1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Разделение PEN на PE и N

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.

  1. Zolotoj82
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Zolotoj82

    Участник

    Zolotoj82

    Участник

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Московская область, юго-восток
    Ну да, вот так он идет. Желтый автомат потом уберем. Байпас УЗО был, поставлю селективное УЗО вместо обычного
     

    Вложения:

    • Проект щита апрель 2.jpeg
  2. Zolotoj82
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Zolotoj82

    Участник

    Zolotoj82

    Участник

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Московская область, юго-восток
    Тут предложили сделать перемычку между нулем и землей. До счетчика идет заземление нуля по столбу в землю. Предложили привариться к этому уголку полосой 40 и далее сделать перед вводом в щиток перемычку
     
  3. Aleks28036
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    32

    Aleks28036

    Участник

    Aleks28036

    Участник

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А ввод генератора ручно реализован? С таким подходом я бы уже автоматику бы бахал и реле на выбор фаз_/)
     
  4. Zolotoj82
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Zolotoj82

    Участник

    Zolotoj82

    Участник

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Московская область, юго-восток
    Да ручной, до генератора еще далеко. Автоматику смотрел, в будущем обязательно сделаю, эта РВР как лишняя запчасть была у электрика, решили пока поставить. Про реле выбора фаз скорее всего в доме будет, надо почитать. Фазы 240/240/220 стабильно показывают
     
  5. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    4.109

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    4.109
    Адрес:
    Москва
    Зачем?
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.706

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.706
    Адрес:
    Россия
    Реле выбора фаз нужно чтобы выбирать фазу. Ваш Кэп!
     
  7. Zolotoj82
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Zolotoj82

    Участник

    Zolotoj82

    Участник

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Московская область, юго-восток
    А не знаю, надо почитать что это такое и с чем его едят)
    Пока смотрю что 3 фаза стабильно ниже показывает, так и должно быть?
     
  8. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.257
    Благодарности:
    3.954

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.257
    Благодарности:
    3.954
    Адрес:
    Краснодар
    Стадный инстинкт, понятно же :aga:
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Есть у Вас важные нагрузки. Газовое отопление, холодильник, охранная система, видеонаблюдение и т. д.
    Они подключены к фазе А и их отключение крайне нежелательно.
    И фаза пропала. Провод на столбе отвалился или реле напряжения отключило...разные могут быть причины.
    Автоматический переключатель фазы (реле выбора фазы) автоматически переключит эти важные нагрузки на другую рабочую фазу. И они продолжат работать.
    Применять такой переключатель или не применять - это решает хозяин дома.
    Среди моих заказчиков примерно 50/50. Одни хотят, другие решают, что переключатель им не нужен.

    Есть маломощные переключатели. На 16 А. Им часто нужны дополнительные силовые контакторы.
    Есть переключатели на 63 А. Они не нуждаются в силовых контакторах в обычных частных домах.
     
  10. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    4.109

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    4.109
    Адрес:
    Москва
    Показания в допуске?
    Так и должно быть.
     
  11. Zolotoj82
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Zolotoj82

    Участник

    Zolotoj82

    Участник

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Московская область, юго-восток
    Да в допуске, впервые сталкиваюсь с 3-мя фазами, думал одинаковые показания должны быть плюс/минус, а тут ровно на 20 вольт разница
     
  12. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    4.109

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    4.109
    Адрес:
    Москва
    Не должны.
     
  13. Zolotoj82
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Zolotoj82

    Участник

    Zolotoj82

    Участник

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Московская область, юго-восток
    Мы немного от темы отошли. Так как сделать из TT систему TN-C-S? Где поставить перемычку между N и PE?
     
  14. Barchello178
    Регистрация:
    18.09.25
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Barchello178

    Участник

    Barchello178

    Участник

    Регистрация:
    18.09.25
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    А я вот не до конца понял: при разделении PEN в щитке на трубостойке после счетчика, надо ли повторно землить PE непосредственно у дома до второго щитка (от 1го щита на трубостойке пойдет броня 5ти жильная), или достаточно земли у первого щитка?
    И если это надо или желательно, то надо ли объединять первое заземление со вторым?
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Для дома делается система уравнивания потенциалов.
    Поскольку эта система имеет непосредственный контакт с грунтом, то она автоматически становится заземлителем.
    Вы присоединяете 5-ю жилу (РЕ) к системе уравнивания потенциалов и, тем самым, автоматически повторно заземляете РЕ.
    В итоге получаете два заземлителя...один у опоры, второй у дома. И эти заземлители соединяются жилой РЕ. Объединение двух заземлителей происходит само собой.