1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Помогите с фановой трубой

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.

Метки:
  1. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    СНиП-ы - это правила Хотя, как известно, можно ехать и 70км/час, если дорога позволяет.. Полный, имхо, ответ дал уважаемый Вадим (spb) в сообщении N76.:hello:
    Автор исследований - "величина" в мире канализации, соавтор тех же ..СНиП-ов, и в этой книге досконально "разобрался" со стояками, делая упор все-же на "большое" строительство. Откуда "малоэтажному" полезно только знать, что срыв гидрозатворов ему не грозит. И в случае отсутствия фанового стояка встает только вопрос вентиляции даже просто "сообщением" с атмосферой. И запаха..:no:
    Один из живых примеров приводил выше.

    Невентилируемые стояки довелось встретить в зданиях до 2..эт. в 70-80-х годах, участвуя в стр-стве сельского поселка (проект) и некоторых пром. зданий. Тогда это было "новой" нормой. Но канализация была центральной и все "сообщение с атмосферой" домовой к-ции происходило через ..дырочку в чугунной крышке уличного люка.:um:

    Вопрос только "незасоряемости" и герметичности.
    Если вся система канализации связана общей разводкой.
     
  2. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    А вот тут напортачили на все 1000%
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А как вам такое:...
    4.2. Рекомендации по устройству вытяжных частей канализационных стояков.​


    ..Отсюда следует вывод, что вытяжная часть, обьединяющая группу стояков, служит только целям вентиляции наружной сети и, таким образом, система канализации со стояками, обьединенными поверху, может нормально функционировать без вытяжной части.
    :close:

    ..Можно рекомендовать конструкцию без вытяжной части:
    для группы обьединяемых поверху стояков в зданиях .когда кровля одной секции расположена под открываемыми окнами, балконными дверями другой, а также в тех случаях, когда невозможно устройство вытяжной части стояка.


    И это для ..многоэтажных домов(!). Здесь же:

    ..Следует подчеркнуть, что обьединению подлежат не менее 4-5 стояков. При увеличении их числа надежность систем канализации повышается.

    Следует также отметить, что "рекомендации" мягче, чем "нормы" и, основанные на экспериментах и исследованиях, дают возможность ими воспользоваться, если "..не хочется, или иначе - никак.:no:).

    Пример расчета системы канализации двухэтажного жилого коттеджа.​

    Дано:
    Двухэтажный коттедж, проживает 7 человек. Имеются 2 типовых санузла, оборудованные унитазом, умывальником, ванной каждый. Централизованное горячее водоснабжение.
    Высота этажа 2,7м. толщина перекрытий 0,3м.
    По расчету, при расходе 3,43 л/с. (а это одновременный слив 4-х унитазов или ..3-х ванн)
    ...При прокладке выпуска под потолком подвала, в коттедже возможно устройство НЕвентилируемого канализационного стояка диаметром 110 мм.На втором этаже, на НЕвентилируемом стояке устраивается прочистка, ревизия в этом случае не устанавливается.
    ...При прокладке выпуска над полом подвала - расчет (3,43 л/с) требует уже вентилируемого стояка.


    Рекомендации МИПК МГТУ им. Н.Э. Баумана.
    http://base1.gostedu.ru/46/46658/#i2193014
     
  4. JustMike
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233

    JustMike

    Живу здесь

    JustMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Москва
    Большое спасибо специалистам за ответы!
    Но ясности что-то пока не на ступает. :(

    Из ваших сообщений я понял, что срыв гидрозатвора в двухэтажном доме маловероятен. Но что делать с запахом? Выполняет ли фановая труба функции борьбы с запахом (и значит она всё-таки нужна) или достаточно сделать только обычную вентиляцию?

    И здесь тоже нужны пояснения для не специалиста. :|:
    Что значит "незасоряемость" может случится ситуация засорения канализационной трубы при которой нужен будет доступ непосредственно к трубе (то есть в стене её делать не следует)? Как поступают в этом случае?

    Если надо предусматривать какие-то вопросы обслуживания трубы на этапе строительства был бы очень благодарен, если бы их подсказали.
     
  5. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.535
    Благодарности:
    19.161

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.535
    Благодарности:
    19.161
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Запах как говорилось лотерея. При нормальных гидрозатворах в дом он не проникнет. Но может быть в районе септика. Если у Вас стоит аэрационная установка ВС нужен обязательно, так как без него возможны сбои в работе АУ и качестве очистки.
     
  6. JustMike
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233

    JustMike

    Живу здесь

    JustMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Москва
    Да, спасибо, я это понял. У меня поселковая канализация.
    В этом случае в фановой трубе необходимости нет?
     
  7. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.535
    Благодарности:
    19.161

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.535
    Благодарности:
    19.161
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поселковая - думаю запах у распределительного колодца Вам не грозит. Гидрозатворы. Будут рваться - лечится установкой вакуумных клапанов. Бывает что рвет и на вентилируемых стояках - зависит от расположения сантехники.
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В последнюю очередь обращаюсь к своему личному опыту. Не срывает гидрозатворы ни в 2, ни в 3-этажных частных домах. Редко можно представить ситуацию одновременного слива 3-4 ванн или 4-х унитазов. С возникновением "вакуума". "Научные данные" насчет "коэффициента одновременности", как видно из приведенного выше - еще "смелее". И позволяют ликвидировать "вытяжную часть" сразу нескольких стояков, обьединенных "поверху". В этом случае "подсос-вакуум" в напряженном по расходу в данный момент стояке ликвидируется за счет "вытягивания" воздуха из других стояков, в данный момент - "свободных". Поэтому можно принять эти соображения как вариант в случае проблем с выводом стояка через крышу.

    Вопрос запаха, как видим, в центральных системах канализации не стоит. Фановая труба для борьбы с запахом - необходимость его отведения "повыше" в значительных к-вах при работе аэраторных установок. В системах же с септиком "научных разработок" по ..запаху, видимо недостаточно. (можно поискать) Отчего имеет смысл прислушаться к опыту эксплуатации "пользователей":um: Считаю, что вполне достаточно "сообщения с атмосферой" - неплотно закрытой крышки люка или вент. трубой, выведенной где-то повыше в укромном месте "глухой" стены. Или, по рекомендациям "в сети" - утепленной трубой, выведенной из септика на 3м. Воздухообмен в К и септике происходит в любом случае - "температурный" и "механический". И обьем его позволяет не замечать запаха.

    Что наблюдают обладатели даже простых деревенских "нУжников".:um:

    Фановая труба в очень редких случаях требует тех же "правил", что и канализационная. засорить ее может ..(реальность вариантов на выбор;)) А потому и идет до конца без "устройств прочистки" И подвергается тем же рискам, что и дымоход или вентканал в стене.. А если часть ее идет по чердаку - легко разбирается (если что).
    Если принять, что фановая труба начинается от ..верхнего тройника стояка, напр. в санузле 2-го этажа, то между тройником и ф. трубой должна предусматриваться ревизия (для прочистки в 2-х направлениях) или косой тройник 100х100х100 (100х50х100) для прочистки стояка сверху-вниз.

    Все нормы просты и понятны - каждый прямолинейный участок должен иметь возможность прямой прочистки. (тросом). А потому все повороты делать исходя из этого соображения. Т.е. вместо 2х45* или 1х90*, предусматривать тройник х.х.х 45*+отвод 45*+ заглушка-прочистка по направлению потока "от себя". Строго соблюдаться уклоны, (даже "нерасчетные"). Ничего страшного их чуть нарушить - в ч.доме они все равно (д110)не отвечают условиям по наполнению и скорости. А вот горизонтальные участки и "контр-уклоны" - будут местом накопления всего..

    Замоноличивать "навсегда" в пол/стены не стоит. Достоинством пластиковой канализации явл. быстрая замена/ремонт, но не долговечность и невозможность трещин раструбов. Поэтому лучше - подвальная разводка (подпольные каналы), ниши в стенах с легкосьемным "декором" (пласт. панели?) или такие же "разборные" короба.
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    К вопросу "..Почему гидрозатворы срывает только у меня? А у соседей -нет:faq:
    (Из тех же /рекомендаций/).

    7.1. Методические основы эксплуатации безнапорных систем канализации зданий и микрорайонов


    .отмечалось, что надежность систем канализации как таковых характеризуется двумя параметрами: устойчивостью против срыва гидравлических затворов и незасоряемостью трубопроводов.

    К специфике работы системы канализации здания, независимо от материала труб, из которых эта система смонтирована, следует отнести возможность срыва гидравлических затворов у санитарно-технических приборов, установленных в этом здании. Следует помнить, что срыв затвора всегда происходит у прибора, ближе других по вертикали присоединенного к «сжатому» сечению стояка. Отсюда следует, что если постоянно срывает затвор у прибора, например, на восьмом этаже, значит, «сжатое» сечение находится между восьмым и девятым этажами. Как правило, сужение сечения стояка происходит из-за образования частичного засора и, следовательно, в таком случае следует прочистить участок стояка между восьмым и девятым этажом.

    Если постоянно срывает затвор у одного из приборов, установленных на последнем этаже, то это означает, что «сжатое» сечение образовалось в вытяжной части стояка. Как правило, это происходит в холодное время года и объясняется перемерзанием вытяжки. Рекомендации по устройству незамерзающих вытяжных частей приведены в гл. 4 настоящих рекомендаций.

    Если же такое явление происходит в теплое время года, то можно полагать, что в вытяжную часть попал какой-то предмет (ветка, тряпка, камень и т.п.), который нужно оттуда удалить. Если же постоянно срывает затворы у приборов, присоединенных к стояку на разных этажах (то на одном, то на другом, то на третьем), то это означает, что неправильно рассчитан диаметр стояка: он не пропускает расчетного расхода жидкости..


    ..Или пора менять "заросший" стояк..:(
     
  10. JustMike
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233

    JustMike

    Живу здесь

    JustMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Москва
    Большое спасибо за ответы! :hello:

    В общем идея понятна: при централизованной канализации в фановой трубе необходимости нет, но канализационные трубы лучше устанавливать таким образом, чтобы была возможность доступа для прочистки.

    По ходу дела возник ещё такой вопрос: если трубы требуют прочистки, то, как это реализуется с трубой идущей от дома к канализации? У нас в качестве фундамента планируется плита и, соответственно доступа к обслуживанию труб под фундаментом не будет, может ли это стать серьёзной проблемой?
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Возможно, один из вариантов - ваш. :pioner:
    Не возбраняется "подпольную" разводку сделать из чугуна. До уровня "чистого пола". Это будет нелишним, если засоры ..могут быть (?) серьезными.

    Варианты кан.ст..jpg Ст.К1-2..jpg
     
  12. dead kennedy
    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    dead kennedy

    Участник

    dead kennedy

    Участник

    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Королев
    подскажите а какое максимальное расстояние горизонтальное должно быть от унитаза до фанового стояка, чтобы гидрозатвор не срывало?
     
  13. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.535
    Благодарности:
    19.161

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.535
    Благодарности:
    19.161
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    50 см по моему максимум, но зависит от расположения сантехники. Может не срывать и без ВС.
     
  14. Марселос
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    Марселос

    Участник

    Марселос

    Участник

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киров
    Прочитал все и понял что попал...но,у меня все в стадии строительства и накосячить еще не успел.Поэтому спрошу лучше у вас.
    Дом бревенчатый,один этаж,хочу сделать вентиляцию на кухне (3х3х2.5),в туалете-ванной.Есть самодельный септик в 10 метрах от планируемого туалета и септик для воды от кухни в 7 метрах.Че делать и как ?Может есть схемки готовые или нужны дополнительные данные?
    Еще вопрос если вода скрывает трубу в септике будут проблемы или все и так будет уходить?
     
  15. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.535
    Благодарности:
    19.161

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.535
    Благодарности:
    19.161
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На кухне не обязательно. Достаточно ВС в туалете возле унитаза.
    Неплохо будет если нарисуете, что и как есть и как планируете.

    Если вода скрывает трубу в септике то толку от ВС не будет. Отводить ему нечего (газы в трубу не попадут). Риск есть что вода в трубе зимой замерзнет. Труба должна быть пустой. Есть риск засоров в трубе, риск ее обрастания (и опять засоров).