    Откуда знаете, что нету?
     
  2. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Москва
    Читаем ПУЭ
    1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
    1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 “Соединения контактные электрические. Общие технические требования” ко 2-му классу соединений.
    Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
    Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

    Внимательно смотрим на картинку и ищем на ней соединения, удовлетворяющие этим требованиям, особенно "мерам против ослабления контакта" жалкого винтика М6, прижимающего якобы PEN к стальной раме через тонюсенькую шайбочку.

    Снимок экрана 2026-04-10 134528.jpg
     
    Последнее редактирование: 10.04.26
  3. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955
    Адрес:
    Краснодар
    Зачем смотреть на фазные шины и искать на них соединения ПЕН? Тот винтик вверху тоже никакого отношения к пену не имеет, это явно чья-то "земля". Но зато на фото отчетливо видно, что провода в стояке имеют сечение более 16 мм2.
     
  4. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Москва
    Жалкий винтик, соединяющий этот горе-PEN с рамой на фото виден плохо (он за нижней фазой), но видны следы коррозии в этом месте.
    На этажах ниже наверняка такая же хрень, если не хуже.
    Это вы похоже никогда не видели как рассыпаются такие горе-PENы в местах таких соединений.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Что там на самом деле - ни хрена толком не видно.
     
  6. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955
    Адрес:
    Краснодар
    Не выдумывайте.
     
  7. Garic33
    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    57

    Garic33

    Живу здесь

    Garic33

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    57
    Как бы проверить...
     
  8. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Москва
    Ну и сколько денег вы берёте с лохов за "заземление" стиралок на арматуру таких щитов?
    :mad: :mad: :mad:
     
  9. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955
    Адрес:
    Краснодар
    Почему с лохов? У меня тоже так сделано, 23 года как уже :super:

    Лохам можно втирать, что они все умрут от заземления на этажный щит. Правда не очень понимаю, как пугальщики это монетизируют. Поделитесь знаниями? :|:
     
  10. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Москва
    Можно попробовать осмотреть на всех нижних этажах все соединения и состояние четвёртого провода стояка.
     
  11. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Москва
    Здесь не чем гордиться.
    А что мешало за 23 года собрать ОСС, оформить протокол, вкинуть его в ФКР и заставить сделать капремонт с реконструкцией на пятипроводный стояк?
     
  12. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955
    Адрес:
    Краснодар
    Это решает далеко не осс, которое заставлять никого не уполномочено. И да, прямо в этом году будет реконструкция. Причем комплексная.

    Здесь есть чему завидовать. Лохи слушают сказочников, и живут без заземления, в страхе и кошмаре. Кто что-то понимает — тот живет полноценно.
     
  13. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Москва
    Если протокол ОСС оформлен правильно, то ФКР обязан включить дом (до 1980 года постройки) в план капремонта на ближайшие 3 года.
     
  14. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Москва
    "Полноценно" будет только после реконструкции:

    Снимок экрана 2026-04-11 165851.jpg
     
  15. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955
    Адрес:
    Краснодар
    Зачем этот цирк с конями?
    Кто умеет жить — тот живет всегда. :victory:

    И да, стояки из ввг 5х16 никто не делает в здравом рассудке.