Какой угол нужен для канализационной трубы?

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем minilogue, 06.07.10.

  1. minilogue
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    minilogue

    Участник

    minilogue

    Участник

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Делаю на даче канализацию. Отходы будут идти от унитаза к яме через обычную канализационную трубу. Трубу еще не покупал. От унитаза до ямы 13 метров. Под каким углом нужно поставить канализационную трубу, чтобы все стекало в яму и не застревало в трубе? Что еще можно сделать, чтобы в трубе ничего не застревало?
     
    minilogue , 06.07.10
    #1 + Цитировать
  2. Marrab
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Marrab

    Участник

    Marrab

    Участник

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Уклон - 2см на метр. А чтобы не застревало - не надо сбрасывать в унитаз всякий хлам. На выходе трубы из дома, полезно поставить на трубу прочистку.
    Если параноик, можно два раза унитазный бачок сливать :)
     
    Marrab , 06.07.10
    #2 + Цитировать
  3. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.277
    Благодарности:
    10.337

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.277
    Благодарности:
    10.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Еще ее называют ревизия канализационная.

    Трубу покупайте рыжую для наружки. На трубу утеплитель. В доме вентиляционный стояк.
     
    Вадим (spb) , 06.07.10
    #3 + Цитировать
  4. Marrab
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Marrab

    Участник

    Marrab

    Участник

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Утеплитель не нужен, ибо бесполезен без обогревателя. Тем более, что замерзать там нечему, т.к. стоки теплые и текут только периодически. И вообще, трубу надо закапывать ниже глубины промерзания. Точнее, допускается закапывать на 30см выше глубины промерзания.
     
    Marrab , 06.07.10
    #4 + Цитировать
  5. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.277
    Благодарности:
    10.337

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.277
    Благодарности:
    10.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да спорный вопрос о необходимости утеплителя. Вот пошла вода по трубе теплая - за счет утеплителя сократятся ее теплопотери. Воздух от септика теплый по трубе поднимается (от АУ такого воздуха очень большое количество поднимается). Так что с утеплителем в трубе потеплее будет. И риски промерзания в каких то непредвиденных случаях сократятся.
     
    Вадим (spb) , 06.07.10
    #5 + Цитировать
  6. ildar_81
    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    ildar_81

    Новичок

    ildar_81

    Новичок

    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Карпинск
    Уклон нужно делать 4см на 1 метр и тогда не нужен утеплитель
     
    ildar_81 , 07.07.10
    #6 + Цитировать
  7. minilogue
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    minilogue

    Участник

    minilogue

    Участник

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Буду закапывать на 4 см на метр без утеплителя, т.к. на дачу ездим только, пока что, в теплое время года.
     
    minilogue , 07.07.10
    #7 + Цитировать
  8. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.277
    Благодарности:
    10.337

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.277
    Благодарности:
    10.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ни в коем разе - по СНИП уклон 2 см на метр. Сделаете больше, вода пролетит а все что тяжелее останется. Есть такой термин - транспортная способность воды. При уклоне 2 см на метр она сохраняется.
     
    Вадим (spb) , 07.07.10
    #8 + Цитировать
  9. minilogue
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    minilogue

    Участник

    minilogue

    Участник

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Точно! Об этом я и не подумал. Тогда буду делать 2 см на метр.
     
    minilogue , 07.07.10
    #9 + Цитировать
  10. Serg-NSK
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Serg-NSK

    Участник

    Serg-NSK

    Участник

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Nsk
    Если хотите подстраховаться, заложите трубу для наружных работ диаметром 150, тогда к ней уклон 1,5см/м. а если будет труба диаметром 110см/м тогда как вам тут правильно советовали, это уклон 2см/м труба диаметром 110 см толсто стеная для наружных работ (оранжевая). При несоблюдение уклона в сторону увеличения 4 и более см на метр. Вода будет бежать быстрее и обгонять плывущую фекалку, от этого фекалка будет чертить по дну и оставлять жирный слой. Жирный слой будет год от года увеличиваться - уменьшая внутренний диаметр трубы и приводя к засору. Для внутренней канализации по дому уклон трубы 1см/м. Если уклон наружной канализации будет меньше чем 1см/м тогда у воды не хватить энергии сдвинуть плавающую фекалку что опять же приведет к засору.
     
    Serg-NSK , 08.07.10
    #10 + Цитировать
  11. Siniyfilll
    Регистрация:
    11.08.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    11

    Siniyfilll

    Живу здесь

    Siniyfilll

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    АРхангельск
    Где то видел что максимально допустимый уклон 3см на метр, минимальный 1см, рекомендуемый 2см :)

    Про утеплитель тоже незнаю стоит ли ложить, если только на всякий случай, мало ли что
     
    Siniyfilll , 08.07.10
    #11 + Цитировать
  12. Eu9eny
    Регистрация:
    05.06.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Eu9eny

    Щерз

    Eu9eny

    Щерз

    Регистрация:
    05.06.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    На "неделе" монтировали Топол, от дома до септика - 6.5 м.
    По Снипам - действительно 2 см, но спец, что помогал с установкой - сказал, что обычно они делают от 1 до 1.5 см.
    Сделали 1.5 см.
    Трубу-сотку - всунул в трубный утеплитель, и (для гарантии) - завернул в листовой (типа Изолона).

    P.S. Про вентиляцию не забыли?
     
    Eu9eny , 08.07.10
    #12 + Цитировать
  13. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.277
    Благодарности:
    10.337

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.277
    Благодарности:
    10.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спецы они всяко умнее СНИПа и законов физики) На 6 метров проблем и с полутора сантимерами на метр конечно не будет.

    А что с вентиляционным стояком? Сделали?
     
    Вадим (spb) , 08.07.10
    #13 + Цитировать
  14. minilogue
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    minilogue

    Участник

    minilogue

    Участник

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А можно стояк вывести на поверхность улицы? ( Стояк - это отвод для вентиляции?)
     
    minilogue , 08.07.10
    #14 + Цитировать
  15. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.277
    Благодарности:
    10.337

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.277
    Благодарности:
    10.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    http://www.forumhouse.ru/threads/69452/page-2 тут варианты вент. стояка.


    Его задача отводить дурнопахнущие газы и создавать разрежение при сливе унитаза что бы не срывало гидрозатворы.
     
    Вадим (spb) , 08.07.10
    #15 + Цитировать