Разделение PEN на PE и N

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.

  1. Barchello178
    Регистрация:
    18.09.25
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Barchello178

    Участник

    Barchello178

    Участник

    Регистрация:
    18.09.25
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Спасибо. Вроде логично, тогда не понятно, почему у одного из читателей этой темы (не помню на какой странице), при таком варианте было напряжение на повторном заземлении у дома, при отключенных автоматах на фазах? Он писал, что при подключении РЕ ко второму штрырю (уже у дома, после трубостойки, где шло разделение РЕN), его било током
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Нулевой провод - он только условно нулевой.
    Если взять вольтметр и измерить напряжение между нулевым проводом и грунтом во дворе, то можно увидеть цифры, отличные от ноля. 5 В. 10 В. кто-то рассказывал даже про 80 В.

    Он что сделал? Он подключил РЕ проводник сначала к PEN. К точке разделения.
    В результате на РЕ проводе появился потенциал, отличный от ноля. Например, 20 В. Точно неизвестно.
    Одной рукой он держит провод с потенциалом 20 В, а другой рукой касается металлического штыря, на котором потенциал 0 вольт.

    Разница потенциалов - это напряжение. 20-0=20 В.

    Он присоединил в итоге. Что получил? Он получил на своем заземлении эти 20 В, которые пришли с PEN проводника.

    Когда он делал подключение, то отключал только фазы. PEN проводник он не отключал.
    Но его фазы тут роли не играют. Эти 20 В на PEN проводнике появились от соседей. Эти 20 вольт есть на магистральном PEN проводнике. На PEN воздушной линии.
     
  3. Barchello178
    Регистрация:
    18.09.25
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Barchello178

    Участник

    Barchello178

    Участник

    Регистрация:
    18.09.25
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Спасибо!

    Еще такой "вопрос дилетанта":
    Можно ли после разделения pen ставить автомат на N уже в щите дома. Вроде, как я понимаю, можно и нужно. Ок, допустим будет теоритически обрыв нуля на ЛЭП, или пьяный электрик посадит фазу вместо PEN или что-то еще, типа пробоя фазы на корпус, что приведет к появлению разности потенциалов на PE... Вешает ли кто-то на практике что-то вроде сигнальной лампы/вольтметра/амперметра на PE, чтоб знать, что появилась какая-либо неисправность?
    Если PEN разделяется после счетчика, есть ли смысл при появлении большого напряжения в PEN рвать его автоматом, вроде нельзя по безопасности, но может тогда рвать N после разделения? Запутался немного... как себя обезопасить от появления фазы на PE и переизбытка тарификации счетчиком в случае большой утечки через мое повторное заземление?
     
  4. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    268

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    268
    Главное - не выключить случайно! Однофазные потребители могут не перенести.
    Не вижу смысла в индивидуальной коммутации нулевого проводника, да и опасно это. Только совместно с фазными, если очень уж хочется.
    Ставьте реле напряжения - оно сработает в аварийной ситуации всяко быстрее диспетчера хомо сапиенса.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Сначала надо разделить причины появления фазы на РЕ на 2 вида.
    Первый вид - пробой фазы на корпус внутри стиралки. В этом случае отработают автомат или УЗО. Этот вид Вы можете контролировать и можете поставить сколько угодно автоматики, которая будет следить за фазой.
    Второй вид - приход фазы на РЕ с PEN проводника. Этот процесс Вы контролировать не можете. Никакая автоматика на это событие не реагирует.
    Поставить 4-х полюсный автомат после разделения PEN можно. Не сказал бы, что нужно, но можно.
    Или противопожарное УЗО, которое тоже отключает N.
    Вот только толку от этого не будет в рассматриваемой ситуации.
    Ну перепутал электрик провода и пустил фазу по PEN проводнику...ну отключили Вы свой 4-х полюсный автомат. Но на РЕ фаза останется, ведь точка разделения PEN находится ДО Вашего автомата.
    Допустим, Вы поставили автомат 4р ДО точки разделения PEN проводника. Это делать запрещено, но предположим. Ваш автомат отключает фазы и PEN.
    Пришел электрик, перепутал провода и пустил фазу по PEN.
    ВЫ, конечно, можете автоматом отключить PEN и убрать фазу с РЕ.
    Но сначала Вам надо как-то узнать о проблеме. Сначала Вы получите удар током от Вашего холодильника, через некоторое время осознаете проблему и только потом пойдете выключать автомат.

    Две разные проблемы в одном предложении. Их надо разделить.
    Начнем с тарификации. Если опасаетесь, что счетчик намотает лишние рубли, то решение только одно - отказаться от схемы TN-C-S и применить схему ТТ.
    При схеме ТТ нет PEN проводника. Проводник есть, но называться он будет просто N.
    И этот N никак и нигде не контактирует с заземлением. Ток с него не может утекать в землю, соответственно, счетчик не считает лишние рубли.

    Переход на схему ТТ частично решает и вторую проблему - появление фазы на РЕ.
    Вероятность появления остается...пробой фазы на корпус стиралки или холодильника по прежнему возможен, но исчезает возможность появления фазы на РЕ с PEN проводника.

    Если отбросить счетчик и рассматривать только вопрос появления фазы на РЕ и безопасность людей, то есть одно универсальное средство - система уравнивания потенциалов (СУП).
    Применение СУП прописано в нормативных документах, но ее мало кто делает.
     
  6. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.257
    Благодарности:
    3.954

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.257
    Благодарности:
    3.954
    Адрес:
    Краснодар
    Почему только одно? Есть прекрасное решение — подключить счетчик по 3- или 7-проводной схеме. У нас сети широко его применяют как раз с целью избежания некорректных начислений.
    2025-10-14 11-52-24.JPG

    В данном случае фаза проходит через счетчик, а пен уходит в дом прямым отводом от магистрали.
     
    Последнее редактирование: 13.06.26
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Решение не просто прекрасное. Оно великолепное.
    Но Вы хорошо применили слова "У нас...".
    Вопрос в том, как дело обстоит у них...в других районах / регионах?
     
  8. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.257
    Благодарности:
    3.954

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.257
    Благодарности:
    3.954
    Адрес:
    Краснодар
    Почему должно быть иначе? Россия — лучшая страна в мире, ни в одном её регионе не может быть негатива или коррупции.