва
    Допустим щит закреплен на фасаде здания. Как из этого щита выполнить ввод в трубу? Достаточно ли загнутого конца трубы?
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Чтобы потом внутрь завести? Да, достаточно Г-образной трубы, главное чтобы диаметр был подходящий, только на края не мешало П-образную ПВХ кромку надеть.
     
  4. Анюсик
    Регистрация:
    10.10.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Анюсик

    Участник

    Анюсик

    Участник

    Регистрация:
    10.10.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    В ТУ вообще никак.
     

    Вложения:

    • Фото0426_.JPG
  5. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Тульская область
    Ну по ТУ Вам надо счетчик класса точности 2.0, это новые электронные например Меркурий, автомат трехполюсный 3х10 А например Легран в боксе под пломбу до счетчика, все это поместите в щиток расчитанный для уличной установки, у нас сейчас как правило ставят на стену дома. А дома уже можете сделать еще щиток если Вам так будет удобнее
     
  6. Vovochka
    Регистрация:
    21.01.07
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    134

    Vovochka

    Живу здесь

    Vovochka

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.07
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Ижевск
    У меня сейчас заведено 220 В. Провода от опоры ЛЭП протянуты к изоляторам на стене, далее кабель идет через чердак и заходит в счетчик, установленный у входной двери, в помещении.
    При подключении 15 кВт/380 В хочу кабель АВВГ 4х16 протянуть от опоры до щитка, непрерывно, а по воздуху - на растяжке. Есть ли смысл так извращаться:)]? В этом случае нейтраль заземлять лучше от опоры или от щитка?
    Можно ли поставить ГРЩ снаружи, около входа? (там есть деревянный утепленный, но неотапливаемый, тамбур)
    В доме есть помещение А, смежное с туалетом - там у меня сведены все "водяные" коммуникации, вентиляция, и все мощные потребители ЭЭ находятся поблизости. Можно ли ГРЩ поставить туда?
    Как вообще логичнее сделать?
    Заземлитель входит в землю у левой стены дома.
    В ТУ места расположения приборов не указаны.
     

    Вложения:

    • новый-7.JPG
  7. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    164

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Москва
    Подайте заявку на новые ТУ 15квт/380В. По новым правилам не имеют права отказать.


    В помещения с водой ГРЩ ставить нельзя.
    Вводной щит можешь поставить в тамбуре, туда же привести заземление и от него прокинуть линию к месту установки распределительного щита(я так понял у тебя вся проводка туда сводится).
     
  8. Stased
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    272

    Stased

    не студент

    Stased

    не студент

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Москва
    По поводу TN и TT. У меня ввод в дом идет от щитка на столбе проводами СИП (двумя). Выполнено местными электриками в прошлом году, так что смею надеяться что по СНИП. Привожу схему ввода в дом. Заземление выполнено от заземляющего контура, в доме N и PE нигде не соединены. Я так понимаю, что разделение PEN на PE и N должно было быть выполнено теми же электриками на столбе (если это было возможно) и я просто не имею права лезть туда как бы то ни было. Так у меня схема ТТ? А TN это когда ввод тремя проводами?
    А если Вы соединяете в щите PE и N то в принципе просто пускаете ноль на землю. Мне кажется в этом случае УЗО будет срабатывать каждый раз когда вы беретесь за ручку холодильника с металлическим корпусом. Не мог бы пояснить кто-нибудь знающий?
     

    Вложения:

    • Ввод.png
  9. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    164

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Москва
    Вот тут целая тема посвещена типам заземления.
    https://www.forumhouse.ru/threads/78661/
    У вас сейчас ТТ.
    А в TN-C-S контур повторного заземления должен быть подключен к нулевому защитному проводу PEN на вводе в дом и в этом же месте разделен на N и PE.
     
  10. Stased
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    272

    Stased

    не студент

    Stased

    не студент

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Москва
    Т.е. разделение должно быть выполнено на столбе (у меня счетчик на столбе), а оно не выполнено, т.к. в дом от счетчика идут два провода СИП. В таком случае у меня просто нет выбора - только ТТ, а Вы говорите что оно вне закона. Вряд ли если я приду к электрикам и скажу что вычитал в интернете как надо делать правильно, они меня послушают, логично ведь? Я бы на их месте послал. Поселок новый, электричество подключено в 2008.
     
  11. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Делайте ТТ. Про "вне закона" это просто неудачная шутка.
     
  12. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.769
    Благодарности:
    1.012

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.769
    Благодарности:
    1.012
    Адрес:
    Москва
    Сонный с утра был. Купил автомат для уличного щита серии LR или DX Легранд. Суть в том, что у серии ограничение по температуре -25С. Кто-нибудь видел автоматы на более низкую температуру?
     
  13. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    164

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Москва
    Неправильно. Перечитайте еще раз мой пост выше.


    Читаем ПУЭ, они предписывают в жилых домах делать TN-C-S или TN-S. Другие системы не допустимы.
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
     
  14. Stased
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    272

    Stased

    не студент

    Stased

    не студент

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Москва
    что именно неправильно? что разделение должно быть сделано после счетчика на вводе в дом? или что оно сделано на столбе у меня?
     
  15. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    164

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Москва
    Должно быть вот так:
    И расположение счетчика тут не причем.